Страница 1 из 7 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 223

Тема: холодильная витрина

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Местный Аватар для Helen
    Регистрация
    06.01.2012
    Сообщений
    569

    По умолчанию холодильная витрина

    среднетемпературная холодильная витрина, процессор данфосс на два датчика -перемораживает. когда приехали на заявку показывала темп. 5.4. вытащили проц. а клеммы датчиков выдернуты из пазов, мигал светодиод вентилятор ( самый нижний). в программу сразу зайти не получилось. заходила в программу путем удержании верхней кнопки на несколько сек. подозреваю что-то с программой. я с элевэл работала а вот с данфос первый раз столкнулась.009.jpg холодильн ик тыщу раз ремонтировали. я бы такого денозавра даж ремонтировать бы не стала, если бы не знакомая хозяйка.

  2. #2
    Участник форума Аватар для mixvarn
    Регистрация
    16.08.2011
    Сообщений
    2,645

    По умолчанию

    Helen, вопрос какой?

  3. #3
    Местный Аватар для Helen
    Регистрация
    06.01.2012
    Сообщений
    569

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mixvarn Посмотреть сообщение
    Helen, вопрос какой?
    из-за чего витрина может перемораживать, только ли может быть дело в программе или еще в чем-то. ну настройки программы я найду в архиве.

  4. #4
    Местный Аватар для Helen
    Регистрация
    06.01.2012
    Сообщений
    569

    По умолчанию

    005.jpg вот такой динозавр, кто-то заместо пускателя установил пробку- автомат .

  5. #5
    trankvila majstro Аватар для начтех
    Регистрация
    27.10.2010
    Сообщений
    2,050

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Helen Посмотреть сообщение
    кто-то заместо пускателя установил пробку- автомат
    так может сдесь уже ручное управление, пробкой?

  6. #6
    Мастер Аватар для Ref58
    9 х Был на гусе
    Регистрация
    30.10.2011
    Сообщений
    2,220

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от начтех Посмотреть сообщение
    так может сдесь уже ручное управление, пробкой?
    Вот-вот!Если нет контактора,то как же тэны оттайки будут включаться и выключаться??

  7. #7
    Местный Аватар для Helen
    Регистрация
    06.01.2012
    Сообщений
    569

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ref58 Посмотреть сообщение
    Вот-вот!Если нет контактора,то как же тэны оттайки будут включаться и выключаться??
    там тэнов нет, оттайка парами

  8. #8
    Холодильщег
    Регистрация
    22.03.2009
    Сообщений
    9,382

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ref58 Посмотреть сообщение
    как же тэны оттайки
    Не шуми. Попробуй всю тему прочитать, если выдержишь. Доказано, что на витрине оттайка парами.

    з.ы. Ленка быстрей(

  9. #9
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ded t Посмотреть сообщение
    Попробуй всю тему прочитать, если выдержишь.
    А тут есть такие герои ?

  10. #10
    Холодильщег
    Регистрация
    22.03.2009
    Сообщений
    9,382

    По умолчанию

    Так температура меняется, я так понял?

  11. #11
    Местный Аватар для Helen
    Регистрация
    06.01.2012
    Сообщений
    569

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ded t Посмотреть сообщение
    Так температура меняется, я так понял?
    ну так после наших манипуляций с датчиками, вроде проц. ожил. но не факт до первой оттайки, если она настроена не правильно. но самое интересное как холодильник работал с отстегнутыми датчиками, насколько я понимаю, если хотя бы одну клемму отстегнуть будет показывать ошибку или мигать светодиоды

  12. #12
    Холодильщег
    Регистрация
    22.03.2009
    Сообщений
    9,382

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Helen Посмотреть сообщение
    одну клемму отстегнуть будет показывать ошибку
    Правильно понимаешь. А он ее не показывал с отброшенными датчиками???

  13. #13
    Местный Аватар для Helen
    Регистрация
    06.01.2012
    Сообщений
    569

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ded t Посмотреть сообщение
    Правильно понимаешь. А он ее не показывал с отброшенными датчиками???
    так в том -то и дело что не показывал. как буд-то процессор глюкнул. не знаю ч то они делали с ентим холодильником, фантастика какая-то.

  14. #14
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,938

    По умолчанию

    Helen, если нажать на выключенном контроллере две кнопки и удерживая включить-сброс до заводских параметров..
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  15. #15
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    14,261

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Helen Посмотреть сообщение
    ... но не факт до первой оттайки, если она настроена не правильно.
    А что мешало вызвать оттайку принудительно? Подождать минут 15 и нажать на 5 сек кнопку оттайки, она нарисована
    Цитата Сообщение от Helen Посмотреть сообщение
    ... но самое интересное как холодильник работал с отстегнутыми датчиками, насколько я понимаю, если хотя бы одну клемму отстегнуть будет показывать ошибку или мигать светодиоды
    Да нет, как бы он показал точные градусы? Или резисторы где-то подставлены вместо датчиков, или отстегнулись при съеме блока.
    А кстати проверяй и калибровку - может он показывает 5,4 а на самом деле "видит" минус 3, и корректирует по заданной настройке?

  16. #16

    По умолчанию

    Возможно датчики температуры не на месте. Бывало что их роняли аж наружу и молотит компрессор постоянно. А если они были не подключены, то процессор мог работать по алгоритму "работа-отдых" при отсутствии (или неисправности) датчика температуры.

  17. #17
    Местный Аватар для Helen
    Регистрация
    06.01.2012
    Сообщений
    569

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от edelwais Посмотреть сообщение
    Возможно датчики температуры не на месте. Бывало что их роняли аж наружу и молотит компрессор постоянно. А если они были не подключены, то процессор мог работать по алгоритму "работа-отдых" при отсутствии (или неисправности) датчика температуры.
    нет датчики на место установили в соответсвии со схемой на проце.

  18. #18
    Холодильщег
    Регистрация
    22.03.2009
    Сообщений
    9,382

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от edelwais Посмотреть сообщение
    то процессор мог работать по алгоритму "работа-отдых" при отсутствии (или неисправности) датчика температуры
    при ошибке любого из датчиков, процессор работает по временным параметрам, но ошибками мигает.
    Шура прав. С чего он выводит температуру на дисплей?

  19. #19
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    14,261

    По умолчанию

    У меня было несколько случаев, когда на уставке 0...+2 такой процессор отрабатывал +2...-7 и другой наоборот 0...+7. В другом случае тоже после нескольких ремонтеров наверное после 5-го захода вычислил неисправность датчика оттайки (витрина получается почти не становилась на оттайку, датчик ее прекращал раньше времени, просмотреть невозможно.
    Опа - один из недавних глюков: проверь и сравни сопротивление обоих датчиков - они одинаковые ли??? Был такой казус, когда датчик оттайки поставили на 1 кОм, а родной по камере был 10 кОм. В результате на датчике испарителя было +99 град, и на оттайку не становилась. Оччень вероятный вариант!!!

  20. #20
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,938

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вьюга4 Посмотреть сообщение
    когда датчик оттайки поставили на 1 кОм, а родной по камере был 10 кОм
    а на данфоссе ещё может быть родной NTC-5ком..
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

Страница 1 из 7 123 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Холодильная витрина-проблема.
    от Игорь Олео в разделе Характерные неисправности
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 05.07.2017, 22:41
  2. НТ холодильная витрина Двина
    от Уася в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 27.02.2017, 22:44
  3. Холодильная витрина.
    от NAVIGATOR в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 65
    Последнее сообщение: 22.02.2015, 23:26
  4. холодильная витрина Эльбрус1200
    от Den79 в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 26.09.2011, 08:44
  5. Холодильная витрина MAWI
    от михаил1 в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 08.08.2010, 23:57

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения