    По умолчанию Кондиционер General ошибка Н11

    Добрый день!Помогите разобраться,кондиционер General ASHG14ECA(инвертер)выдает ошибку Н11(ошибка сигнальной линии).Диагностика плат,ошибок не выявила.Ошибка"плавающая",к ондиционер может неделю работать,а потом встает.На что обратить внимание?

  2. #2
    Заблокирован
    Регистрация
    07.07.2013
    Сообщений
    127

    По умолчанию

    если провода точто всё нормально,то надо менять платы

  3. #3

    По умолчанию

    Оказались виноваты провода,криво срощены...