Страница 1 из 4 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 67

Тема: Витрина WCH-6/1 постоянные проблемы

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Местный
    Регистрация
    24.09.2009
    Сообщений
    343

    По умолчанию Витрина WCH-6/1 постоянные проблемы

    Сначала меня пригласили дозаправить,читаю шильдик:300гр 22го,дозаправил,недели через две звонят просят приехать,думаю:что то быстро.....может течь увеличилась,приехал смотрю нормально холодит,стал ждать,он нормально набрал температуру,встал,а когда настало время стартовать-компрессор стал трястись как припадочный пока не отрубился по защите,пока термуха остывала-стоял потом давление выравнялось-нормально пустился и так каждый раз,посмотрел напряжение:160-190 в общем понятно....переключили на другую фазу где напряжение было нормальным,но ситуация не изменилась.Стал лазить искать утечку попалась на глаза бирка на компрессоре,а там aspera T2168GK т.е. на 404м,а я то дозаправлял 22м.......Перезаправил 404м,но т.к.(при более внимательно обследовании) заменяли агрегат:компрессор,конденс атор,вентилятор.
    Вопрос: на сколько корректна такая замена и как учесть параметры капелляра и нормы заправки.
    Почему он не может нормально стартовать?

  2. #2
    Участник форума Аватар для mixvarn
    Регистрация
    16.08.2011
    Сообщений
    2,645

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vadixx Посмотреть сообщение
    Почему он не может нормально стартовать?
    На сколько выставлен дифференциал, сколько по времени стоИт?

  3. #3
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vadixx Посмотреть сообщение
    а там aspera T2168GK т.е. на 404м,а я то дозаправлял 22м.......Перезаправил 404м,
    Фильтр менять надо было сразу. Разрежешь и удивишься , какое там говно внутри.

  4. #4
    Мастер Андрей
    Регистрация
    01.11.2008
    Сообщений
    4,287

    По умолчанию

    А какое рабочее давление на всасывании получилось ?Компрессор то низкотемпературный.И какая температура требуется? Если польские прилавки, то у этой марки модификации отличаются одной буквой. http://www.arktiks.com.ua/holodilnoe...vitriny-wch61/ http://www.arktiks.com.ua/holodilnoe...itr-1-niztemp/
    Цитата Сообщение от R13a Посмотреть сообщение
    Фильтр менять надо было сразу. Разрежешь и удивишься , какое там говно внутри.
    Да, может и не было утечки.

  5. #5
    Мастер
    2 х Был на гусе
    Регистрация
    07.08.2010
    Сообщений
    2,263

    По умолчанию

    Витринка, скорей всего, на 22-ом , а то что агрегат на 404 , ну не было на тот момент на 22 , страшного ничего нет . Про давления и время стоянки уже спросили , подождём ответа.

  6. #6
    Местный
    Регистрация
    24.09.2009
    Сообщений
    343

    По умолчанию

    Течь в конденсаторе на дальней стороне в общем не подлезешь,хоть и на испарителе пиликал.....
    Только не понял: если у них небыло агрегата на 22м и ничего страшного,что поставили на 404м то каким заправляли??

  7. #7
    Шабашник
    Регистрация
    19.12.2009
    Сообщений
    1,601

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vadixx Посмотреть сообщение
    Только не понял: если у них небыло агрегата на 22м и ничего страшного,что поставили на 404м то каким заправляли??
    А заправили 22.

  8. #8
    Местный
    Регистрация
    24.09.2009
    Сообщений
    343

    По умолчанию

    А масло соответствует?

  9. #9
    Шабашник
    Регистрация
    19.12.2009
    Сообщений
    1,601

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vadixx Посмотреть сообщение
    А масло соответствует?
    Нормально.

  10. #10
    Местный
    Регистрация
    24.09.2009
    Сообщений
    343

    По умолчанию

    Только что приехал оттуда (20км в один конец)
    Начну сначала: дифференциал стоял 2,ну я видя эту картину сразу поднял до 5 при этом и температуру на градус опустил чтоб давление понизить.
    22м дозаправлял по обмерзанию,давление получилось в районе 1.3

  11. #11
    Местный
    Регистрация
    24.09.2009
    Сообщений
    343

    По умолчанию

    Витрина плюсовая-под молочку

  12. #12
    Мастер
    Регистрация
    20.12.2009
    Сообщений
    195

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vadixx Посмотреть сообщение
    ,а там aspera T2168GK т.е. на 404м
    Этому агрегату по барабану выравнивание давления в системе . …… Проверь пусковой конденсатор ( там их два )

  13. #13
    Местный
    Регистрация
    24.09.2009
    Сообщений
    343

    По умолчанию

    Насчёт конденсаторов тоже сижу думаю,С-метр с собой не брал,смущало то,что после отстоя нормально пускался,подскажите как они там стоят в параллель или как то по хитрому?Дело ещё в том,что под нижним потёк типа масла,а над кондёрами как раз фильтр с капелляром,но сколько не смотрел-течи там нет.

  14. #14
    флибустьерю потихоньку.. Аватар для SerB
    Регистрация
    01.06.2010
    Сообщений
    8,467

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vadixx Посмотреть сообщение
    Дело ещё в том,что под нижним потёк типа масла
    ну так поменяй, делов-то...

  15. #15
    Участник форума Аватар для mixvarn
    Регистрация
    16.08.2011
    Сообщений
    2,645

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vadixx Посмотреть сообщение
    подскажите как они там стоят в параллель или как то по хитрому?
    Вот смотри схему: http://aspera.kiev.ua/upload/images/.../399/SM_13.jpg.
    Так и не ответил на вопрос про время стоянки и давление при запуске.

  16. #16
    Мастер Андрей
    Регистрация
    01.11.2008
    Сообщений
    4,287

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vadixx Посмотреть сообщение
    как они там стоят в параллель или как то по хитрому?
    По хитрому. На одну обмотку всегда подаётся фаза и "0" , а вот вторая при запуске на двух конденсаторах, после запуска остаётся работать на одном конденсаторе . Масло под конденсатором - это его конец.Он греется и не герметичен.
    Изображения Изображения

  17. #17
    Местный
    Регистрация
    24.09.2009
    Сообщений
    343

    По умолчанию

    В общем там было по разному: то 404й,то 22й,а т.к. течь то и давление менялось день ото дня,плюс я и сам эксперементировал: то добавлю то стравлю,получалось от 1 до бесконечности (на раскалённом) результат,я заметил,больше зависил не от давления ,а от температуры....
    Теперь пусть везут ко мне,там похож несколько течей,причём все в неудобье,датчик оттайки почему то валялся на полу (родной контроллер тоже был заменён на 961й),электрика,компрессор,фÐ ¸льтр,капеллярку нужно посмотреть после всего....в общем полный букет....

  18. #18
    Заблокирован
    Регистрация
    16.06.2011
    Сообщений
    5,587

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vadixx Посмотреть сообщение
    ,я заметил,больше зависил не от давления ,а от температуры..
    Так как бы давление и зависит от температуры.

  19. #19
    Местный
    Регистрация
    24.09.2009
    Сообщений
    343

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от МихаилЮр Посмотреть сообщение
    Так как бы давление и зависит от температуры.
    Это при герметичном контуре,а я говорил,что там течёт в полный рост так что.......

  20. #20
    Мастер
    Регистрация
    20.12.2009
    Сообщений
    195

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vadixx Посмотреть сообщение
    там aspera T2168GK т.е. на 404м
    Цитата Сообщение от vadixx Посмотреть сообщение
    22м дозаправлял по обмерзанию,
    Цитата Сообщение от vadixx Посмотреть сообщение
    получалось от 1 до бесконечности (на раскалённом) результат
    Цитата Сообщение от vadixx Посмотреть сообщение
    Теперь пусть везут ко мне,

    Странная у тебя метода диагностики и ремонта . Не думаю что твой Зак восторге от твоих действий и времени .

Страница 1 из 4 123 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. проблемы с КВР
    от Орский в разделе Характерные неисправности
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 03.02.2019, 11:50
  2. постоянные утечки фреона через трещины
    от shaika в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 30.11.2018, 00:48
  3. Проблемы с Bitzer 4DC-5.2Y
    от s.krava в разделе Компрессоры
    Ответов: 125
    Последнее сообщение: 20.02.2014, 08:24
  4. Beko проблемы
    от Туча в разделе Beko - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 29.10.2012, 10:57
  5. Проблемы с ТРВ
    от Николас Х в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 20.02.2012, 00:03

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •