    По умолчанию Вопрос по ремонту моноблока низкотемпературного Rivacold FAL 009 Z001

    Доброго времени дня уважаемые коллеги!
    Такая возникла проблема: моноблок настенный низкотемпературный
    Rivacold FAL 009 Z001, пришла заявка что больше -2 не набирает, приехал оттаял испаритель ото льда, с вакуумировал и заправил по весам как на шильдике написано фреон R404 640 грамм, дальше до минуса медленно опускался и более минус -2,8 -3 не выдаёт, обмерзает всасывающий трубопровод и даже на компрессор выходит иней. Кто сталкивался с такой проблемой? Можете подсказать в чём проблема?
    пы.сы. Один приятель утверждает что капиллярную трубку в всасывающем трубопроводе лопнула и от того идёт кипение не доходя до испарителя и от сюда всас глотает жидкарь и от того обмерзает.20160701_171438.jpgIMG-1467380458228-V.jpgIMG-1467380479125-V.jpg

  2. #2
    Хладотехник Аватар для Дмитрий-69
    1 х Был на гусе
    Регистрация
    27.05.2011
    Сообщений
    9,591

    По умолчанию

    DonSergy, давление какое?

  3. #3
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,938

    По умолчанию

    DonSergy, а ты до этого шо делал? сплиты вешал?

  4. #4

    По умолчанию

    muravei77, Нет монтажём не занимался, только сервис

  5. #5
    Мастер
    Регистрация
    03.05.2016
    Сообщений
    672

    По умолчанию

    muravei77 вопрос в точку

  6. #6
    Мастер
    Регистрация
    03.05.2016
    Сообщений
    672

    По умолчанию

    замеры делал?

  7. #7

    По умолчанию

    Замеры делал. Давление всасывания 2,1 атм; Нагнетание 25атм.

  8. #8
    Мастер
    Регистрация
    03.05.2016
    Сообщений
    672

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от DonSergy Посмотреть сообщение
    всасывания 2,1 атм; Нагнетание 25атм.
    Весы какие? конденсатор чистил? заправлял жидким? вентиляторы как себя чувствуют и тд. (блин нафиг я сюда полез)

  9. #9

    По умолчанию

    like, Само собой чистил! Весы мастеркул

  10. #10

    По умолчанию

    DonSergy Замеры делал. Давление всасывания 2,1 атм; Нагнетание 25атм.
    как то многовато на всасе для низкотемпературных должно быть 1 бар

  11. #11

    По умолчанию

    прочитал или картинку смотрел? в начале истории хозяин пишет что моноблок низкотемпературный

  12. #12
    Инженер
    Регистрация
    06.08.2010
    Сообщений
    1,086

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сом Посмотреть сообщение
    22-й лить можно ) с чего ты ее спалишь?
    С того, что R22 значительно сильней греется при нагнетании. И не каждый компрессор выдержит такой нагрев. (и не каждое масло). Не просто так на компрессорах пишут R404/R507. Если можно было бы работать и на R22, писали бы R404/R507/R22. Или ты думаешь, что ты умней производителей компрессоров?


    Цитата Сообщение от Сом Посмотреть сообщение
    притом его можно добавить к 404 и 507
    Ааа.. ну теперь всё ясно.


    Цитата Сообщение от Сом Посмотреть сообщение
    прочитал или картинку смотрел? в начале истории хозяин пишет что моноблок низкотемпературный
    Теперь всё совсем ясно Вы безусловно правы. За сим дискуссию заканчиваю.

  13. #13

    По умолчанию

    в компрессорах используется минеральное и синтетическое масло ты хоть знаешь какое используется для этих фрионов? а насчет 22-го я те от что скажу его сняли с производства чтоб впуливать фрионы которые были никому не нужны под предлогом типа озон не разрушают.вот потому вместо 22-го ща льют 404 и 507. Я 15 лет работаю с холодильным оборудованием и на моей практике ни один компрессор не загнулся раньше времени от 22-го а вот от забитого фильтра недостатка охлаждения или избыточного давления дохнут как мухи

  14. #14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от DonSergy Посмотреть сообщение
    пы.сы. Один приятель утверждает что капиллярную трубку в всасывающем трубопроводе лопнула и от того идёт кипение не доходя до испарителя и от сюда всас глотает жидкарь и от того обмерзает.
    Встречал такое, испаритель чистый, а пол компрессора обмерзает.

  15. #15

    По умолчанию

    глотает фрион на обрате это компрессор великоват еще вариант что капилярка довольно толстая а вот если капилярка мерзнет либо она забита либо фильтр ну а так же недостаточно фриона как вариант.Признаюсь честно ни разу не видил лопнувшей капилярки спорить не стану но мне кажется это не реально

  16. #16

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сом Посмотреть сообщение
    Признаюсь честно ни разу не видил лопнувшей капилярки спорить не стану но мне кажется это не реально
    Она не лопается, а перетирается об внутреннюю стенку всаса.

  17. #17

    По умолчанию

    перетертую капилярку видел много раз.вполне реально хотя странно что ее пустили как в бытовом холодильнике обычно в промышленных так не делают.исправить такую поломку не сложно я бы вообще ТРВ туда поставил

  18. #18
    Пользователь Аватар для ДёмаL
    Регистрация
    04.03.2012
    Сообщений
    89

    По умолчанию

    Когда замеры делал корпус закрывал.Я бы 507 попробовал бы заправить.

  19. #19

    По умолчанию

    404 и 507 вроде как и не имеют отличий. Я больше предпочитаю r22 с ним напортачить не реал.а вот с 404 были случаи некачественного состава пока раскусили что дело в новом балоне 404 неделю мучились 22-й спас

  20. #20
    Инженер
    Регистрация
    06.08.2010
    Сообщений
    1,086

    По умолчанию

    Вентиляторы испарителя похоже не крутятся. Перегрев паров где?

    Цитата Сообщение от Сом Посмотреть сообщение
    404 и 507 вроде как и не имеют отличий. Я больше предпочитаю r22
    Нихрена себе не имеют отличий. Очень даже имеют. 507 без глайда и можно заправлять газом. R22 вместо R404/507 лить крайне не желательно, можно спалить технику.

    Цитата Сообщение от Сом Посмотреть сообщение
    как то многовато на всасе для низкотемпературных должно быть 1 бар
    С хрена ли? в камере -2.

Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Вопрос по ремонту пивоохладителей
    от AleksScrew в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 70
    Последнее сообщение: 22.06.2018, 08:05
  2. Ответов: 29
    Последнее сообщение: 27.08.2017, 17:03
  3. Вопрос по ремонту пивоохладителей
    от AleksScrew в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 08.06.2015, 20:44
  4. Вопрос по ремонту whirlpool wbr 3512 w2
    от Timofeevep в разделе Whirlpool - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 14.09.2014, 20:06

Социальные закладки