Господа, всем здравия! у приятеля в выключенном положении пищит внутренний блок. По описанию очень тонкий писк, на грани слышимости. Он его не слышит, а жена и сын слышат. Что это может быть и как с этим бороться?
Господа, всем здравия! у приятеля в выключенном положении пищит внутренний блок. По описанию очень тонкий писк, на грани слышимости. Он его не слышит, а жена и сын слышат. Что это может быть и как с этим бороться?
1 - выключить электропитание,
2 - заклеить термофлексом эл. бокс,
3 - сменить плату (не факт, что полегчает),
4 - залить герметиком ТПИ,
5 - сменить импульсный блок питания на линейный стабилизатор и транс.,
6 - пригласить специалиста с шумомером ночью и успокоиться.
https://holodforum.ru/showthread.php?t=33854&page=2
Пока объяснял, рацуха наклюнулась.
Доработка.
Добавить реле, подключающее доп нагрузку, когда штатная нагрузка уменьшилась.
Теперь послушаем авторитетное мнение SSA.
Спец с шумомером не вариант. Жена-то слышит)
1 - самый простой вариант.
4 - пропитать ТПИ каким-нибудь лаком.
Не поможет - 5-й вариант.
Добавление нагрузки не изменит частоту преобразования радикально.
У меня зарядник от мобилы Самсунга тоже пищит, но слышат только зять и внук.
Пищит изначально или начал так последнее время? Если последнее, то сколько лет кондею и постоянно ли включен в сеть?
В последнее время. Кондею лет 5,включен,конечно, постоянно
C этого надо было начинать, а не заканчивать.
Причина - высох конденсатор.
Следствие - скоро взорвется ШИМ контроллер.
Решение - заменить все конденсаторы.
Срок службы конденсатора - 5 лет, все что выше - обусловлено качеством производителя.
DAIKIN:
https://holodforum.ru/showthread.php?t=31984
В заключение - жене выписать премию, за бдительность.
Не шучу, уже несколько раз клиенты кондиционеров жалуются на писк блока питания.
Вскрываю кондей - действительно, банки сухие.
Если прозевать этот момент, то шим контроллер взрывается, корпус разлетается вдребезги, чего ставить - головоломка получается.
Социальные закладки