Lg 18 кондиционер. Компрессор работает 2-3 мин отключается, через 5 мин снова включается и так по кругу. В чем причина?
Lg 18 кондиционер. Компрессор работает 2-3 мин отключается, через 5 мин снова включается и так по кругу. В чем причина?
Вентилятор н/б как себя ведет?
Что, и никакой ошибки ввиде чего-нибудь мигающего нет?
Нет никаких ошибок, вентилятор крутится нормально. Одна загвоздка наружник на крыше стоит на солнце, но раньше то он у них не отключался так. Кондиционеру лет 8
Наружник я промыл
По подробней пожалуйста
промой конденсер. небось термореле на компрессоре (или на нагнетании, если оно там есть)) выключается изза того что давляк зашкаливает на забитом радиаторе
ну ток компрессора измерь, тестером найди где что выключает его. в дешевых кандеях там 1-2 реле.
модель то какая хоть? дешевая дорогая?? а то мошт там инвертор и плату чинить надо уже)))
Все такие советчики прям...
А чё никто не советует давление померить? Может, там фреона за 8 лет и не осталось...
Он хорошо холодит, все чики пуки только отключается и все. Я думаю пизда компрессору из говна конфетку не сделаешь)
Пусть он модель укажет. Простым моделям отсутствие фреона не важно))))
Если он еще есть То испаритель обмерзал бы сначала.
А при остановке компресора надо высокое мерить а на высоком портов у кондеев нет