обмерзает трв фреон 407 давление нагнетания 17.5 бар, а по низкому 2
обмерзает трв фреон 407 давление нагнетания 17.5 бар, а по низкому 2
Дросселирует, вот и обмерзает, 2 не маловато? Какой ТРВ?, Какой кондиционер?
кондюк корф канальник короче был пустой стали заправлять высокое давление растёт, а по низкому 2 бара и всё и трв обмерзать начал. Кстати в канале обдув вообще не очем можно сказать вообще нету движения воздуха
система подцеплена к сужествующей вот и не расчитана на доп систему, а своего вентилятора нет. Так вопрос поэтому и по низкому давлению такие маленькие показания 2 бара. просто с этим ещё не встречался
короче надо для начала обдув канальника нормальный сделать, я травильно понимаю?
без обид но немного знакос с вашими брендами и канальников у корфа не видел(может спец заказ), центральные кондиционеры есть но не каналы . для заметки- korf это всеголиш логотип реальные изготовители техники разбросаны по всей европе в италии больше всего делают комплектующих к ним
Это центральник. По каким весам? Там стекло должно быть, по нему. Как можно было включить машину, не проверив поток воздуха? Посмотреть направление вращения, фильтр, состояние испарителя со стороны подачи. Там бывает такое!...
Социальные закладки