Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 62

Тема: замена компрессора RK222JT-009 (R417А) на аналог ?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    02.06.2011
    Сообщений
    88

    По умолчанию замена компрессора RK222JT-009 (R417А) на аналог ?

    Добрый день уважаемые . Поступил на диагностику кондиционер с компрессором rk222jt-009
    rka551exc . Проверка показала : "компрессор не создаёт перепада давления , ненормальный звук при работе компрессора . " Давление в системе 5 атм .
    вопрос : " Реально подобрать компрессор аналогичный оригинальному из тех , что есть на складах в России ? Заказывать компрессор из США не рентабельно -стоимость доставки +стоимость компрессора+стоимость работы = более 20000тыс руб . По габаритам подходит компрессор от бк2500 , но он работает на минералке и r22 ! Соответственно параметры другие для r22 .
    С уважением .

  2. #2
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Во первых - модель компрессора rk222jt-009 , второе - твоя модель работает на 22м ? Мощность сплита 9000 Btu ?
    800110.jpg
    Tecumseh Rotary & Reciprocating Compressors - RK Series

  3. #3

    По умолчанию

    принципе можно от БК поставить. Все равно выбора мало

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    02.06.2011
    Сообщений
    88

    По умолчанию

    Варианты есть , БК -самый бюджетный вариант ..Можно хоть LG18 взять (ежели по габаритам впишется ) .
    Концептуально хочу определиться где и что промывать . И надо-ли менять капилляр , ежели не менять то , что будет с системой .

  5. #5
    Участник форума Аватар для mixvarn
    Регистрация
    16.08.2011
    Сообщений
    2,645

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от gals19 Посмотреть сообщение
    Концептуально хочу определиться где и что промывать
    Говорят, можно вообще не промывать: http://www.holod-market.com/referenc...cles/freon_r22

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    02.06.2011
    Сообщений
    88

    По умолчанию

    mixvarn, 2% оставшегося минерального масла как этот результат достичь ?
    Или Вы имели в виду переход на R22 без промывки ?(ведь всё масло РОЕ в компрессоре , который подлежит замене )
    Спасибо за ссылку . Картинка для меня проясняется ....
    С уважением .

  7. #7
    Участник форума Аватар для mixvarn
    Регистрация
    16.08.2011
    Сообщений
    2,645

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от gals19 Посмотреть сообщение
    2% оставшегося минерального масла как этот результат достичь ?
    Уж если тебе хочется "всё по науке", так промой систему промывочным R141b.

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    02.06.2011
    Сообщений
    88

    По умолчанию

    Добрый день Уважаемые !
    Прошу оценить мой выбор копрессора ..., правильность .., подбирал по габаритным размерам .
    QXR-21E. 12308BTU/3620W

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от gals19 Посмотреть сообщение
    Добрый день Уважаемые !
    Прошу оценить мой выбор копрессора ..., правильность .., подбирал по габаритным размерам .
    QXR-21E. 12308BTU/3620W
    http://www.aholod.ru/
    Найдешь "компессоры", там он есть и многие другие, так же телефоны, в каталоге не все. Есть и на 407 газе.

  10. #10
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    gals19, ночь не спал , как кощей над златом чах , так и он на форуме.
    Цитата Сообщение от gals19 Посмотреть сообщение
    БК -самый бюджетный вариант
    И одно только слово твердит Айболит: БК , БК , БК ...

    А из этого роЯ у вас не выйдет ...ничего.

  11. #11
    Пользователь
    Регистрация
    02.06.2011
    Сообщений
    88

    По умолчанию

    Мощность на холод 5.7 , на нагрев 7.1 .
    Родной хладагент R417A .
    От БК ставить не очень хорошо , масло у R417A не совместимо с R22 .
    Прошу вашего совета : " какой компрессор подойдет из тех , что в России в ходу под R417A ?
    С уважением .

  12. #12
    Пользователь
    Регистрация
    02.06.2011
    Сообщений
    88

    По умолчанию

    Вот он сам dscn6003.jpg

  13. #13
    флибустьерю потихоньку.. Аватар для SerB
    Регистрация
    01.06.2010
    Сообщений
    8,468

    По умолчанию

    на кондишен для яхты смахивает...Петля-водяной конденсатор?

  14. #14
    Пользователь
    Регистрация
    02.06.2011
    Сообщений
    88

    По умолчанию

    Корабельный кондей . Совершенно верно .Это не тайна .
    Петля водяной теплообменник , в режиме "холод" нагревает воду , в режиме "тепло " охлаждает воду .Работает на тепло до +5С температуры воды .

    Ужели нет желающих помочь информацией ?

  15. #15
    флибустьерю потихоньку.. Аватар для SerB
    Регистрация
    01.06.2010
    Сообщений
    8,468

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от gals19 Посмотреть сообщение
    в режиме "холод" нагревает воду , в режиме "тепло " охлаждает воду .
    прикольно))) Ну да ладно...Чем тебе помочь? сказать в какой фирме продают такие компрессоры? У нас их нет, однозначно. Но если бы передо мной стояла подобная задача-она бы была решена очень быстро-был бы демонтирован неисправный компрессор, промыта система от старого масла, установлен компрессор на 22 (аналог по холодопроизводительности) и получена денежка. Всё! Всех дел на 3 часа максимум...

  16. #16
    Пользователь
    Регистрация
    02.06.2011
    Сообщений
    88

    По умолчанию

    SerB, Уважаемый ! Спасибо , что нашли время для совета .
    Разве системы на R417A не имеют другие параметры по давлению в газовой магистрали и в жидкой ?
    У этого кондея стоят датчики давления на входе и выходе компрессора .Если давление будет другое датчики не пустят компрессор . У нас есть в продаже компрессоры на R410 ? У нонешних сплитов газ R410 ?
    Этот компрессор можно поставить не промывая после R417A ?

    Пойду искать мануал на датчики давления Wilspec HS100-22-0002(1)
    Дабы прояснить ситуацию .
    С уважением .

  17. #17
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,823

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от gals19 Посмотреть сообщение
    Дабы прояснить ситуацию
    тебе уже всё прояснили и "датчики" как ты их обозвал совсем не при делах.. ставится опосля полной промывки системы компрессор на 22 и им же заправляется.

    Цитата Сообщение от gals19 Посмотреть сообщение
    Разве системы на R417A не имеют другие параметры по давлению в газовой магистрали и в жидкой
    417-заменитель 22.

    Цитата Сообщение от gals19 Посмотреть сообщение
    У нас есть в продаже компрессоры на R410 ? У нонешних сплитов газ R410 ?
    Этот компрессор можно поставить не промывая после R417A ?
    а вот это забудь сразу.
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  18. #18
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    muravei77, если человеку хочется погонять балду - не мешай. Это очередной клинический случай самоуверенности и непрофессианализма . Врят ли человек имеет хоть какое то отношение к холоду , а денег специалисту заплатить жаль , на яхту собирает Всё это шутка , но в каждой шутке есть доля истины.

  19. #19
    Местный
    Регистрация
    09.03.2011
    Сообщений
    676

    По умолчанию

    У 417 скорее всего POE,лучше промыть систему и сделать на R22.

  20. #20
    Пользователь
    Регистрация
    02.06.2011
    Сообщений
    88

    По умолчанию

    muravei77, спасибо ! очень конкретный совет .
    Вопрос : "417-заменитель 22." из этого следует , что свичи по давлению можно не менять ?
    Надо капилярку менять , их там две ,и холодо производительность подрастет на 10% (ежели R22 залить ).
    Компрессор не рентабельнее промыть от R22 ? И капилярку менять не надо
    С уважением .

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Замена компрессора EMX40CLC на аналог
    от Евлампий в разделе Бытовой холод
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 18.07.2020, 04:24
  2. Аналог компрессора shivaki shrf-600sdw модель компрессора pz130h1y
    от G0rik в разделе Ремонт холодильников
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 02.01.2020, 22:26
  3. аналог компрессора
    от sneg в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 03.08.2012, 13:05
  4. аналог компрессора
    от holod757 в разделе Компрессоры
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 06.01.2011, 23:50