Морской рефер при включении на программаторе светит888.Компрессор, вентиляторы ноль эмоций. Может кто чего подскажет, и кто с таким встречался?
Морской рефер при включении на программаторе светит888.Компрессор, вентиляторы ноль эмоций. Может кто чего подскажет, и кто с таким встречался?
фамилию его "рефера" дай...
Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )
Рефер называется Сarrier transicold. Вот фотоФото0171.jpg
да там американец стоял, а в 07 бицера поставили. Он по лету тоже такое выдавал, мы контакты на предохранителях почистили и он лето с горем пополам отработал. А сейчас возможности нет меня щит управления нет людям срочно нужен у них продукция мерзнет, они его в последний раз на тепло гоняли.
почитай в мануале про MicroLink1, там вроде,если не изменяет память, есть возможность перевода с помощью перекоммутации клемм в ручной режим управления (типа аварийного) Во,оно самое! надеюсь разберешься сам...или читай в конце англ. мануала в разделе 4.26
Carrier.PNG
а ошибки такой-888 чёт я не припомню...Фото дисплеев можешь сделать?
Меняли этот родной контроллер на евко 203. Дополнительно придется поставить, как минимум, РД КП15 (прессостат), или КП5 и КП1 для регулирования конденсации и для аварийной остановки по низкому давлению, и реле контроля фаз.
P.S Ну это на тот случай если не сможете восстановить..
в архиве есть мануал. и обьяснение принципа работы. и почему конденсатор стоит, в несколько раз меньше чем надо.. и какие девайсы ограничивают давление и ток. в варианте с простейшими контроллерами этого всего нет. модулирующий и т.п работать не будет. так что всё не факт. сделать легко.. а надолго ли?))
Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )
а с модуляцией что делали,выкинули штоль? Фигня это...Как предполагается в твоем случае поддержание температуры строго в пределах к примеру +5 градусов (плюс-минус 0,2 гр С) ? Да и родной компрессор в таком случае без ограничения по току после оттайки или при загрузке тёплой продукции долго не проживёт...
Когда включаешь контролер светит 888, он не обновляется и не на что не реагирует, а фото дисплея вотФото0169.jpg
я понял что это ML1 ))), просто хотел увидеть фото с тремя восьмёрками,ни разу не видел))) Они постоянно висят или при включении тумблера только промелькивают?
Попробуй включить по рекомендации из моего поста с рисунком...Хотя если у тебя сейчас только подогрев и особо точная регулировка температуры не критична можно просто заколхозить любой простейший контроллер к контакторам ТЭНов и вентиляторов и все дела...)))
Восьмерки постоянно светят.
знаешь на что похожи когда любой программатор включаешь и там в начале светятся
программатор это немного не то...ну да ладно. Я те говорю,если потребность только в обогреве-сделай как я посоветовал. Делов на полчаса-час максимум ...
Попробую в понедельник., будь он неладен. холод на улице, что руки не крутят а он в такую погоду предал.
не у частника чтоль? а то стал бы он ждать понедельника,если там,к примеру бананы лежат...)))
вроде хорошая замена штатному контроллеру Danfoss ЕКС367,но у нас их нет.к сожалению...А то бы поэкспериментировал )
деваться им некуда у нас больше нет холодильшиков кто бы взялся за это дело. Они там рыбные продукты хранят, и рядом еще один реф стоит.
???