Показано с 1 по 14 из 14

Тема: Ни кто не знает!

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Новичок
    Регистрация
    02.12.2016
    Сообщений
    3

    По умолчанию Ни кто не знает!

    Ув. коллеги прошу помощи в решении одной проблемы. Ситуация такая: смонтировали новый Daewoo 09 (после монтажа работу кондиционера проверить НЕ было возможности) через неделю клиент звонит и говорит что не работает, приехали обнаружили утечку на кране 1/4 на наружке разобрали и обнаружили что резьба сорвана, кран перепаяли на новый, заправили строго по весам R410 в жидкой (новый балон) фракцией (ну все по книге), поставили, запустили и удивились.
    Давление на R410 прёт под 12бар при 25град на улице, при этом испаритель холодный ровно на верхнюю половину, буквально 3-4 трубки испарителя холодные и конденсируют, а остальные комнатной температуры. Пришли к выводу что образовалась так называемая "масляная пробка", погоняли тепло холод, тепло холод... результат тот же. Подкинули внутренний блок (уже проверенный) эффект тот же, слили фреон, убедились что кран перепаян правильно и не заужена труба, и заправили снова R410 только уже из проверенного баллон "по книге" но эффект тот же.
    Знакомый грешит на 4х Ходовой клапан или на дефект с завода. Так как кондиционер сразу после установки не проверили, не знаем он сразу так работал или же в процессе наших махинаций) На тепло давление около 35Бар и ВЕСЬ внутряк теплый НЕ горячий. Подскажите что еще может быть и куда дальше капать. Спасибо.

  2. #2

    По умолчанию

    Херасе у вас в декабре температуры

  3. #3
    Местный Аватар для zhp
    Регистрация
    14.05.2012
    Сообщений
    610

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sahholod Посмотреть сообщение
    Херасе у вас в декабре температуры
    Опечатка или гонит. Или дело было не в Молдове. А вообще пиндец ситуация, как же без старта-то?
    Изображения Изображения

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от RVT Посмотреть сообщение
    обнаружили что резьба сорвана
    монтажника на мыло
    Цитата Сообщение от RVT Посмотреть сообщение
    Пришли к выводу что образовалась так называемая "масляная пробка"
    Вы больше туда не ходите

    Цитата Сообщение от RVT Посмотреть сообщение
    Знакомый грешит на 4х Ходовой клапан
    Таки в чем же стало?Щупай со знанием дела)))))

    P.S. на производительность надо бы проверить.

  5. #5

    По умолчанию

    ...тот, кто сорвал резьбу, вряд ли мог нормально что то припаять, и Никто не знает, что можно ещё от него ожидать...
    Цитата Сообщение от RVT Посмотреть сообщение
    Подскажите...куда копать?
    ...не надо больше копать, надо мастера вызывать, а знакомый и дальше пусть грешит...

  6. #6

    По умолчанию

    вы систему вакуумировали?

  7. #7

    По умолчанию

    чтото прилетело

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от RVT Посмотреть сообщение
    испаритель холодный ровно на верхнюю половину
    А на вторую половину паук забит
    Цитата Сообщение от DeniskaF Посмотреть сообщение
    чтото прилетело
    при пайке каплю припоя упустили

  9. #9
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,923

    По умолчанию

    Ну, ладно, новичок, но ты то, юкон, на даты смотреть будешь?
    Полтора года назад...

  10. #10
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    14,261

    По умолчанию

    А что говорит хозяин: как работало вначале?
    С этого надо начинать выяснение причины!

  11. #11

    По умолчанию

    Я тоже хочу это знать

  12. #12

    По умолчанию

    Сделайте вакумацию во первых, прозвоните компрессор, нужно прочистить весь кандер от а до я

  13. #13
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,923

    По умолчанию

    Дату смотрели?

  14. #14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от arenjayasm Посмотреть сообщение
    Я тоже хочу это знать
    Возможно при пайки без азота в систему попал нагар и так как система была рабочая часть сгоревшего масла тоже образовало частицы. Все это дело могло попасть в отделить жидкости перед компрессором, а там есть механический фильтр вот он мог и забиться.

Похожие темы

  1. Что за агрегат, кто знает?
    от Олег150 в разделе Файловый архив
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 27.07.2018, 13:33
  2. кто знает что это за контроллер ?
    от doker63 в разделе Контроллеры
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 16.12.2015, 20:21
  3. Кто знает?
    от dwugfsawe в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 24.05.2015, 21:04

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •