Показано с 1 по 18 из 18

Тема: Кондиционер SMC26DG1 не холодит.

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Пользователь Аватар для yurkov
    Регистрация
    19.03.2015
    Сообщений
    51

    По умолчанию Кондиционер SMC26DG1 не холодит.

    Включаю пультом, всё включается, температуру показывает, шторка открывается но не холодит. Блок компрессора погудит с частотой 50гц немного и тишина. Сам ещё ничего не копал.
    Ребята, с чего начать? Дайте задание, выполню-отпишусь.
    О себе: паять умею, руки откуда надо.
    Начальные фото прилагаю.
    Изображения Изображения

  2. #2

    По умолчанию

    Фреон и давление в системе проверь . Чем частоту измерял?

  3. #3
    Холодильщик - люблю тепло Аватар для ref
    2 х Был на гусе
    Регистрация
    01.07.2009
    Сообщений
    8,246

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от yurkov Посмотреть сообщение
    паять умею, руки откуда надо.
    На форуме существуют Правила...

    Запрещается пользователям, не занимающимся ремонтом холодильного оборудования создавать темы, задавать вопросы в разделах , где происходит обсуждение на профессиональной основе.
    Цитата Сообщение от towarish Посмотреть сообщение
    Фреон и давление в системе проверь . Чем частоту измерял?
    Компрессор не стартует. Зачем тебе частота?
    Желаешь реализовать себя на ниве преподавания холодильного дела - нет проблем!
    В ЛС и устраивай онлайн-курсы!
    Последний раз редактировалось ref; 04.05.2021 в 20:29.
    Кто понял жизнь, тот не спешит...
    Ремонт холодильников в Литве - Висагинас и соседние районы. http://refer.lt

  4. #4
    Пользователь Аватар для yurkov
    Регистрация
    19.03.2015
    Сообщений
    51

    По умолчанию

    К модераторам. Перенесите мою тему куда надо. Спасибо

  5. #5
    Пользователь Аватар для yurkov
    Регистрация
    19.03.2015
    Сообщений
    51

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ref Посмотреть сообщение
    На форуме существуют Правила.
    Что не профи? По ремонту электрооборудования промышленных предприятий цветной металлургии не подходит? Или контольно измерительные приборы теплотехничекого конторля и автоматика тоже не подходит

  6. #6
    Мастер Аватар для elden
    Регистрация
    02.05.2011
    Сообщений
    1,362

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от yurkov Посмотреть сообщение
    Блок компрессора погудит с частотой 50гц немного и тишина. Сам ещё ничего не копал.
    А мог бы и "копнуть" конденсаторы в НБ...

  7. #7
    Пользователь Аватар для yurkov
    Регистрация
    19.03.2015
    Сообщений
    51

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от elden Посмотреть сообщение
    А мог бы и "копнуть" конденсаторы в НБ...
    Конечно копну. Это Я сфотографировал свой кондиционер а дядюшке своему в его доме ставил такой же. А то что там гудит да очень похоже что компрессор не запускается. Завтра буду там, доложу с места событий.

  8. #8
    Пользователь Аватар для yurkov
    Регистрация
    19.03.2015
    Сообщений
    51

    По умолчанию

    Та же фирма но цифирки немного другие.Кондиционер на Колхозном. ремонт (1).jpgКондиционер на Колхозном. ремонт (2).jpgКондиционер на Колхозном. ремонт (3).jpgКондиционер на Колхозном. ремонт (10).jpgКондиционер на Колхозном. ремонт (11).jpg
    Разобрал. Начал с проверки конденсатора. Думаю хоть бы ёмкость потерял.
    Цэшкой на сопротивление, никакого броска тока на заряд.
    Кондиционер на Колхозном. ремонт (7).jpgКондиционер на Колхозном. ремонт (9).jpg
    Сходил в магазин купил другой кондёр, стоит 300руб. Немного меньше размером, через поролон установил.
    Включаю, не тут то было. Тишина. Не приходит 220.
    Разобрал, добрался до платы управления.
    Реле не работает. Кондёр пусковой свою пакость сделал, мотор не запускался и долго делал КЗ, почти КЗ. Что то выгорело. Начну с реле но это завтра.
    У кого такие случаи были, как поступали?
    Изображения Изображения

  9. #9
    Пользователь Аватар для yurkov
    Регистрация
    19.03.2015
    Сообщений
    51

    По умолчанию

    Плата управления выглядит так
    Перемкнул контакты реле, всё заработало. И компрессор и вентилятор и холодит. Завтра сниму плату управления.

  10. #10
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    3,428

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от yurkov Посмотреть сообщение
    Включаю пультом, всё включается, температуру показывает, шторка открывается но не холодит. Блок компрессора погудит с частотой 50гц немного и тишина...
    Цитата Сообщение от yurkov Посмотреть сообщение
    Плата управления выглядит так
    Перемкнул контакты реле, всё заработало. И компрессор и вентилятор и холодит....
    Что же гудело в блоке компрессора с частотой 50Гц - ?

    Уважаемый ref прав.
    Консультация по иннету - дело не благодарное.
    Лежит под кроватью, круглая, блестит, на З называется...

  11. #11
    Пользователь Аватар для yurkov
    Регистрация
    19.03.2015
    Сообщений
    51

    По умолчанию

    С утра гудел не запущенный компрессор и замолчал. А чё тут обижаться. Как было так рассказал. Было 220 и не стало.
    Спросил же кто как ремонтирут плату управления... и тишина.
    Цены себе не сложите, завсегдатаи.
    Я не первый раз рассказываю о проблемах с бытовой техникой. Был холодильник Либхер высотой выше меня, был с ремонтом микроволновки и не только. Ребята потихоничку в личку подсказывали и сделал. Всё сам сделал. На форуме рассказал интересно о ремонте Либхера с фотографиями и после моего удачного ремонта тему модераторы снесли чтобы другим не повадно было сделать. Сожалею что трачу здесь время... Уж извините, что чувствую.

  12. #12
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    3,428

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от yurkov Посмотреть сообщение
    С утра гудел не запущенный компрессор и замолчал. А чё тут обижаться. Как было так рассказал. Было 220 и не стало.
    Реле или работает или не работает - искрит. Ток 5-10 А скворчит с дымом.
    Компрессор дрыг-дыг-дыг.
    Гудение - это клин, кондер или напряжение менее 170V.
    Реле это следствие, а не причина.

    Цитата Сообщение от yurkov Посмотреть сообщение
    ... Ребята потихоничку в личку подсказывали и сделал. Всё сам сделал. На форуме рассказал интересно о ремонте Либхера с фотографиями и после моего удачного ремонта тему модераторы снесли чтобы другим не повадно было сделать...
    Таковы местные обычаи. Со своим уставом в чужой монастырь не ходят.
    В других местах иначе?