    Подскажите Copeland ZF 24KVE TWD-951 работает 10 лет, камера 30 куб. заморозка пельменей,нужно ли менять масло в компрессоре,фильтра менялись 2 раза в целях профилактики, индикатор влажности зарос чернотой,что можно сделать для продления жизни компрессора?

  2. #2
    Философ - практик Аватар для Артык
    Регистрация
    26.07.2010
    Сообщений
    759

    По умолчанию

    Масло менять не стоит А вот доливку и количество определит мастер который вас обслуживает .Ну и работа компрессора зависит от профилактических работ проводимых специалистом на агрегате .Чистота конденсатора , состояние фильтров . напряжение в сети , состояние защиты и автоматики агрегата .

  3. #3

    По умолчанию

    Спасибо за ответ!За 15 лет работы с холодильниками приобрел немного опыта по ремонту,от дозаправки фреона до замены компрессора,однако все же самоучка и знаний не хватает,вопрос-как определить нужное количество масла,сколько доливать.

  4. #4
    Мастер Аватар для elden
    Регистрация
    02.05.2011
    Сообщений
    1,362

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Торгаш Посмотреть сообщение
    Спасибо за ответ!За 15 лет работы с холодильниками приобрел немного опыта по ремонту,от дозаправки фреона до замены компрессора,однако все же самоучка и знаний не хватает,вопрос-как определить нужное количество масла,сколько доливать.
    Очень неплохо-бы сделать тест масла на кислотность ,т.к. низкотемпературные компрессоры склонны к перегреву.
    Если следы кислоты будут выявлены тогда масло, желательно, под замену и фильтра, очень желательно поставить антикислотные, пару раз тоже.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от elden Посмотреть сообщение
    Очень неплохо-бы сделать тест масла на кислотность ,т.к. низкотемпературные компрессоры склонны к перегреву.
    Если следы кислоты будут выявлены тогда масло, желательно, под замену и фильтра, очень желательно поставить антикислотные, пару раз тоже.
    Как определить кислотность масла?если менять не нужно,как определить количество доливаемого масла,про кислотники понимаю, на одном из агрегатов стоит,ставил после ремонта компрессора.

  6. #6
    Мастер Аватар для elden
    Регистрация
    02.05.2011
    Сообщений
    1,362

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Торгаш Посмотреть сообщение
    Как определить кислотность масла?
    http://www.phs-holod.ru/products/ser...sti-masla.html
    Цитата Сообщение от Торгаш Посмотреть сообщение
    если менять не нужно,как определить количество доливаемого масла,
    По смотровому стеклу на корпусе компрессора - нормальный уровень масла средина стекла или чуть выше.

Похожие темы

  1. Copeland
    от fr-stor747 в разделе Расходные материалы
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 13.11.2019, 10:51
  2. Поршневой компрессор Copeland D3DS5-1000-AWM/D и Copeland D3DS5-1500-AWM/D
    от Коомпресор в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 25.10.2019, 10:55
  3. Copeland DN*****
    от начтех в разделе Компрессоры
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 13.02.2011, 17:11
  4. Copeland
    от frezenok в разделе Компрессоры
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 05.10.2010, 07:33
  5. Copeland D-8dt
    от виталий79 в разделе Компрессоры
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 08.05.2010, 12:29

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •