Показано с 1 по 11 из 11

Тема: Проблема с люните

Комбинированный просмотр

  1. #1

    По умолчанию Проблема с люните

    кто работает с этими компрессорами? в последнее время у нас начали лететь маломощные компрессора этой фирмы: после установки (взамен сгоревшего) работает от 2х недель до месяца, потом забивает фильтр чаще всего, или просто клинит. распилил парочку. у одного шатун оборван, у второго верхнюю пластину разбило. ккторая вал держит. масло было. компессоры в основном сае 4450 и 9460 на р-22. раньше такого не было - установил и забыл, а теперь все жалуются. а увас как?

  2. #2
    Мастер Андрей
    Регистрация
    01.11.2008
    Сообщений
    4,287

    По умолчанию

    ставлю такие с 96 года - проблем нет.всегда фильтр на всасывание , промывка конденсатора в раковине с моющими средствами и смазка мэд конденсатора.да ,покупаю только в эйркуле.

  3. #3
    Местный Аватар для zausenets
    Регистрация
    15.04.2009
    Сообщений
    5,737

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Юрий 78 Посмотреть сообщение
    ... потом забивает фильтр чаще всего, ...
    Это на всасе? Антикислотник? :eek:

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от zausenets Посмотреть сообщение
    Это на всасе? Антикислотник?
    Нет, жидкостной перед капилляром. Причём забивает наглухо, аж обмерзать снизу начинает.

  5. #5
    Мастер Андрей
    Регистрация
    01.11.2008
    Сообщений
    4,287

    По умолчанию

    Какие фильтры ставите?Может дело в них?

  6. #6

    По умолчанию

    А сам фильтр резать не пробовал? может с маслом проблема?

  7. #7
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,938

    По умолчанию

    всё таки надёжнее полная промывка системы.. на установках где стоят такие небольшие компрессора это почти всегда реально..ну уж если не промыть по объективным причинам то кроме антикислотника на всасе ставить ещё жидкостной не ниже данфосс Dcl. фильтры типа "патрон" забыть навсегда кроме бытовки- особенно на 404...

  8. #8
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,938

    По умолчанию

    рекомендации по выбору фильтра от асперы:ХЛАДАГЕНТ МОЛЕКУЛЯРНАЯ РЕШЁТКА
    R 12 - R 600a 4A-XH-5 (8 × 12)
    R 22 - R 502 (R 12 - R 600a) 4A-XH-6 (8 × 12)
    R 134a (R 12 - R 600a - R 407C) XH-7 (8 × 12)
    R 404A - R 402A- R 402B - R 401A - R 401B
    (R 12 - R 600a - R 134a - R 22 - R 502 - R 407C)
    XH-9 (8 × 12)............а производители не парятся даже.. например тот же брэндфорд .. фильтра патроны на 404-итог разложение цеолита-засор капилляра-похороны компрессора...

  9. #9

    По умолчанию

    спасибо за рекомендации Г-н muravei77! как поступить с техноблоком который хапнул грязи из ванночки ?

  10. #10
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,938

    По умолчанию

    в идеале-компрессор в помойку- всё промыть-фильтр соответственно поменять... бюджетно без гарантии- компрессор в промывку-масло новое......

  11. #11

    По умолчанию

    спасибо попробую.

Похожие темы

  1. люните герметик 9513т р22
    от АХМЕД111 в разделе Характерные неисправности
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 28.04.2012, 20:45
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 10.03.2012, 21:11
  3. Проблема с ХК LG GR-389 SQF
    от Nikols в разделе LG
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 10.01.2010, 15:35
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 12.06.2009, 23:42
  5. Масла для Люните Tfh2480Z , Tag4546t ?
    от alex567 в разделе Компрессоры
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 06.03.2009, 11:23

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •