Помогите пожалуйста, не могу разобраться.Кондиционер потолочный 60ка, работает примерно пол часа, потом начинает мигать постоянно красная лампочка с надписью прожект(или типа того) и останавливается. Запустить можно только выключив-включив автомат.
Помогите пожалуйста, не могу разобраться.Кондиционер потолочный 60ка, работает примерно пол часа, потом начинает мигать постоянно красная лампочка с надписью прожект(или типа того) и останавливается. Запустить можно только выключив-включив автомат.
Периодически выезжаем на поломки с такими симптомами . Жара в магазине , пекло на улице , а продавцы прозевали момент , когда надо было включить сплит , результат -уходит в перегрев , не войдя в режим . Лечим - часа полтора дать отдохнуть ,остыть , а потом запуск на малой вентиляции с принудительным охлаждением конденсатора водой из мойки. Но заведомо должен быть чистый конденсатор , и заправка в норме - проливать должен до компрессора , т к компрессор охлаждается холодными парами , и недозаправка тоже может быть причиной ухода в аварию по перегреву.
TV Сергеич, вопрос как он определяет что компрессор перегрелся? Есть датчик температуры или по току регистрирует?
Ну если действительно чистый конденсатор , и проливает до компрессора, до его отпотевания - обрати внимание на обороты вентиляторов , сравни их дутье с рядом стоящими сплитами , не включаются ли они с большим запозданием , ну и проконтролируй датчик ВД -он может срабатывать от действительно большого ВД , или , если он подсажен - выключает задолго до достижения давления срабатывания.В общем проверять надо все в комплексе.
Сергеич, кондиционер по загрязненности как новый (мы его правда не мыли) ,проливает до компрессора, компрессор я бы не сказал что огненный.Ампераж не мерял. Интересно что в руководстве по эксплуатации такой ошибки нет, во.Изначально мы его монтировали БУ и он месяца полтора работал как часы и по жаре и по прохладе. И все вроде хорошо, ине работает подлец!
Разговор про контроллер на плате наружнего блока, если таковая имеется или контроллер платы внутреннего блока. Обычно стоит токовый трансформатор с помощью которого измеряется величина тока компрессора, также стоит два реле давления по всасу и нагнетанию, термореле на нагнетании на 110-120 градусов с самовозвратом, которое рвет цепь температурного датчика и тем самым контроллер останавливает работу кондиционера. SLAWA, вообще выложи фото плат для опознания зверя и модель аппарата.