    Всем мастерам доброго времени суток. Ребят, имеется такой среднетемпературный холодильный шкаф. На нем по банальным причинам умер компрессор (заклинил вентилятор конденсора. хозяев я предупреждал об этом заранее т.к. был у них на обслуживании кондиционеров, но почему-то они менять двигатель вентилятора отказались). Стоит на данный момент там индеец aez4440e на хладогенте r22. Судя по корявым пайкам, он ранее менялся. Вопрос, адекватная ли была замена? В каком диапазоне мощности при -15*с туда можно поставить mbp-компрессор?
    Фотки.1.jpg
    2.jpg
    3.jpg
    4.jpg

  2. #2
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    6210 на подобном видел , но их ЖАБА задушит его купить , попросят тебя СК200 прилепить - лепи и беги

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AleksScrew Посмотреть сообщение
    Polair, вроде ШХ-1.4
    Это Полюс ШХ-1,4

  4. #4

    По умолчанию

    Конечно Полюс, и надпись есть.
    По бумагам там стояли NE2134E 556 Вт при -15/55 cecomaf, а AEZ4440E 366 Вт -15/55 cecomaf
    Изображения Изображения

  5. #5
    Люблю свое дело!... Аватар для AleksScrew
    Регистрация
    15.03.2012
    Сообщений
    5,455

    По умолчанию

    mihail97, норму заправки подскажи пожалуйста.

  6. #6

    По умолчанию

    Сейчас нашёл ещё одну бумагу,
    ШХ 1.4 NE2125E капилляр 1.2/4500 R22 260гр
    ШХ 1.4К (купе) NE2134E капилляр 1.2/30000 R22 300гр
    Так что с завода могли быть оба.
    На R1400 Carboma стоит NE2134GK, так что лучше ориентироваться на 2134.
    Последний раз редактировалось mihail97; 13.08.2015 в 07:47.

  7. #7
    Люблю свое дело!... Аватар для AleksScrew
    Регистрация
    15.03.2012
    Сообщений
    5,455

    По умолчанию

    mihail97, благодарю за помощь!

  8. #8
    Люблю свое дело!... Аватар для AleksScrew
    Регистрация
    15.03.2012
    Сообщений
    5,455

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    ШХ 1.4К (купе) NE2134E капилляр 1.2/30000 R22 300гр
    mihail97, а не длинновата капилярка? Можешь техданные что у тебя есть в личку скинуть?

  9. #9
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,938

    По умолчанию

    пидары починяли (с)
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  10. #10
    Люблю свое дело!... Аватар для AleksScrew
    Регистрация
    15.03.2012
    Сообщений
    5,455

    По умолчанию

    Вот теперь все встало на свои места! Ребят благодарю! Тему закрываю!

  11. #11
    Люблю свое дело!... Аватар для AleksScrew
    Регистрация
    15.03.2012
    Сообщений
    5,455

    По умолчанию

    Сегодня для замены был приобретен NE2134E. Хозяева согласились на мои условия!

Похожие темы

  1. Полюс 10 или Стинол 205??
    от mihalych55 в разделе Какой холодильник выбрать
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 02.07.2016, 12:26
  2. Полюс-10 или Стинол-205??
    от mihalych55 в разделе Какой холодильник выбрать
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 01.07.2016, 08:05
  3. Полюс ШХ-1.4
    от AleksScrew в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 13.08.2015, 05:57
  4. неисправность ВХС-1,3 полюс на id 961
    от костян159 в разделе Характерные неисправности
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 09.08.2014, 17:21

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •