Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 37

Тема: Как увеличить пусковой момент на компрессоре?

Комбинированный просмотр

  1. #1

    По умолчанию Как увеличить пусковой момент на компрессоре?

    Прошу Вас ,уважаемые форумчане, Высказать свои мнения по увеличению пускового момента на компрессоре.А именно :
    1 .как это сделать (например -увеличение или добавление ёмкости конденсатора в пусковую схему(те что на "таблетках"))
    2.Возможные технические проблемы при данном апгрейде компрессора.
    По возможности дайте ссылки и не пинайте сильно....
    Как пример опишу следующий дефект :
    Холодильный шкаф Inter-501T(Ш-0,37) компрессор TW 1374 YS (LRA 14.0 на 134А газе) запускается нормально и работает без нариканий ,НО до первой остановки компрессора,во второй раз запускаться не может - срабатывает "теплушка "( я так думаю ,что из-за разностей давлений нагнетания и всаса компрессору нужен более мощный пусковой момент для вторичного запуска).Постояв часа 3-4 легко запускается на один раз.
    Р\S.КОМПРЕССОР ГЕРМЕТИЧНЫй CРЕДНЕТЕМПЕРАТУРНЫй фирмы TECUMSEH EUROPE / L`UNITE HERMETIQUE,ПУСКОВОЕ РЕЛЕ НА "ТАБЛЕТКЕ",давление замерить не могу - нет "Шрёдера" на агрегате.

  2. #2
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Заменить пусковой конденсатор , если не поможет -Промыть капилярку и заправить по весу . Это полумеры, не решение проблемы, а убийство компрессора.

  3. #3
    Мастер
    Регистрация
    15.01.2010
    Сообщений
    4,729

    По умолчанию

    Сначала надо убедиться что компрессор нормальный,несколько раз приходилось с таким сталкиваться горячий клин.Нагретый компрессор не запускается.Никакие примочки тут не помогут.

  4. #4
    Мастер
    Регистрация
    23.01.2012
    Сообщений
    1,456

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от VIHTER Посмотреть сообщение
    Нагретый компрессор не запускается.Никакие примочки тут не помогут.
    То-же соглашусь,на холодную запускается на горячую нет,на клин похоже.Замена компрессора только поможет.
    На компрессоре ток проверял?Температуру в камере до отключения компрессора набирает?

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Timur591 Посмотреть сообщение
    Постояв часа 3-4 легко запускается на один раз.
    Возможно здесь и ответ.. как раз за это время он остывает.. если было закупорка, я думая 30-40 минут хватило бы на повторный запуск.

  6. #6
    Мастер
    Регистрация
    08.03.2011
    Сообщений
    4,904

    По умолчанию

    Внутри компрессора,своя тепловуха должна быть,как вариант может ей кирдык.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sne Посмотреть сообщение
    Внутри компрессора,своя тепловуха должна быть
    Откуда такая инфа,вроде не данфосс.
    Цитата Сообщение от Timur591 Посмотреть сообщение
    ,давление замерить не могу - нет "Шрёдера" на агрегате.
    Так проверять всё равно надо,может капиляр забит а вы ему конденсатор тулите.

  8. #8
    Холодильщик - люблю тепло Аватар для ref
    2 х Был на гусе
    Регистрация
    01.07.2009
    Сообщений
    8,246

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sne Посмотреть сообщение
    Внутри компрессора,своя тепловуха должна быть,как вариант может ей кирдык.
    Цитата Сообщение от Валера72 Посмотреть сообщение
    Откуда такая инфа,вроде не данфосс...
    А Эмбрако?
    Кто понял жизнь, тот не спешит...
    Ремонт холодильников в Литве - Висагинас и соседние районы. http://refer.lt

  9. #9

    По умолчанию

    [quote="ref;143263"]А Эмбрако?[/quote
    Про какую серию речь,что то я не встречал на аспирине тепловух в корпусе.

  10. #10
    Холодильщик - люблю тепло Аватар для ref
    2 х Был на гусе
    Регистрация
    01.07.2009
    Сообщений
    8,246

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валера72 Посмотреть сообщение
    Про какую серию речь,что то я не встречал на аспирине тепловух в корпусе.
    Конкретно: компрессор серии T, тип T2168GK
    Цитата Сообщение от Simpsonick Посмотреть сообщение
    Мне кажется, что роль тепловухи играет таблетка в стартовом реле. При горячем компрессоре и она горячая. Где-то читал, что свыше 80 градусов она уже не пропустит ток на стартовую обмотку....
    Позистор (таблетка) к защите отношения не имеет. При работающем компрессоре он горячий, и пока не остынет (3,5 - 5 мин) пуск компрессора не возможен.
    А тут 3-4 часа должен стоять, что бы появилась возможность пуска...
    Последний раз редактировалось ref; 18.03.2012 в 12:11.
    Кто понял жизнь, тот не спешит...
    Ремонт холодильников в Литве - Висагинас и соседние районы. http://refer.lt

  11. #11
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ref Посмотреть сообщение
    Позистор (таблетка) к защите отношения не имеет.
    Цитата Сообщение от ref Посмотреть сообщение
    А тут 3-4 часа должен стоять, что бы появилась возможность пуска...
    При повышении тока потребления позистор просто рассыпается , превращаясь в труху. Бывают случаи, когда запуск с трухой на холодную проходит, запускается от одной обмотки (возможно) . Но чаще всего спекаются обмотки , на горячую меняется сопротивление .
    Timur591, будешь создавать темы-дублёры , получишь то , что заслуживаешь.

  12. #12

    По умолчанию

    попробуйте впаять клапан шредера на "высокую " сторону и подцепив манометры вы увидете в момент повторного запуска разницу в давлении на низкой и высокой стороне. при условии что компрессор отстоял как минимум 3-4 минуты.амперметр также поможет увидеть пусковые токи(мож компрессор обмотки подсажены!!!!) теплушка просто так не выбивает(при условии что родная!!! а не что было то и воткнули!) и вы сразу определите что либо горшок был перегрет или проблемы с системой(грязь-засор-фильтр и пр.)
    с\у евгений

  13. #13
    Мастер
    Регистрация
    06.10.2009
    Сообщений
    727

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sne Посмотреть сообщение
    Внутри компрессора,своя тепловуха должна быть,как вариант может ей кирдык.
    нет на этих компрессорах (теплух )

    Цитата Сообщение от mope72 Посмотреть сообщение
    вы сразу определите что либо горшок был перегрет или проблемы с системой(грязь-засор-фильтр и пр.)
    он же сказал что -
    Цитата Сообщение от Timur591 Посмотреть сообщение
    запускается нормально и работает без нариканий ,НО до первой остановки компрессора
    VIHTER прав , и проблему решит замена компрессора .

  14. #14
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    14,261

    По умолчанию

    Zenzel утверждал, что поможет замена масла в компрессоре....

  15. #15
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,938

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вьюга4 Посмотреть сообщение
    Zenzel утверждал, что поможет замена масла в компрессоре....
    а гарантию сможешь дать после такого ремонта?))
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  16. #16
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    14,261

    По умолчанию

    Любой каприз за Ваши денги!!! ))))

  17. #17
    Пользователь Аватар для Simpsonick
    Регистрация
    28.08.2010
    Сообщений
    47

    По умолчанию

    Мне кажется, что роль тепловухи играет таблетка в стартовом реле. При горячем компрессоре и она горячая. Где-то читал, что свыше 80 градусов она уже не пропустит ток на стартовую обмотку....

  18. #18
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,938

    По умолчанию

    Simpsonick, а в америке то ты как очутился? ну просто интересно..)) сорри за офф..
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  19. #19
    Местный Аватар для zausenets
    Регистрация
    15.04.2009
    Сообщений
    5,737

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Simpsonick Посмотреть сообщение
    Мне кажется, что роль тепловухи играет таблетка в стартовом реле. При горячем компрессоре и она горячая. Где-то читал, что свыше 80 градусов она уже не пропустит ток на стартовую обмотку....
    Реле пускозащитные РКТ-1, 2, 3, 4, 5, 6
    Носить зло - все равно, что пить яд и думать, что умрет кто-то другой. )

  20. #20
    Мастер
    Регистрация
    06.10.2009
    Сообщений
    727

    По умолчанию

    К этой теме особый интерес . Моя статистика не большая , около 10 вскрытых компр. , три шт . ждут своей очереди ,и пока вопросов больше чем ответов .
    Цитата Сообщение от Вьюга4 Посмотреть сообщение
    Zenzel утверждал, что поможет замена масла в компрессоре....
    Видимо не во всех случаях , в моём трёх случаях проблему не решила . Притом что тот же компрессор ( вне агрегата и позже вскрытый ) , нагретый до 90 гр. тоже не пускается , но при этом ротор от руки вращается без всяких усилий . Остывший до 40 гр. - пуск нормальный . Также разобрав на детали , явно видимых признаков клина не находил ( сравнивая с компрессорами дугой неисправности были хуже по состоянию микро задирав поршня …… ) но почти на всех не большой люфт ротора . Такое ещё бывает когда статор , даже незначительно смещён ( ремонте ….. ) , но это ни каким боком к …….. .
    Моё предположение (На этот момент , и современем может поменяется ) обмотки .

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Midea момент затяжки
    от shurik222 в разделе Монтаж
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 18.06.2020, 21:46
  2. как увеличить температуру в холодильнике до +12 и больше?
    от Olexander в разделе SNAIGE - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 03.07.2017, 21:45
  3. Как увеличить температуру в шкафу Frigorex-500
    от vitaD в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 15.08.2016, 09:38
  4. Как увеличить время оттаивания на льдогенераторе gastrorag db-15р
    от хИгорьх в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 18.01.2016, 13:43
  5. Слишком долгий момент запуска компресора!
    от Vadik в разделе Бытовой холод
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 28.03.2011, 11:40

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •