Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 21

Тема: Моноблок не морозит

Комбинированный просмотр

  1. #1

    По умолчанию Моноблок не морозит

    Здравствуйте, уважаемые мастера.
    Есть проблема с моноблоком:
    11111.jpg
    Камера 30 м. куб. для хранения мяса.
    Со слов клиента работает ненормально с момента монтажа. До него стоял Zanotti с компрессором MT60 (сгорел). В последнее время ниже -6 в камере не было.
    Параметры работы следующие.
    Давление кипения 2,8 бар, конденсация - 17 бар, перегрев 14К
    Испаритель обмерзает неравномерно - четверть калачей. Компрессор греется.
    С моноблоками нет опыта работы. Что может быть причиной такой работы? Я лично склоняюсь к неправильной работе ТРВ.

  2. #2
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Lifeform Посмотреть сообщение
    Что может быть причиной такой работы?
    Свежее мясо. Камера с таким моноблоком предназначена для ХРАНЕНИЯ мяса , а не для его заморозки. Зимой у него эта камера нормально работала.

    Не верь никогда жадным барыгам , они врут всегда. Хотел подешевле - уже получил. Сказку о Попе и работнике его Балде прочти жадному хозяину.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Lifeform Посмотреть сообщение
    Я лично склоняюсь к неправильной работе ТРВ.
    А оно там есть?

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от R13a Посмотреть сообщение
    Свежее мясо. Камера с таким моноблоком предназначена для ХРАНЕНИЯ мяса , а не для его заморозки. Зимой у него эта камера нормально работала.
    Мясо замороженное. Зимой камера почти не используется. Только в межсезонье и летом.


    Цитата Сообщение от Valek1 Посмотреть сообщение
    Сообщение от Lifeform
    Я лично склоняюсь к неправильной работе ТРВ.
    А оно там есть?
    Если бы не было - не писал бы про него. Стоит Danfoss.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Lifeform Посмотреть сообщение
    Со слов клиента работает ненормально с момента монтажа.
    компрессор в шоке от момента манатажа, сдулся.

    Цитата Сообщение от R13a Посмотреть сообщение
    Не верь никогда жадным барыгам
    Подтверждаю. Экономист барыга грузил походу камеру по беспределу, и камера в режим не выходила.

    Lifeform, сколько лет камера отработала, без твоего специализированного внимания?

  6. #6
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Сливаем хладагент , вакуумируем , заправляем по весу норму , моем испаритель и конденсатор и только после этого к нам , задавать вопросы , если они к тому времени ещё будут.

  7. #7
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    14,261

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от R13a Посмотреть сообщение
    Сливаем хладагент , вакуумируем , заправляем по весу норму , моем испаритель и конденсатор и только после этого к нам , задавать вопросы , если они к тому времени ещё будут.
    А фильтр - пропиваем?)))) Если 404а, то в нем запросто говна будет на пол-объема! Даже на 22-м все чаще напарываюсь на то, что мелкую сетку тавит поперек сечения.

  8. #8

    По умолчанию

    Теплообменники чистые. Залили норму - по паспорту 3,2 кг - давление на всасе 3 бара, через 30 минут компрессор встал в защиту. В камере было -4,5.

  9. #9

    По умолчанию

    марка компрессора? (а то интернет выдал TFH2455 и TFH2511)
    изоляция камеры, темпеатура внешняя
    по предоставленным данным больше похоже на большую тепловую нагрузку на ВО.

  10. #10
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Ток замерял ? Я тебя сейчас буду пытать с использованием запрещенных средств, а затем прилюдно пороть. Описывай максимально полно и одень наконец то назад крышку моторного отсека .

  11. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от R13a Посмотреть сообщение
    и одень наконец то назад крышку моторного отсека
    Вот смех смехом ,а такое встречал!!!Спрашиваю -зачем?
    Ответ ..просто гениален..-он так лучше остывает,а в кожухе мотор греется!

  12. #12
    флибустьерю потихоньку.. Аватар для SerB
    Регистрация
    01.06.2010
    Сообщений
    8,467

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от R13a Посмотреть сообщение
    одень наконец то назад крышку моторного отсека .
    без неё и пяти минут не отработает-выбьет по высокому.

  13. #13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SerB Посмотреть сообщение
    без неё и пяти минут не отработает-выбьет по высокому.
    Голословно конешно,но смотря на каких(моноблоках)?Стоит у меня где-то какой-то ,нет фоток правда,но если интерес возникнет могу зафигачить,

  14. #14
    флибустьерю потихоньку.. Аватар для SerB
    Регистрация
    01.06.2010
    Сообщений
    8,467

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Valek1 Посмотреть сообщение
    Голословно конешно
    Да ладно, какое голословие? В моем климате так, а если у тебя вечная зима, тады твой вариант.

  15. #15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SerB Посмотреть сообщение
    без неё и пяти минут не отработает-выбьет по высокому.
    Прав на все 100% и это даже не обсуждаетьса для тех моделей где имеется защита по давлению.с снятой крышкой 2-3минуты и всё стоп компрессор.а по теме честно сказать ни чё не понял так как технических данных 0 по камере и по моноблоку(самому лень искать) и чё то тут умного подсказать не берусь.
    Последний раз редактировалось дедок; 18.06.2014 в 19:19.

  16. #16

    По умолчанию

    а может и годами работать, фото моноблока нет, а интернет выдаёт три разные конструкции моноблока

  17. #17
    Мастер Аватар для Ref58
    9 х Был на гусе
    Регистрация
    30.10.2011
    Сообщений
    2,220

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от дедок Посмотреть сообщение
    по теме честно сказать ни чё не понял так как технических данных 0 по камере и по моноблоку(самому лень искать)
    ТС надеется,что мы ему всё найдем. На фото даже марку фреона разглядеть не могу...поэтому его 3бара мне ни о чём не говорят

  18. #18
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Ребята , что вы то такие невнимательные ? На шильде 2010 год , моноблок был честно спи@@ен и поставлен взамен того , что жаба мешала ремонтировать. Скорее всего монтаж был осуществлён самим барыгой.

  19. #19

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от R13a Посмотреть сообщение
    Ребята , что вы то такие невнимательные ? На шильде 2010 год , моноблок был честно спи@@ен и поставлен взамен того , что жаба мешала ремонтировать. Скорее всего монтаж был осуществлён самим барыгой.
    действительно, раз моноблок б/у, то у компрессора возможен перепуск клапанов

  20. #20
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    На Камчатке мирно спят , точнее просыпаются , подождите немного , сейчас появится.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. SR-398 слабо морозит морозилка, почти не морозит низ
    от abah2 в разделе Samsung - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 23.04.2020, 20:22
  2. моноблок или сплит ?
    от КРЕСТЬЯНИН в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 11.11.2011, 05:12
  3. моноблок техноблок
    от жора в разделе Компрессоры
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 05.04.2011, 18:31
  4. моноблок zanotti
    от ziba66 в разделе Курилка
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 09.04.2010, 01:15
  5. моноблок Acb 202
    от Валерий М в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 08.08.2009, 23:52

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •