    По умолчанию Индукционная пайка как альтернатива газопламенной...

    Как известно, чаще всего холодильщики пользуются газопламенной пайкой, существуют также электрические устройства для пайки, например от Ротенбергер:
    0429-1.jpg
    у таких разогрев происходит из-за пропускания эл. тока через паяемое соединение. По отзывам людей пользовавшимися таким - много минусов.
    Существует ещё и индукционная пайка, думаю, многие слышали-видели, применяется, например, для наплавки твердосплавных пластин на резцах, сверлах, коронках и т.п.
    Так вот, оказывается вполне реально и для нашего дела применять такое:

    Небольшие по мощности такие устройства, например, для пайки в "бытовухе", думаю, не намного габаритнее сварочного поста. ИМХО, плюсы: безопаснее, меньше мороки (баллоны, заправка, поверка и.т.п), минусы: наверное, цена и нераспространённость.
    Вот картинки:
    refrigerator.jpeginduction-heater-483784.jpgminac_single.jpeg

  2. #2
    ДЕД ОТМОРОЗ Аватар для Sergunrog
    Регистрация
    11.12.2011
    Сообщений
    1,182

    По умолчанию

    красива:cool:

  3. #3
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Электропроводка точно не выдержит.

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    01.11.2011
    Сообщений
    63

    По умолчанию

    Где бы такой купить (инд. нагрев.), или может самому смастерить?

  5. #5
    папарацци гусей и леща Аватар для Андрей-холодильщик
    Регистрация
    06.05.2008
    Сообщений
    2,733

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от R13а Посмотреть сообщение
    Электропроводка точно не выдержит.
    С чего бы?
    Те, что на картинках один мощностью (потребляемой от сети) 6 кВт, а другой - 1,2 кВт.
    Теперь о требуемой мощности для разогрева трубки - пока речь ведём только о "бытовухе" - не знаю, т.к. не пробовал сам и не видел в живую, но скажу так: когда учился в школе и занимался в радиокружке, то мы "варганили" самодельную "установочку" для напайки резцов. Конечно, резцы для школьных токарных станков, т.е. державка имела размеры 8х8 мм, а припой был что-то типа ЛОКа - не думаю, что для трубки на бытовом холодильнике надо гораздо мощнее источник питания, а мощность у той "установочки" была не больше 1 кВт - Ватт 800 кажись.
    Вот 600-Ваттный пивную банку плавит:


    Цитата Сообщение от faa-34 Посмотреть сообщение
    По-моему индукционный нагрев не разогреет медь.Нужен аппарат с двумя угольными щетками на разные стороны стыка.
    Видео выше смотрели?

  6. #6
    Мастер
    Регистрация
    15.01.2010
    Сообщений
    4,729

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Андрей-холодильщик Посмотреть сообщение
    а мощность у той "установочки" была не больше 1 кВт - Ватт 800 кажись
    Генератор на лампах был?Такой по заявкам не потаскаеш ,если только в стационаре.

  7. #7

    По умолчанию

    Давно давно слышал я байки от монтажников, лет 6 назад, о некой чудо фирме которая пользовала такие приборы для монтажа труб, смотрелось красиво-как шоу. Значения особо никто не придал, ибо пропан-кислород во всем абсолютно устраивал. Года три назад вспомнил о их рассказах, решил полазить, порыть что к чему. Прочитав о температуре нагрева трубы и возможности пайки только легкоплавким припоем-забросил. Сейчас поначитавшись про мультиплазы и горынычи, про лигу-02 и ее производные, опять вернулся к поиску инфы о индукционных методах пайки. Ибо пропан с кислородом на данном этапе для меня геморой страшный как по весогабаритным параметрам так и по заправке(ездить далековато). Пока остановился на пропановой горелке от ротенбергер. Может после прочтения лестных отзывов о индукционках буду смотреть в их сторону.

    Цитата Сообщение от Андрей-холодильщик Посмотреть сообщение
    По отзывам людей пользовавшимися таким - много минусов.
    Ссылки хоть дай, почитать интересно, что нового написали те кто пользуют такие приблуды.

  8. #8
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от egoiste Посмотреть сообщение
    Пока остановился на пропановой горелке от ротенбергер.
    горелка от ПТК ГВ-3 на порядок дешевле , клон http://www.ptk-servis.ru/magazin?mod...uct_id=1006582 убедись сам. На форуме уже достаточно мастеров пользующихся ею.

  9. #9
    Холодильщик - люблю тепло Аватар для ref
    2 х Был на гусе
    Регистрация
    01.07.2009
    Сообщений
    8,246

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от egoiste Посмотреть сообщение
    ... Пока остановился на пропановой горелке от ротенбергер...
    Конкретней! Модель?
    Кто понял жизнь, тот не спешит...
    Ремонт холодильников в Литве - Висагинас и соседние районы. http://refer.lt

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    01.11.2011
    Сообщений
    63

    По умолчанию

    Интересная мысль, давно ищу альтернативу кислороду с пропаном.

  11. #11

    По умолчанию

    По-моему индукционный нагрев не разогреет медь.Нужен аппарат с двумя угольными щетками на разные стороны стыка.

  12. #12
    Местный
    Регистрация
    26.05.2011
    Сообщений
    4,212

    По умолчанию

    У индукционных больше недостатков чем преимуществ, по току она потребляет не больше микроволновки. Но больше подходит к стационарной пайке, а если её таскать по вызовам, она долго не протянет. Перемена температур, тряска в багажнике, пыль до добра не доведут. А если нужно плоскость нагреть? А те что с трубчатым индуктором, ещё водой дистиллированной охлаждаются внутри трубок - индуктора и выходного трансформатора прокачивается, на заводе у нас индукционные сварки, ТВЧ закалки и другое, задолбали. Чуть пыль или влага конденсаторы стреляют, меж витков трансформаторов дугу тянет... А если кто на щётках угольно - графитовых хочет могу схему генератора срисовать простенькую без заморочек.
    Уметь и знать за плечами не таскать!

  13. #13
    папарацци гусей и леща Аватар для Андрей-холодильщик
    Регистрация
    06.05.2008
    Сообщений
    2,733

    По умолчанию

    Виталий Ив, VIHTER - сразу видно - в теме.

    Да, генератор на лампах был... но то ж было лет 18-20 назад и достать многое трудно было, и технологии... Сейчас на транзисторах делают... Инвертор как для сварочного аппарта, можно задействовать. И я же веду речь о небольшой мощности.
    Вот, гляньте, у примеру:
    http://tcz.narod.ru/heat1.html

  14. #14
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Если хочешь быть отцом, оберни конец свинцом. Давненько током не било ? И ещё , как снимать проволоку с сваренного участка ? все эти прожекты так прожектами и останутся. Поговорим и забудем и чем раньше, тем лучше , если б работы вволю было , то , я так думаю, не родилась бы эта тема. СВЧ излучения ещё на БЭМЗ когда работал применял для кипячения воды в стакане.

  15. #15
    папарацци гусей и леща Аватар для Андрей-холодильщик
    Регистрация
    06.05.2008
    Сообщений
    2,733

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от R13а Посмотреть сообщение
    Если хочешь быть отцом, оберни конец свинцом. Давненько током не било ? И ещё , как снимать проволоку с сваренного участка ? все эти прожекты так прожектами и останутся. Поговорим и забудем и чем раньше, тем лучше , если б работы вволю было , то , я так думаю, не родилась бы эта тема. СВЧ излучения ещё на БЭМЗ когда работал применял для кипячения воды в стакане.
    Как снимать? Дык на видео и картинке ж видно, что есть индукторы не только в виде соленоида бывают - специально для наших случаев. Ещё ИМХО плюс такой пайки: меньше выделений вредных газов.
    И причём тут к ТВЧ излучение СВЧ? диапазон частот ТВЧ, используемых для нагрева в несколько порядков раз меньше частот СВЧ.
    Кстати, индукционный нагрев используют во всю и в медицине...

  16. #16
    Местный
    Регистрация
    26.05.2011
    Сообщений
    4,212

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Андрей-холодильщик Посмотреть сообщение
    Кстати, индукционный нагрев используют во всю и в медицине...
    А также в электронно лучевых телевизорах, особенно первого поколения цветных УЛПЦТИ, компьютер с электронно лучевым монитором, мобильный телефон, микроволновая печь... излучают магнитное поле высокой частоты. Не верите? Возьмите вот такую отвёртку с темы http://www.holodforum.ru/showthread....E2%EE%E4%EA%F3 и попрбуйте вблизи ваших незаменимых приборов... Спастись можно только в пещерах, очень глубоко. Да и то врятли.
    Уметь и знать за плечами не таскать!

  17. #17
    Молодой и перспективны Аватар для V@D1k
    Регистрация
    02.08.2010
    Сообщений
    557

    По умолчанию

    там вроде только мягким припоем

  18. #18

    По умолчанию

    Такую фиговину делал в детстве, состоит из трёх каскадов на генераторных лампах ГУ-50, проста как лом , при желании и при наличии радиоэлементов собирается за пять минут, можно пересчитать диаметр катушки индуктивности. Кому интересно ищем книгу: Ва(о)йце(и)ховский"РадиоэлеÐ ºтронная игрушка". Но на мой взгляд есть ряд косяков: трудно найти лампы с неосыпавшимися катодами(хотя и возможна замена), под каждую пайку мотать катушку(хорошо если пайки непрерывные, если трасссу паяешЬ), нельзя чтоб металл косался катушки, ну и огромная мощность СВЧ излучения(микроволновки и сотовые нервно курят в углу)
    При помощи этой фигни можно плавить сталь.

  19. #19
    папарацци гусей и леща Аватар для Андрей-холодильщик
    Регистрация
    06.05.2008
    Сообщений
    2,733

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от krom23 Посмотреть сообщение
    ну и огромная мощность СВЧ излучения(микроволновки и сотовые нервно курят в углу)
    Я не инженер-радиоэлектронщик, так... школьный кружок радиолюбителя... откуда там берётся СВЧ-излучение? - ведь его частоты измеряются гигагерцами, а для индукционного нагрева используют переменный ток частотой максимум где-то 500 кГц кажется...

  20. #20

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Андрей-холодильщик Посмотреть сообщение
    Я не инженер-радиоэлектронщик, так... школьный кружок радиолюбителя... откуда там берётся СВЧ-излучение? - ведь его частоты измеряются гигагерцами, а для индукционного нагрева используют переменный ток частотой максимум где-то 500 кГц кажется...
    Прошу прощения, ВЧ (27мГц). Но от этого прибор безопасней не становится.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Индукционная плита HENDI (Проблема)
    от ДизайнТорг в разделе Тепловое оборудование
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 03.02.2016, 13:02
  2. Индукционная плита Gastrorag tz bt 350a
    от Виталий69 в разделе Тепловое оборудование
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 28.07.2014, 15:17
  3. альтернатива внетреннему блоку?
    от serg4661 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 14.03.2013, 23:26
  4. альтернатива внетреннему блоку?
    от serg4661 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 12.02.2013, 15:06

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •