Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 29

Тема: Авария по маслу

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    11.11.2011
    Сообщений
    72

    По умолчанию Авария по маслу

    Есть система на 407С фреоне. давление нагнетания 16, всас 4. система на 4 компресора на каждом траксоил алко. Во время работы масло с масляного ресивера уходит полностю, давление в нем 5-6 бар, некоторие компресора выбивает по маслу авария. почитал в производителя траксоилов алко, пишут что на траксойле должен бить перепад в 3,5 бар, а у меня ну макс. 2.
    Вопрос почему не создается достаточное давление в масляном ресивере?

  2. #2
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,938

    По умолчанию

    а диффклапан есть на МР?
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  3. #3

    По умолчанию

    Антоха, нафига ещё одну тему создал?

  4. #4

    По умолчанию

    ТРВ не переливают ?

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    11.11.2011
    Сообщений
    72

    По умолчанию

    дифклапан есть на мр. трв електронние но чтобы переливали я бы не сказал. когда работает один компресор или два то по маслу можут стать компресора которие не работают. Заметил когда работают все компресора давление конденсации 20-22 атм. кипение 3-3,5 и это на 407С и по маслу не становятся, хотя ресивер пуст. дифклапан намр я перекрил работа слегка улудчилась

  6. #6

    По умолчанию

    че нет окошка смотрового?
    Цитата Сообщение от ExpressAM Посмотреть сообщение
    ТРВ не переливают ?
    тоже ссылаюсь на это, посмотри еще разок настройки!

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    11.11.2011
    Сообщений
    72

    По умолчанию

    в маслоотделителе нету. какие настроики нужно проверить. перегрев 8,5 градусов, давление кипения 3-4 бар.

  8. #8

    По умолчанию

    алко это ужасный траксойл! На базе каких компрессоров централь?

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    11.11.2011
    Сообщений
    72

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от maxoka Посмотреть сообщение
    алко это ужасный траксойл! На базе каких компрессоров централь?
    компрессора Sanyo, спиральники.

  10. #10

    По умолчанию

    Как гидравлика смонтирована, кондер на каком уровне, петли есть? ЭТРВ? контролеры?

  11. #11
    Пользователь
    Регистрация
    11.11.2011
    Сообщений
    72

    По умолчанию

    Этрв есть и контроллер, конденсатор на уровне фреонового ресивера, все стоит на однай платформе перепвд по трубам в любой точке не привишеет и одного метра, если ты говориш о маслоподемных петлях.

  12. #12

    По умолчанию

    масло отделяется в маслоотделителе?

  13. #13
    Пользователь
    Регистрация
    11.11.2011
    Сообщений
    72

    По умолчанию

    А как узнать я же туда не посмотру а мр каждий раз пустой, только временами возвращается и мр становится полным. при пуске компресоров опять уходит.

  14. #14

    По умолчанию

    какой контроллер на потребителе стоит?

  15. #15

    По умолчанию

    maxoka, тебе не кажется, что это такая же хрень как в Покрове было у нас в "Верном" ?

  16. #16

    По умолчанию

    ExpressAM, вроде похожа! но ТС не дает ни каких данных по потребителям!

  17. #17
    Пользователь
    Регистрация
    11.11.2011
    Сообщений
    72

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от maxoka Посмотреть сообщение
    какой контроллер на потребителе стоит?
    контроллер контроллер ec3-x33

  18. #18

    По умолчанию

    Антоха, сколько потребителей? компрессора не мерзнут?

  19. #19
    Пользователь
    Регистрация
    11.11.2011
    Сообщений
    72

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от maxoka Посмотреть сообщение
    Антоха, сколько потребителей? компрессора не мерзнут?
    ну это чиллер для охлаждения воды, которая йдет на фанкойли гостинници. компресора слегка потеют только возле всаса. если и залевает которий то это сразу видно, он стоит увесь мокрий. но масло в него йдет а вот те что стоят и не работают может быть у них у стоит авария по маслу.
    Бывало что работают все компесора в жаркий день,в мр масла нету давление нагнетания до 22 подимается всас 3-3,5 и тогда не какой аварии нет. А бывает и на одном компресоре работает и по маслу начинает другие выбивать

  20. #20
    ЗавсегДатай Аватар для Гошша
    Регистрация
    07.06.2009
    Сообщений
    977

    По умолчанию

    Еще вариант. Масла в м. рессивере нет и он горячий...Проверь пальчиками т-ру масляных трубок перед траксойлами и какая горячая-перекрой вентиль. Через полчасика проверь уровень масла в м. рессивере и компрессоре. Компр. будет полным и в рессивере появится уровень. Дождись пока упадет уровень в компр. для дозаправки(желтый св.диод) и чуть подорви вентиль дозаправки компр. Отпишись.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. вопрос по компрессорному маслу
    от semen_65 в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 07.06.2016, 21:48
  2. Подскажите по маслу для компрессора - деу нексиа
    от fomich74 в разделе Автомобильные кондиционеры
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 31.05.2012, 00:25
  3. Вопрос по маслу на битцер
    от liton в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 19.12.2011, 21:27
  4. Проблема по маслу компрессора Refcomp
    от Роман в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 07.04.2011, 07:50
  5. непонятная авария LG 429
    от da70 в разделе LG
    Ответов: 17