Показано с 1 по 14 из 14

Тема: Замена компрессору Carlyle 06dr241bcc06c0 на Сarrier 69NT40-511-351

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Инженер
    Регистрация
    06.08.2010
    Сообщений
    1,086

    По умолчанию Замена компрессору Carlyle 06dr241bcc06c0 на Сarrier 69NT40-511-351

    Добрый день, друзья.

    Имеется рефконтейнер Сarrier. Контейнер стационарный (никуда ехать, а тем более плыть не собирается).
    Заправлен R134а. Агрегат пытался сохранять в контейнере -18 (последнее время получалось плохо). Компрессор в ужасном состоянии - слой ржавчины несколько мм., следы сварки - пайки - залепки холодной сваркой корпуса, весь компрессор в масле и кругом тоже масло (видимо сочилось из под одной из клапанных крышек или через корпус, теперь понять сложно). Естественно масло никто не подливал. Пару дней назад компрессор "словил клина".

    Т.к. с первой попытки не удалось открутить даже болты корпуса(заржавело всё) и в связи с плачевным состоянием компрессора было решено его заменить.

    Оригинальный компрессор на просторах родины найти не удалось (нашел только за 2.8 килобакса за океаном).
    По даташиту объемная производительность 41 куб. фут в минуту (~70 кубометров/час) при 1750 rpm (60Гц). Холодопроизводительность установки указана на шильдике 6кВт при -18*С внутри / 38*С снаружи.

    Пока склоняюсь к замене на какой-нибудь 4NES-14Y от Bitzer, или вообще перевести на более адекватный температуре хладагент (напр. 507А) и поставить компрессор поменьше (читай подешевле).


    Посоветуете как грамотней поступить в этой ситуации? Может знаете где взять недорого взять родной компрессор? Какой геморрой, кроме замены рд-шек и трв я получу при переходе на другой хладагент?

    Инструкция на агрегат моего типа тут

  2. #2
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,938

    По умолчанию

    не надо на 507-оставь на 134.. эта тема кстати давно тёрлась на онлайне битцера-там всё естьи марка компрессора тоже.

  3. #3
    Инженер
    Регистрация
    06.08.2010
    Сообщений
    1,086

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    не надо на 507
    Ясно. Можешь расписать почему не надо? Понимаю, что поменять на аналог проще, но для меня как-то дико такой производительный компрессор так нерационально использовать (R134a на кипении -25 - -28)

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    на онлайне битцера
    да, перечитал, там меняют на аналоги подобранного мною 4NES-14Y.

  4. #4
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,938

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от neosfen Посмотреть сообщение
    почему не надо
    начни с того, что там ещё есть автоматика.. она не будет рада такому переводу. и ТРВ.. и.. короче не ищи гемор, хотя дело не моё, но не надо экономить деньги зака- и потом неприятностей нажить.

  5. #5
    Инженер
    Регистрация
    06.08.2010
    Сообщений
    1,086

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от TDK Посмотреть сообщение
    для перевода на 404 нужно минимум заменить -ТРВ, вениль впрыска, датчик HP, и программу в контроллере
    Программу или настройки? Извините, пока ещё с этим контроллером не разбирался. Сегодня весь день дождь.

    Цитата Сообщение от TDK Посмотреть сообщение
    там идут скроллы
    А поршневик что нельзя поставить разве?

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    и ТРВ
    С ТРВ как раз проблем нет (в наличии), чего не скажешь о вентиле впрыска.

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    не надо экономить деньги зака- и потом неприятностей нажить.
    Истина ваша. Благодарю за дельный совет.


    Цитата Сообщение от TDK Посмотреть сообщение
    бу компрессора всего по 1600 usd
    Цитата Сообщение от TDK Посмотреть сообщение
    в Одессе и Киеве
    Боязно как-то. Б/у, да ещё с другой страны тащить. Тем более по цене нового frascold'а. Даже чуть дороже.

  6. #6
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,938

    По умолчанию

    Забитый кондёр на 404/507 чёрная смерть, а на 134 ещё поживёт)

  7. #7
    Пользователь Аватар для TDK
    Регистрация
    30.11.2011
    Сообщений
    76

    По умолчанию

    В таком режиме (на 134) у компрессора существенно больше ресурс, и кроме того вся автоматика уже рассчитана на R134 с его низкими давлениями. Да, Есть рефконтейнеры и на R404, но там идут скроллы с прокачкой около 20m3/h. Для перевода на 404 нужно минимум заменить - ТРВ, вениль впрыска, датчик HP, и программу в контроллере. и вот тогда нужен будет компрессор меньшей производительности.- но он и быстрее загнется. скроллы работают в 2-3 раза меньше поршневых и неремонтопригодны - поэтому линии от них в принципе и отказались, хотя задумка была хорошая.. но не для этих применений они.

  8. #8
    Инженер
    Регистрация
    06.08.2010
    Сообщений
    1,086

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от TDK Посмотреть сообщение
    В таком режиме (на 134) у компрессора существенно больше ресурс
    Да что-то не очень мне нравится такой режим работы, да и битцеру пропеллер на бошку требуется.

    4nes.jpg

  9. #9
    Пользователь Аватар для TDK
    Регистрация
    30.11.2011
    Сообщений
    76

    По умолчанию

    В Одессе и Киеве есть оригинальные бу компрессора всего по 1600 usd - для вас идеальный вариант.

  10. #10
    Пользователь Аватар для TDK
    Регистрация
    30.11.2011
    Сообщений
    76

    По умолчанию

    В СпБ тоже есть представители по рефконтейнерам. В контроллере нужно менять конфигурацию, (CnF09 Refrigerant Selection) но у вас вариант с SMV поэтому возможно это и не будет работать на вашей программе - нужно будет прошивать карточкой за ~100-150usd) или ставить клапан KVL на всасывающую, компрессор можно ставить поршневой. + обязательно менять термовентиль впрыска (~150usd) . Про Bitzer на контейнерах мне ничего не известно..))) сказанное про надёжность справедливо для Copeland DISCUS D3D-075X и 06DR241 - они уже и рассыпаются от ржавчины снаружи- а качают!!!, таких случаев на R404 из промхолода мне ни известно! R134a гораздо "мягче", ниже давления и температура нагнетания.. а для охлаждения - впрыск, и то если нужно -обычно хватает обратки. вентилятор тоже не нужен т.к. компр. стоит под конденсатором и обдувается.. так что сами подбирайте.. +по креплению еще тот геммо..

  11. #11
    Инженер
    Регистрация
    06.08.2010
    Сообщений
    1,086

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от TDK Посмотреть сообщение
    вас вариант с SMV
    что такое SMV? Расшифруйте пожалуйста.

    Цитата Сообщение от TDK Посмотреть сообщение
    они уже и рассыпаются от ржавчины снаружи- а качаюта качают!!!, таких случаев на R404 из промхолода мне ни известно
    Мне кажется, коррозия снаружи - от морского солёного воздуха, а так наработка на отказ там не особенно от промхолода отличается. Имхо.

  12. #12
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,938

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от neosfen Посмотреть сообщение
    SMV
    модулирующий вентиль

  13. #13
    Местный
    Регистрация
    28.08.2011
    Сообщений
    109

    По умолчанию

    Есть в разборке рабочий компрессор.В личку стукни.

  14. #14
    Инженер
    Регистрация
    06.08.2010
    Сообщений
    1,086

    По умолчанию

    Ну что же. Отпишусь всё таки.
    Подогнал мне Bait рабочий компрессор по сдельной цене.
    После промывки (блин, гонял неделю), выпрямления и чистки теплообменки оно заработало.
    20.png

    Но осталось таки у меня полтора вопроса:

    1. На защитном щитке написано, что заливать надо Castrol Icematic SW20. Залил значит канистру Suniso SL22. Потом, при контроле уровня, обнаружил закрашенную наклейку возле самого смотрового стеклышка. Отковырнул ногтем краску и обнаружил надпись polyolester oil RL-32. Задумался. Может надо было из соседней канистры с 32-ым заливать? В общем, пофиг, но... дилема.

    2. Конденсация. В мурзилке написано 130~200psig. Что получается 40~55*C. Такая вот большая дельта. В моём случае конденсация "гуляет" 42~58*C. Среднеарифметическое 50*С. Не дохрена ли? При кипении -28. Конденсатор включается нечасто. При таком режиме его производительность явно избыточна. Прикинул по битцеру, если понизить конденсацию до 40*С (в среднем), получим повышение производительности на 40(!)%. Ну пусть кипение тоже упадёт. Но 25%-30% то в любом случае в плюсе! Предчувствую ответы в духе "не трожь".

Похожие темы

  1. Как утихомирить Сarrier 69NT40-511?
    от neosfen в разделе Рефрижераторы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 30.06.2017, 23:55
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 21.09.2012, 21:30
  3. Контейнер Сarrier!
    от Dgeksson в разделе Компрессоры
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 13.10.2010, 18:32
  4. Продам поршневик Carlyle
    от Алексей drozd в разделе Продажа з/ч
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 14.10.2009, 15:10