Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 83

Тема: Потеет витрина цветочного холодильника

Комбинированный просмотр

  1. #1

    По умолчанию Потеет витрина цветочного холодильника

    Добрый день!
    в магазине цветов установлена холодильная камера 2.2х1.5х2.5м
    задней стенкой которой используется окно помещения (алюминиевый профиль, двухкамерный стеклопакет)
    который является окном-витриной.
    Камеру установили 2 недели назад, после чего
    в режиме оттайки начала потеть ТОЛЬКО окно-витрина.

    Все примыкания к окну внутри холодильника герметизированы.

    вызвал установщиков, разводят руками, ничего сделать не могут,
    хотя изначально говорили что должно быть все ок, стеклопакет нормальный.

    температура рабочая +5 +7. при оттайке до +12
    Данные по компрессору могу узнать.

    подскажите, что делать чтобы исправить ситуацию?
    https://my.mail.ru/mail/136km/photo/46/52.html
    Изображения Изображения

  2. #2

    По умолчанию

    Оттайка с вентелятором?

  3. #3

    По умолчанию

    Для начала настройки контроллера гляньте. При оттайке до +12 многовато, вентилятор случайно не работает в этом режиме?

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Bub Посмотреть сообщение
    Для начала настройки контроллера гляньте. При оттайке до +12 многовато, вентилятор случайно не работает в этом режиме?
    Солидарен

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от 136km Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    в магазине цветов установлена холодильная камера 2.2х1.5х2.5м
    задней стенкой которой используется окно помещения (алюминиевый профиль, двухкамерный стеклопакет)
    который является окном-витриной.
    Камеру установили 2 недели назад, после чего
    в режиме оттайки начала потеть ТОЛЬКО окно-витрина.

    Все примыкания к окну внутри холодильника герметизированы.

    вызвал установщиков, разводят руками, ничего сделать не могут,
    хотя изначально говорили что должно быть все ок, стеклопакет нормальный.

    температура рабочая +5 +7. при оттайке до +12
    Данные по компрессору могу узнать.

    подскажите, что делать чтобы исправить ситуацию?
    https://my.mail.ru/mail/136km/photo/46/52.html
    Напиши данные по оборудованию

  6. #6

    По умолчанию

    Данных конечно маловато, но можно предположить, что оттайка Тенами, тогда надо ограничить нагрев охладителя. Я б вообще сделал оттайку вентиляторами через небольшие промежутки времени, чтоб не успевал нарости лед на испарителе и тогда не придется греть лед и вместе с ним воздух в камере, и тогда влага не будет "кочевать" с испарителя на холодный
    Цитата Сообщение от 136km Посмотреть сообщение
    окно помещения (алюминиевый профиль, двухкамерный стеклопакет)
    В общем требуется грамотная настройка микропроцессора "по месту"

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от юкон Посмотреть сообщение
    Я б вообще сделал оттайку вентиляторами "
    тады так. стекло одновременно с испарителем будет набирать t'.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от barkas Посмотреть сообщение
    тады так. стекло одновременно с испарителем будет набирать t'.
    температура испарителя при работе будет ниже температуры стекла и влага будет выпадать на его ребрах, при низкой уличной температуре возможно выпадение конденсата на стеклопакете, и в данной ситуации надо бы греть внутреннее стекло стеклопакета. можно наклеить с помощью алюминиевого скотча греющий саморегулируемый кабель в нижней части окна. вспомнилось как со старшим братом в школьные годы сгоняли лед с оконных стекол при помощи куска нихромовой проволоки, помещенной между рамами и латра:-d лед конечно растаял*thumbs up* но когда мы раскалили нить до бела и она рассыпалась...то нам пришлось тушить вспыхнувшую между рамами краску повезло, стекла не лопнули-погрелись бы в 40 градусный мороз*crazy*
    Последний раз редактировалось юкон; 13.12.2015 в 12:04.

  9. #9

    По умолчанию

    одно стекло убери молотком или болгаркой.

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от barkas Посмотреть сообщение
    одно стекло убери молотком или болгаркой.
    И не надо будет сплит включать а после НГ конвектор поставишь

  11. #11

    По умолчанию

    В цветочных камерах всегда делаю оттайку без ТЭНов, только вентилятором

  12. #12
    флибустьерю потихоньку.. Аватар для SerB
    Регистрация
    01.06.2010
    Сообщений
    8,467

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от LEO351 Посмотреть сообщение
    В цветочных камерах всегда делаю оттайку без ТЭНов, только вентилятором

  13. #13

    По умолчанию

    Долго рассматривалстеклопакет.jpgно так и не уверен что стоит двухкамерный стеклопактдвухкамернный.JPGбольше похоже на однокамерныйоднокамерный.jpgа уж он точно будет потеть без подогрева в таких условиях

  14. #14
    Люблю свое дело!... Аватар для AleksScrew
    Регистрация
    15.03.2012
    Сообщений
    5,455

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от юкон Посмотреть сообщение
    больше похоже на однокамерный
    Люминевая перегородка поделена на 2 части - это двухкамерный стеклопакет.
    Цитата Сообщение от юкон Посмотреть сообщение
    ну и думать как обеспечить подогрев стекла, все таки стеклопакет "тонковат"
    Метод довольно радикальный - заказывать специальный стеклопакет с подогревом.
    Кстати в автомобилях раньше когда не было подогрева заднего стекла, сильно выручал вентилятор, который дул на стекло и снижал разность его температуры с температурой воздуха в салоне. Довольно эффективно кстати. Может автору попробовать это осуществить?
    Последний раз редактировалось AleksScrew; 15.12.2015 в 07:36.

  15. #15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    Специальные стеклопакеты с подогревом правда и стоят очень дорого.
    да и не впихнуть двухкамерный вместо однокамерного
    Цитата Сообщение от AleksScrew Посмотреть сообщение
    сильно выручал вентилятор, который дул на стекло и снижал разность его температуры с температурой воздуха
    Вариант самый бюджетный, но в приличные морозы вряд ли поможет, как вариант-еще еще одно мелаллопластиковое окно, энергосбережение летом и зимой, но это уже ТС как решит.

  16. #16

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от LEO351 Посмотреть сообщение
    В цветочных камерах всегда делаю оттайку без ТЭНов, только вентилятором
    Двумя руками ЗА - оттайка не только в цветочных, но во всех плюсовых (кроме статики конечно ) только вентиляторами ежечасно на 10-15 минут с окончанием оттайки - +4-6 град. Если нет намерзания - нет условий для оттайки ,а если В/О намерз то вовремя оттайки еще и падает температура.Ну а если
    и после этого отпотевание не уйдет в автомагазине есть аэрозоль "Антидождь "-может он поможет.

  17. #17

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от TV Сергеич Посмотреть сообщение
    Двумя руками ЗА - оттайка не только в цветочных, но во всех плюсовых (кроме статики конечно ) только вентиляторами ежечасно на 10-15 минут с окончанием оттайки - +4-6 град. Если нет намерзания - нет условий для оттайки ,а если В/О намерз то вовремя оттайки еще и падает температура.Ну а если
    и после этого отпотевание не уйдет в автомагазине есть аэрозоль "Антидождь "-может он поможет.
    Думаю маловата температура оттайки, камера не маленькая, плюс теплоприток в цветах полюбому приличный,цикличность работы компрессора наверняка продолжительная, +8 будет оптимально, чтобы верняк оттаяло.
    136km, поставь оттайку вентиляторами, и подбери правильное время и температуру оттайки. Как хорошо набирается температура в камере? Компрессор то выключается?) а то может дубасит)

  18. #18

    По умолчанию

    [QUOTE=136km;434234]
    в магазине цветов установлена холодильная камера

    если правильно понял,то она в помещении.тады нахрена двойное стекло?,изобилие денег или избыток идиотизма.

  19. #19

    По умолчанию

    [QUOTE=barkas;434303]
    Цитата Сообщение от 136km Посмотреть сообщение
    в магазине цветов установлена холодильная камера

    если правильно понял,то она в помещении.тады нахрена двойное стекло?,изобилие денег или избыток идиотизма.
    Ага, особенно летом когда жара за 40 и даже кондиционеры не справляются стеклопакет совсем лишний, или при -40 конвекторами эл энергию жечь
    Цитата Сообщение от 136km Посмотреть сообщение
    задней стенкой которой используется окно помещения
    Цитата Сообщение от barkas Посмотреть сообщение
    она в помещении.тады нахрена двойное стекло
    ну да, мы лучше сплит помощнее поставим

  20. #20
    флибустьерю потихоньку.. Аватар для SerB
    Регистрация
    01.06.2010
    Сообщений
    8,467

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от barkas Посмотреть сообщение
    если правильно понял,то она в помещении.тады нахрена двойное стекло?
    патамушта есть помещение и есть в нам камера..))

Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Витрина FRS-401RNP
    от Ref81 в разделе Daewoo
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 21.09.2017, 04:05
  2. Нужно оборудование для цветочного салона, помогите выбрать
    от Hamp в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 08.09.2015, 11:44
  3. Витрина ВХ 1006
    от zmey.82 в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 22.07.2013, 21:03
  4. Ответов: 39
    Последнее сообщение: 23.05.2012, 08:01
  5. Витрина ВХС-1,9
    от Фёдор в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 22.07.2010, 23:48

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •