Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 22

Тема: 110

Комбинированный просмотр

  1. #1

    По умолчанию 110

    Здравствуйте,привезли стинол 110,утечка по контуру двери,все исправил , двое суток стоял на ваккууме (не до него было ) давление как приколочено,заправил ,а он негодник отключатся не хочет в хо -5,на терморегулятор идет три провода желтый контакт- 6,черный контакт-3,коричневый контакт-4 (с коричнего идет сопля на индикацию,которая не светиться) снимаю коричневый компрессор продолжает работать,вообщем если снять желтый или черный холодильник выключается,пожалуйста помогите разобраться вроде бы и терморегулятор хандрит или провода перепутаны, ноу фрост у меня этот первый.Спасибо

  2. #2

    По умолчанию

    Температуру на плачке меряли? Выключение на еденичке примерно -12- -14 градусов.

  3. #3

    По умолчанию

    4- КМ, 3- вход, 6- индикация. Извиняюсь 3 и 6 наоборот. Верно Саша подметил!

  4. #4
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    14,261

    По умолчанию

    Какой там терморегулятор? Если К-59, то на тройке сидит т.н. "индикация", т.е. проводка перепутана. Как раз желтый и коричневый сидят на 4-м и шестом фастонах, желтый пробуй на шестерку посадить. Но работу терморегулятора проверяют по лампочке в камере - если проводка перепутана, то лампочка выключается вместо компрессора.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вьюга4 Посмотреть сообщение
    желтый пробуй на шестерку посадить
    та он там и сидит

  6. #6
    Покемон
    6 х Был на гусе
    Регистрация
    25.10.2009
    Сообщений
    2,767

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от valera5 Посмотреть сообщение
    та он там и сидит
    Поменяй местами коричневый с черным, ибо черный на компрессор, должен висеть на 4-ке

  7. #7
    Мастер
    Регистрация
    01.08.2012
    Сообщений
    6,681

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Anton. Посмотреть сообщение
    Поменяй местами коричневый с черным, ибо черный на компрессор, должен висеть на 4-ке
    У него NF, компрессор подключается на 2-й вывод таймера...

  8. #8
    Покемон
    6 х Был на гусе
    Регистрация
    25.10.2009
    Сообщений
    2,767

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Charli Посмотреть сообщение
    У него NF, компрессор подключается на 2-й вывод таймера...
    Не загружайте человека излишней информацией,)) хай меняет как я сказал и будет ему счастье

  9. #9
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Вот схема 110 Стинола .
    stinol-nf_1compr_circuit-diagram_2000.gif
    Забудь про цвета , возьми тестер .

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от R13a Посмотреть сообщение
    Вот схема 110 Стинола .
    stinol-nf_1compr_circuit-diagram_2000.gif
    Забудь про цвета , возьми тестер .
    Стопудова

  11. #11
    Мастер
    Регистрация
    01.08.2012
    Сообщений
    6,681

    По умолчанию

    Относительно голубого (на колодке компрессора N) на 6-м выводе терморегулятора должно быть 220в даже при выведенном полностью до упора (до щелчка) влево терморегуляторе, 3-й вывод подключается на индикацию, а 4-й вывод термика подключается на 3-й вывод таймера. Если всё так, то посмотри ещё нет ли "хвоста" на обратке. Если и это так, то скорее всего термик покойник.

  12. #12
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    14,261

    По умолчанию

    Так разговор не о таймере!))))

  13. #13

    По умолчанию

    valera5, как же он раньше работал ? или думали поменять провода местами и утечка пропадет ?

  14. #14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от R13a Посмотреть сообщение
    Забудь про цвета , возьми тестер
    это будет завтра и мы победим
    Цитата Сообщение от ExpressAM Посмотреть сообщение
    как же он раньше работал ?
    это для меня тайна
    спасибо всем за помощь

  15. #15
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Если уже на термостате перепутаны провода , то и на таймере всё может быть. Сегодня тоже термостат на холодильнике сменил , на котором на корпусе термостата были соединены два провода , слава богу попала не фаза , а ноль.

  16. #16

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от R13a Посмотреть сообщение
    слава богу попала не фаза , а ноль.
    как так то ??? придя на заказ с него можно и не уйти ....

  17. #17
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    14,261

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ExpressAM Посмотреть сообщение
    как так то ??? придя на заказ с него можно и не уйти ....
    Так а кто сейчас выучит на рабочую профессию по нашему профилю? Манагеров плодят как муравьев, но они только поклавишам в большинстве своем стучать смогут - допуска наковальне им не выдают...
    Или в налоговой спроси - какие ограничения есть, если выбрал ремонт крупной бытовой техники? Ответ - готовы принять специалистов без стажа, навыклв и образования. ))))
    "Заплати налоги и спи спокойно" - вот оселок современного уклада. Да и вообще - сам принцип ремонта плохо вписывается в принцип потребительской экономики.
    Последний раз редактировалось Вьюга4; 15.11.2013 в 21:36.

  18. #18

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вьюга4 Посмотреть сообщение
    Заплати налоги и спи спокойно
    Наше государство ничего больше не беспокоит, лиш бы карманы набивать. Мы ничего не поменяем все равно.

  19. #19
    Покемон
    6 х Был на гусе
    Регистрация
    25.10.2009
    Сообщений
    2,767

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от R13a Посмотреть сообщение
    на котором на корпусе термостата были соединены два провода
    один штемп искал куда потерялся проводок от термостата к компрессору, не нашедни соединил желто-зеленым. к моему редчайшему офигеванию))

  20. #20

    По умолчанию

    Блин забываю зафотать ,что творят (даже именитые)с жёлто-зелёным.Только сам непойму,..по стоимости одно и тож.Значит распиз@ство а не экономия.