Народ помогите разобраться с проблемой кондиционер Daikin 50-тый при включении автомата запускаеться наружний блок без включения внутреннего пультом, тоесть работает компрессор и вентилятор наружного блока хотя внутренний выключен
Народ помогите разобраться с проблемой кондиционер Daikin 50-тый при включении автомата запускаеться наружний блок без включения внутреннего пультом, тоесть работает компрессор и вентилятор наружного блока хотя внутренний выключен
Petrovish, в электронных платах разбираешься?
да разбираюсь,я уже 3 года работаю на установке и обслуживании кондиционеров но такое впервый раз, мне электрики организации подводили питание но я не проверил что и как они подключили спросил какие цвета на фазу ноль и землю,сегодня зашол проверил работу говорят люди на серверной что кондиционер выключаем, внутрений блок выключаеться а наружный работает, я проверил автомат электрики подключили фазу через автомат а землю и ноль вместо скрутили, я от блока отсоединил землю тоже самое,попробувал поменять фазу ноль местами там где на блоке l n, но там же переменка нечего не поменялось,межблочное соединение четирёх жильным кабелём проверил ечё несколько раз но всё по схеме! незнаю что делать(
ты хоч маркировачку срисуй сюда наружки и внутрянки
ооооо так этот кондюк настока умный значит что ему только дай напругу и все остальное он будет делать сам:D
ок. спасибо за помощь
Сегодня проверил пускатель,посоветовали проверить может залип,но нет он работает без перебоев и залипаний,команда идёт с платы управления на запуск,проверил на плате релюхи все рабочие. Что может быть? может там прошивка какая есть?
Аналогичная беда повторялась несколько раз, тоже на 50-тых. В трех случаях это было залипшее реле. Разобрав одно реле, убедился - внутри реле подгорели контакты и релюха не переключалась, хотя сигнал приходил исправный. Позже при тех же симптомах была другая болезнь. Как выяснилось после переноса монтажник намудрил с внутренними проводами. Управляющий провод от реле посадил на клемной колодке на фазу, а не на вход управляющего (под №2). В обоих случаях компрессор включался как только подавали напряжение, даже при отключенном внутреннем блоке.
Подскажите пож Ftxn35kev1b схема подключения (наружный 123земля), ( внутренний 123земля). Фазу ноль сожать на 12?
если сажать то обязательно полить и добавить удобрения,
а если по теме то 1 2 это фаза и ноль на колодке должны быть подключены.
Васильич, а если инвертор, то так же 3 провода управления,
хотя в обычном китайце 4 провода, если он не инвертор, ваша версия не подходит ни под один из типов предлагаемых кондиционеров,думаем дальше ...................................
Социальные закладки