Показано с 1 по 9 из 9

Тема: Холодильник EXQVISIT HR 214/1

Комбинированный просмотр

  1. #1

    По умолчанию Холодильник EXQVISIT HR 214/1

    Здравствуйте, привезли холодильник EXQVISIT HR 214/1 (Размеры (ШxВxГ) 574x1480x610 мм) г.в. 2004, помер компрессор OK 8-3-125-K (марку списал с компрессора), нашел таблицу компрессор bono.zip несколько удивился мощности компрессора на такие размеры холодильника, нахожусь в некотором замешательстве, что поставить?Спасибо.

  2. #2

  3. #3
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,855

    По умолчанию

    valera5, проверь на утечку это гавно на всякий..
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    valera5, проверь на утечку это гавно на всякий..
    Однозначно она там есть.

  5. #5
    Мастер
    Регистрация
    15.01.2010
    Сообщений
    4,717

    По умолчанию

    Насколько я помню этот компрессор на 134 фреона если так то или СК140 или GVM57AT

  6. #6

    По умолчанию

    Добрый день! Продолжу тему с вашего позволения. Холодильник аналогичный имеется, 17 лет службы безотказной . Сейчас перестал выключаться компрессор. Предполагаю , что вышел из строя термостат. Подскажите , пожалуйста, компетентные форумчане. Какое термо реле подойдет для данной модели холодильника? Нет возможности снять и посмотреть на данный момент.

  7. #7

    По умолчанию

    "перестал выключаться компрессор. Предполагаю , что вышел из строя термостат." И не отключится пока не наберёт температуру. А недобирает до отключения из-за утечки , деградации(увлажнения) теплоизоляции, дверного уплотнения или снижения холодопроизводительности компрессора или всего понемногу. Зови знающего спеца.

  8. #8

    По умолчанию

    Спасибо большое за отклик!
    Буду поэтапно разбираться… попробую по крайней мере с вашей помощью. Мастера в этой области в деревне нет(
    Уплотнения двери по периметру целые. Попрошу замерить температуру в холодильнике уличным термометром.
    Вы сказали увлажнение теплоизоляции одна из причин, сразу возникла мысль : левый верхний угол под морозильной камерой во льду. Возможно ли, что это результат теплопотери по сырой изоляции в данном месте?
    И еще один момент обозначить хотел из вводных, не сказал ранее извиняюсь , не сообщили. Насколько он продвинет решение?…но тем не менее.
    Компрессор этот периодически выключают механически через реле, дать отдохнуть так скащать. Так вот, при дальнейшем включении реле. Он гудит , но звук отличается от работающего, затем спустя 20 сек. отрабатывает реле, и компрессор отключается на 10 мин. А затем снова в работе до талого.

  9. #9

    По умолчанию

    "Компрессор этот периодически выключают механически через реле, дать отдохнуть так скащать. Так вот, при дальнейшем включении реле. Он гудит , но звук отличается от работающего, затем спустя 20 сек. отрабатывает реле, и компрессор отключается на 10 мин. А затем снова в работе до талого.". Не долго так поработает, рассыплется пусковая. Отключении усугубляют ситуацию. Нет мастера? Зато есть новые холодильники.

Похожие темы

  1. холодильник Exqvisit HR-233-1 (не включается)
    от expertik в разделе NORD - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 10.05.2019, 13:22
  2. холодильник EXQVISIT чем заправить
    от koli в разделе EXQVISIT
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 13.05.2015, 17:53
  3. exqvisit hr 233..подскажите по подключению...
    от владислав3 в разделе NORD - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 16.08.2014, 21:05
  4. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 30.06.2010, 11:10
  5. EXQVISIT сгорел компрессор
    от AleksF в разделе NORD
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 22.01.2010, 02:09

Социальные закладки