можно ли увеличить диаметр нагнетания с 1/4 до 3/8 в кондиционере, диаметр всос 5/8, просто пока нет 1/4 трубки в наличии.
можно ли увеличить диаметр нагнетания с 1/4 до 3/8 в кондиционере, диаметр всос 5/8, просто пока нет 1/4 трубки в наличии.
трасса примерно 9 метров, прямая. трубы 1/4, 5/8, вот вместо 1/4 хотелось бы 3/8 протянуть, а к концам припаять 1/4. развальцевать и прикрутить
Alexe, и потом первый же пришедший после тебя разинув рот скажет классическое: "и какой мудак это соорудил???".
Тебе сильно такого хочется? Возьми аванс, на трубы (чтобы клиент не дергался), и оговори срок монтажа - всего-то делов...
Alexe, Подлиннее припаяй, и никакой мудак не докопается.
трагического ничего не случится от того, что нагнетание сделаете "шырше"
всем спасибо за советы, трубы нет у меня пока)), все таки прислушаюсь к Вьюга4, не июль месяц на улице, подождут.
Выходил из аналогичного положения. Только не десяткой, а восьмеркой. На внутреннем блоке гайки (обе) обрезал и под пайку. Аппарат замечательно работает в серверной по настоящее время, только на холод.