Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 21

Тема: Кто может посчитать теплообменник?

Комбинированный просмотр

  1. #1

    По умолчанию Кто может посчитать теплообменник?

    на сегодня имею 4 предложения данфос, свеп, тайвань
    везде разная площадь даже у данфоса и свепа
    при этом каталог данфоса в быстром подборе показывает другой чем подбирал сам данфос

    надо к чему то прийти
    вода - 407
    мощность 76 квт
    вода 12-7, фреон 2-7
    проток максимальный по теплообменнику

    пытался в данфосовской проге зарегистрироватся и не смог.

  2. #2

    По умолчанию

    Тут считать не надо, надо подобрать теплообменник. Вы хотите чтоб кто то взял на себя ответственность в выборе фирмы производителя. При производительности 76кВт ставьте чуть больше. 80-85кВт,. Меньше нежелательно. Только почему при таких параметрах используете воду, есть различные не замерзайки и коррозии металла от них никакой.

  3. #3
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,923

    По умолчанию

    Сергей Р, у воды, если кто вдруг, не в курсе, эффективность выше, чем у "не замерзайки".

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    у воды, если кто вдруг, не в курсе, эффективность выше, чем у "не замерзайки"
    Только не эффективность, а теплоёмкость в отличие от растворов на тяжёлых спиртах. В то же время и вязкость выше, так что ещё вопрос что лучше. А вероятность разморозить теплообменник, проскочив через ноль, то тут вообще без вопросов. Так что
    Сергей Р, прав.

  5. #5
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,923

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от просто хол Посмотреть сообщение
    Только не эффективность, а теплоёмкость в отличие от растворов на тяжёлых спиртах. В то же время и вязкость выше, так что ещё вопрос что лучше. А вероятность разморозить теплообменник, проскочив через ноль, то тут вообще без вопросов. Так что
    Сергей Р, прав.
    Эффективность напрямую связана с теплоёмкостью.
    Чё т мне кажется, что вязкость у воды меньше.
    И от 7 град перескочить через ноль - постараться надо.

  6. #6
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,923

    По умолчанию

    shaban84, а почему площадь теплообменника должна быть одинаковой?
    Должна быть одинаковой производительность в одинаковых условиях.

  7. #7

    По умолчанию

    у меня разброс по площади идет от 4 до 14 метров.
    ни о какой ответственности речи не идет. я так пологаю в зависимости от технологии площадь будет варьироватся в небольших пределах. но никак не на 10 метров
    вот данфос считает 13 метров, каталог данфоса пишет 6.65. то что предложил данфос вообще по каталогу выдает 150квт

  8. #8

    По умолчанию

    Danfoss Hexact 5 скачай и балуйся

  9. #9

    По умолчанию

    скачал. эта нехорошая прога не может отправить данные на сервер. но письмо на почту мне приходит сразу

  10. #10

    По умолчанию

    Пластины и 2 на выходе, это сидеть яйцами на бритве...

    или дельту 1-2 градуса делай с высоконапорным насосом. Или кожух ставь.
    Могу подобрать хоть свеп хоть данфосс, разница в площади зависит от расхода и потерь на портах, кому охота потерать на теплообменке 7-8 метров напора, насоса вместо 2-3)

    тьфу...слепая жопа) 2-7 это ПО ПГ?

    Контур закрытый? вода какая литься будет? трубы какие для обвязки по теплоносителю?

  11. #11

    По умолчанию

    трубы пластик, вода со скважины - на счет водоподготовки не уверен. контур закрытый. 4 этажа. чиллер на крыше


    *по воде все вопросы к заказчику

  12. #12

    По умолчанию

    Тут есть еще момент размеров.
    Так то вот варики:
    1.2020-08-12_10-45-53.png
    2. Это более мелкий типоразмер, на грани фола по потерям на теплоерсителе.2020-08-12_10-49-10.png
    3.Вот этот ниче так экспонат.2020-08-12_10-58-43.png Потери почти 4 по теплоносителю, но остальное вроде ок.

  13. #13

    По умолчанию

    Это случаем не тепловой насос?

  14. #14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей Р Посмотреть сообщение
    Это случаем не тепловой насос?
    чиллер-фанкойлы

  15. #15

    По умолчанию

    Даже стараться не надо, давление и температура конденсации осенью при пуске упало, вот тебе и низкое давление кипения и не факт что КVR поможет, если он есть. А потом можно петь "Льдинка льдинка, прощай теплообменник"

  16. #16
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,923

    По умолчанию

    Про регулирование давления конденсации и про ресивер, я, так понимаю, ты не слышал.
    От слова совсем.

  17. #17

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    Про регулирование давления конденсации и про ресивер,
    а оно там есть?
    на большинстве чиллеров этого не наблюдается

  18. #18

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    Про регулирование давления конденсации и про ресивер, я, так понимаю, ты не слышал.
    От слова совсем.
    А сам то заказывал чиллер. Вот по осени ковыряли американца привезённого из штатов в комплекте с МРТ. Нет там никакого регулирования давления конденсации и включение вентиляторов по РД. А вот про что я слышал, Вам ещё долго надо слушать. Только навряд ли услышите.
    Вот такие же слушатели потом вставили регулятор давления, напихали газа в 2 раза больше и бабло срубили и уехали. Другие до них такие же сделали монтаж и подсоединили один вентилятор на прямую. Вот тебе и слушатели которые много п....т и понятия не имеют о чем идёт речь.

  19. #19

    По умолчанию

    1. Если нет регулирования, это не значит что оно не бывает. В штатах в большинстве случаев зимы теплые, и там на мелкую дроч (мрт чиллера на гелиевый компрессор и оборудование это дроч) могут тупо даже реле не поставить на вентилятор. Вангую там еще и фрикул мог быть приколхожен.
    2. Мы везде частотники ставим на вентиляторы. Даже на чиллера для мрт, коих собрано было около 40 штук.
    3. Отсутствие плавного регулирования это скорее бомж вариант, который выбирается суммой итого, а не здравым смыслом. Я тут недавно посмотрел чиллер с эрв, ступенчатыми вентами и микроканалами без ресивера...адская дрочепня в работе при низких уличных температурах.

  20. #20
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,923

    По умолчанию

    Это зависит от комплектации при заказе.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. чем посчитать вентиляцию??
    от индюк в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 23.06.2019, 11:53
  2. Теплообменник ли это?
    от Лисичка в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 23.01.2019, 14:40
  3. помогите посчитать работу, пожалуйста. в долгу не останусь.
    от ДимаАргон в разделе Монтаж & демонтаж
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 29.06.2018, 08:43
  4. КАК ПРАВИЛЬНО ПОСЧИТАТЬ ОБОРУДОВАНИЕ НА КАМЕРУ?
    от Celevra в разделе Монтаж & демонтаж
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 08.06.2013, 23:02

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •