Помогите найти причину !!!!!!!!!!! 4 одинаковых сплита среднетемпературных Стоят на камерах с молочной продукцией ,как только дали отопление комресора рубит по теплухе !!!!!!!!! Сплит МХН 20 на 22ом
Помогите найти причину !!!!!!!!!!! 4 одинаковых сплита среднетемпературных Стоят на камерах с молочной продукцией ,как только дали отопление комресора рубит по теплухе !!!!!!!!! Сплит МХН 20 на 22ом
конденсаторы промыты начисто !!!!!! Температура в помещении 30- 35градусов
Извеняюсь 2,5 бара кроме отопления ничего не изменилось
Во всех !!!!!!!!они стоят в разных местах и монтировали их разные люди в разное время 3-5 лет назад у одного ддавление на всасе 2,5 psi на высокой нет шредера
Вообще то это низкотемпературные сплиты (-20) на 12м3 камеру.Давление должно быть в 2 раза ниже.
Температуру включения вентиляторов в камере уменьшай.
Вот бы их пригласить на ремонт. Или раньше камеры использовались по назначению- как низкотемпературные?
как вывести их в режим????
это кто ж так мерзнет чтоб до 30-35 нагонять в помещении
Школьники эти агрегаты в школьных столовых устоновлены
а за изолировать радиаторы не вариант,раз уж понизить температуру в системе отопления никак.Вентиля бы луче,но видать возиться не охота
С бабами кто нибудь работал !!!!!!!!!!! Обьясните им почему он работал а щас не работает !!!!!!!!!!!!
Или делайте прохладнее, или увеличивайте мощность конденсатора за счет увеличения площади, или выносите на улицу. Выбирать Вам!
Они по паспорту должны вроде до 28 градусов окр воздуха работать. Да и не новое уже. Ткни их носом в паспорт от оборудования и термометр.
Температуру окружающего воздуха могу уменьшить открыванием дверей вы посоветуйте как скинуть температуру в камере !!!!!!!!!!!! А тыкать в паспорт итд бесмыслено ОДИН ОТВЕТ РАНЬШЕ ЖЕ РАБОТАЛ И ВСЕ!!!!!!!!!!!!!!!!