Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 33

Тема: не морозит банета

Комбинированный просмотр

  1. #1

    По умолчанию не морозит банета

    не холодит бонета на 404..холод встроеный..конденсатор вроде без перегрева...по испарителю журчит фреон вентиляторы работают...ниже 0 хрен опускается

  2. #2
    Местный Аватар для zausenets
    Регистрация
    15.04.2009
    Сообщений
    5,737

    По умолчанию

    Померяй давление на всасе.

  3. #3

    По умолчанию

    померил было -18(кипения)...закрыли на ночь ее ..утром в ней -8..ну вобщем кое как устраивает..спасибо за ответ

  4. #4

    По умолчанию

    ДмитрийчПропал

  5. #5

    Подмигивание

    Цитата Сообщение от xolodilo Посмотреть сообщение
    ДмитрийчПропал
    Отряд не заметил потери бойца...

  6. #6
    Местный Аватар для RUS
    Регистрация
    09.11.2009
    Сообщений
    100

    По умолчанию

    проверь течеискателем на утечку.особенно змеевик нагнетания в ванночке,бывает утечка хоть на стали,хоть на меди

  7. #7

    По умолчанию

    -18 (кипения)моло для такой бонеты, должно быть пр -27

  8. #8
    Покемон
    6 х Был на гусе
    Регистрация
    25.10.2009
    Сообщений
    2,767

    По умолчанию

    похоже на утечку. дозаправить не пытайся- не поможет. ищи утечку, меняй фильтр ( для 404-го твердый), вакуумируй и заправляй

  9. #9
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,938

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Anton. Посмотреть сообщение
    похоже на утечку. дозаправить не пытайся- не поможет. ищи утечку, меняй фильтр ( для 404-го твердый), вакуумируй и заправляй
    если не поможет-тест компрессора и полная промывка..

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Anton. Посмотреть сообщение
    похоже на утечку. дозаправить не пытайся- не поможет. ищи утечку, меняй фильтр ( для 404-го твердый), вакуумируй и заправляй
    Почему утечка? Если давление на всасе больше чем нужно?
    Похоже скорее на компрессор или на забитый конденсатор(снаружи)

  11. #11
    Покемон
    6 х Был на гусе
    Регистрация
    25.10.2009
    Сообщений
    2,767

    По умолчанию

    404-й из системы уходит не равномерно если утечка месте где он в газообразной фазе. после этого его свойства меняются. так что давление в данном случае не показатель

  12. #12
    Холодильщег
    Регистрация
    22.03.2009
    Сообщений
    9,382

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Anton. Посмотреть сообщение
    404-й из системы уходит не равномерно если утечка месте где он в газообразной фазе. после этого его свойства меняются. так что давление в данном случае не показатель
    кто тебя этой чуши научил (404 в работе выходит именно равномерно)

  13. #13
    Покемон
    6 х Был на гусе
    Регистрация
    25.10.2009
    Сообщений
    2,767

    По умолчанию

    ded t. Просвети меня неуча, что за зверь такой этот 404-й. Может его и заправлять надо газом, а не жидкарем?

  14. #14
    Холодильщег
    Регистрация
    22.03.2009
    Сообщений
    9,382

    По умолчанию

    раньше производители советовали полностью удалять 404-ый при значительных утечках. теперь практически все считают это необязательным. наличие утечек из областей, где хладагент представляет собой гомогенную среду (переохлажденная жидкость или перегретый пар) не меняют состава смеси. если утечка происходит из области, где хладагент находится в состоянии насыщенных паров (смесь жидкости и пара), скорость утечки каждого из компонентов почти одинакова для случая, когда мы имеем дело с азеотропной или псевдоазеотропной смесью. поэтому для R404a эксперименты показали, что утечка такого рода относительно незаметно меняет состав остающейся смеси .

  15. #15

    Счастье

    Цитата Сообщение от ded t Посмотреть сообщение
    раньше производители советовали полностью удалять 404-ый при значительных утечках. теперь практически все считают это необязательным. наличие утечек из областей, где хладагент представляет собой гомогенную среду (переохлажденная жидкость или перегретый пар) не меняют состава смеси. если утечка происходит из области, где хладагент находится в состоянии насыщенных паров (смесь жидкости и пара), скорость утечки каждого из компонентов почти одинакова для случая, когда мы имеем дело с азеотропной или псевдоазеотропной смесью. поэтому для R404a эксперименты показали, что утечка такого рода относительно незаметно меняет состав остающейся смеси .
    За 2 года это практически не заметно?Давайте порассуждаем.Витрина кроме рабочего цикла встает по температуре-что не очень влияет на утечку в состоянии насыщенных паров, но все-таки, влияет.А как учесть утечки при оттайке?Мое наблюдение-однозначно менять фильтр и перезаправлять.

  16. #16
    Покемон
    6 х Был на гусе
    Регистрация
    25.10.2009
    Сообщений
    2,767

    По умолчанию

    обслуживаю магазин. имеется там витрина морозильная на 404- с небольшой утечкой на всасе.года 2 наблюдал - работала нормально. а в этом году давление поднялось, ну и соответственно температура. пришлось делать.

  17. #17
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    14,261

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Anton. Посмотреть сообщение
    обслуживаю магазин. имеется там витрина морозильная на 404- с небольшой утечкой на всасе.года 2 наблюдал - работала нормально. а в этом году давление поднялось, ну и соответственно температура. пришлось делать.
    А это уже вероятнее от попадания в систему воздуха, когда давление всасывания стало меньше атмосферного.

    Дмитрийч, придется посидеть и пронаблюдать за оттайкой - скорее всего рыть придется там. Испаритель вскрывал - на предмет обмерзания-обледенения? Вентиляторы - все ли в работе?

  18. #18
    Покемон
    6 х Был на гусе
    Регистрация
    25.10.2009
    Сообщений
    2,767

    По умолчанию

    Давление сильно не опускалось. Со временем увеличивалось обмерзание всаса

  19. #19
    Покемон
    6 х Был на гусе
    Регистрация
    25.10.2009
    Сообщений
    2,767

    По умолчанию

    Мы о банете, а витрина уже давно нормально работает.

  20. #20

    По умолчанию

    ..ребята большое спасибо что столько написали..компрессор на бонете благополучно склеил ласты через три дня...електролюкс..был наглухо забит фильтр на нагнетании...заменил на аналог асперу...оч боюсь что крякнется..хотя поставил два фильтра и на всас и на выс.оч уж греется..при выключении давление выравнивается так что стрелка в манометре ложится...там в испаритель идут две капилярки обе холодные ...конденсатор без перегрева..на испарителе обмерзание вроде хорошее все калачи протягивает..но, б**дь, греется пипец.. и еще хотел спросить в магазине где покупал сказали что тепловушка стоит внутри компрессора ..хотя на аналогичном полностью компрессоре она выносная...оч переживаю как бы не крякнулся...и кстати..всеже есть такое дело что 404 при утечке теряет свои свойства али нет..?? слышал полностью два противополжных мнения..извините если вопросы глупые..я пока только познаю всю эту хрень холодильную..кризис приходится.))
    Последний раз редактировалось zausenets; 30.11.2009 в 19:50.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ларь-банета POLO
    от mihail97 в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 27.08.2018, 20:09
  2. низко температурная банета
    от юра123 в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 88
    Последнее сообщение: 23.03.2015, 08:03
  3. банета бренфорд
    от юра123 в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 21.03.2015, 15:14
  4. Банета Arneg
    от guags в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 07.07.2011, 17:30
  5. Банета обмораживается
    от Казах в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 27.10.2010, 09:30

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •