    По умолчанию Замена компрессора Danfoss SC 21CL

    Пожалуйста подскажите аналог подешевле. Или лучше такой же? Это витрина 2,5 метра. Температура -20 градусьев. Установлено 2 компрессора, 2 кондера и (мой мозг додумал) 2 испарителя? Т.е. две разные системы?
    Отсюда другой вопрос: заправка 1,5 кг 404 - это одного контура или на один половину?

  2. #2
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Mishai, не хватает марки и типа витрины (средне , низкотемпературная ?) У меня на среднетемпературной трёхметровой всего 800 гр 404 и там всего один компрессор.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    23.03.2011
    Сообщений
    91

    По умолчанию

    Сори, забыл написать. Марка БОL 2500 Протек. Сделано в Великих Луках

  4. #4

    По умолчанию

    Tecumseh CAJ2446Z в Морене, может еще где дешевле найдешь. Асперу не советую. 2 контура, все правильно, по 750 гр. в каждом. Меняй компрессор, фильтр на DCL. газ на R-507, пусть даже и в одном контуре. Работать лучше будет это чудо великолукское. Первые помню текли как сито. Погорел почему? Утечка была?

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    23.03.2011
    Сообщений
    91

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от LEO351 Посмотреть сообщение
    Погорел почему? Утечка была?
    Еще не установил причину. Думаю клин, греется оооочень сильно, но защита не срабатывает. и нерабочий вентилятор кондесатора

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Mishai Посмотреть сообщение
    греется оооочень сильно, но защита не срабатывает. и нерабочий вентилятор кондесатора
    Компрессор зачем приговорил ?

  7. #7
    Шабашник
    Регистрация
    19.12.2009
    Сообщений
    1,597

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Santyago Посмотреть сообщение
    Компрессор зачем приговорил ?
    Ну с чего то надо начинать? а потом и вентилятор поменяем.И почистим заодно.

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    23.03.2011
    Сообщений
    91

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Santyago Посмотреть сообщение
    Компрессор зачем приговорил ?
    Говорил я начальнику что я в торговых ларях не бум бум...... А какие есть предположения? давление на всасе 4 бара и не меняется....
    Цитата Сообщение от karelinikola Посмотреть сообщение
    вентилятор поменяем
    вентилятор точно мертв, он не звонится...... а крутится от руки очень легко.

  9. #9
    Шабашник
    Регистрация
    19.12.2009
    Сообщений
    1,597

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Mishai Посмотреть сообщение
    Говорил я начальнику что я в торговых ларях не бум бум..
    Это точно,но это не ларь.

    Цитата Сообщение от Mishai Посмотреть сообщение
    А какие есть предположения? давление на всасе 4 бара и не меняется....
    Цитата Сообщение от karelinikola Посмотреть сообщение
    вентилятор поменяем.И почистим заодно.

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    23.03.2011
    Сообщений
    91

  11. #11
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,823

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Mishai Посмотреть сообщение
    Danfoss SC 21CL
    Цитата Сообщение от LEO351 Посмотреть сообщение
    Tecumseh CAJ2446Z
    не забывать только что данфос по размеру пониже будет))

    Цитата Сообщение от LEO351 Посмотреть сообщение
    Асперу не советую
    а у меня отлично работают на брэндфордах заместо люнита асперы..
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  12. #12
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Это не витрина , а БОНЕТТА низкотемпературная , а это уже совсем другая конструкция. Низкотемпературный герметичный холодильный компрессор Danfoss SC21CL 1.306 кВт при То-15 и 831 Вт То- 25°C . Выбирайте по наличию у вашего поставщика T2178GK MK21FB CAJ2440Z

  13. #13
    Пользователь
    Регистрация
    23.03.2011
    Сообщений
    91

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от R13а Посмотреть сообщение
    Это не витрина , а БОНЕТТА
    Не умею их различать, а в чем разница? На шильде написано витрина....
    Хотел фотку шильды вставить, но рабочий комп тормоз

  14. #14
    Мастер Андрей
    Регистрация
    01.11.2008
    Сообщений
    4,287

    По умолчанию

    У Danfoss SC 21CL тепловая защита внутри.Отключай компрессор и жди пока остынет. А пока мой конденсатор,меняй мотор конденсатора на новый - родной ,по электрике проверь пусковой конденсатор (80 мкФ) ,рабочий (10 мкФ) ,только разряди их сначала.Когда остынет ,то обмотки прозвони пусковая 14,4 Ом ,рабочая 3,4 Ом ,это при температуре +20 С.Если всё это сделаешь и при нормальном напряжении не пустится,то клин.

  15. #15
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,823

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от coolerman65 Посмотреть сообщение
    Отключай компрессор и жди пока остынет
    часа эдак четыре))
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  16. #16
    Мастер Андрей
    Регистрация
    01.11.2008
    Сообщений
    4,287

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    часа эдак четыре))
    Лучше на ночь- не люблю на одну точку два раза в день ездить.

  17. #17
    Пользователь
    Регистрация
    23.03.2011
    Сообщений
    91

    По умолчанию

    Нет, в основном бицера, да и в большинстве винты

  18. #18
    Пользователь
    Регистрация
    23.03.2011
    Сообщений
    91

    По умолчанию

    Компрессор и впрямь оказался живой

    Проблема теперь в другом... После заправки 600 гр, доза 750, давление с 5 бар опускается до 4,1 бара и все.... Дальше через 15 минут перегрев и остановка...

    Если проецировать на пром хол то: либо заливает трв, либо кирдык компрессор....

    А тут перезаправка или кирдык компрессор?

  19. #19

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Mishai Посмотреть сообщение
    После заправки 600 гр, доза 750
    Цитата Сообщение от Mishai Посмотреть сообщение
    А тут перезаправка или кирдык компрессор
    Сам же видишь что перезаправки нет, значит.....

  20. #20
    Пользователь
    Регистрация
    23.03.2011
    Сообщений
    91

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от LEO351 Посмотреть сообщение
    значит.....
    Я ж не спец... Потому и интересуюсь

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. подбор аналога для компрессора Danfoss
    от romhan в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 133
    Последнее сообщение: 03.02.2017, 11:15
  2. Продам компрессора Danfoss
    от АСИ в разделе Продажа з/ч
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 19.01.2011, 16:59
  3. Ответов: 57
    Последнее сообщение: 01.11.2010, 11:39
  4. Компрессора Aspera,Danfoss
    от serwis в разделе Компрессоры
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 10.06.2010, 23:55
  5. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 15.02.2010, 23:14

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •