руководители хотят на лари if400 где стоял компрессор ne2130z на 134 фреоне ставить компрессора МL90FB(r404) с угуров400.Храниться будет мороженое т.е. температура не выше-23 градусов.Вопрос:будет работать?Инакаком газу?
руководители хотят на лари if400 где стоял компрессор ne2130z на 134 фреоне ставить компрессора МL90FB(r404) с угуров400.Храниться будет мороженое т.е. температура не выше-23 градусов.Вопрос:будет работать?Инакаком газу?
Повторяю-вопрос для профи!Самоучкам не писать!
Тогда и к ТС вопрос: Вы какое отношение к этим ларям имеете?
С точки зрения профессии.
Вот и мои бестолковые рук.-и(рукожопики)начитавшись на форуме что будет работать говорят делай.Ну сделал-не работает,все обосновал почему-вроде поняли.Хотелось бы с профессионалами покалякать в курилке как когда то в 90е только начинал свою трудовую деят.в реф.депо но похоже их здесь нет.Или есть?
Cubigel ML90FB
5 987
Технические параметры в PDF
Напряжение: 200-230V
Производство: Испания
КОМПРЕССОР: ML90FB
Хладагент R404A/R507A
Электропитание 220 - 240V 1~ 50 Hz
Характеристики
Объем цилиндра8.86 cm³
Вес10.2kg
Присоединение линии всасывания6.5 mm
Присоединение линии нагнетания4.9 mm
Электропотребление В/Гц/ф200-230V / 50 / 1
Пусковой ток12.2 A
Заправка масла0.40 dm3
Тип примененияНизкотемператур ный
Серия компрессораL
ХладагентR404A/R507A
Максимальный рабочий ток3 A
Холодопроизводительность [\Вт]
tc \ te -40 -35 -30 -25 -20 -15 -10
40 189 266 354 453 564 686 819
45 161 227 305 394 495 606 729
50 - 189 256 335 426 527 639
55 - - 208 276 356 447 550
60 - - - 218 287 368 460
Embraco Aspera NE2130Z
7 121 руб.
Технические параметры в PDF
Напряжение: 200-230V
Производство: Италия
КОМПРЕССОР: NE2130Z
Хладагент R134A
Электропитание 220 - 240V 1~ 50 Hz
Характеристики
Объем цилиндра12.11 cm³
Вес10.9 kg
Присоединение линии всасывания8.2 mm
Присоединение линии нагнетания6.2 mm
Электропотребление В/Гц/ф200-230V / 50 / 1
Пусковой ток13.2 A
Заправка масла0.35 dm3
Тип примененияНизкотемператур ный
Серия компрессораNE
ХладагентR134A
Максимальный рабочий ток2.3 A
Температура конденсации 35 °C
Температура кипения Мощность охлаждения Потребляемая мощность Ток Скорость потока газа
°C (kcal/h) (W) (Btu/h) (W) (A) (kg/h)
-35 181 210 717 178 2,02 4,05
-30 233 271 926 205 2,03 5,25
-25 303 352 1.202 233 2,03 6,83
-20 389 453 1.544 264 2,05 8,79
-15 492 572 1.953 297 2,1 11,15
-10 612 712 2.428 331 2,19 13,91
Температура кипения 45 °C
Температура кипения Мощность охлаждения Потребляемая мощность Ток Скорость потока газа
°C (kcal/h) (W) (Btu/h) (W) (A) (kg/h)
-35 168 195 665 181 2,01 3,76
-30 219 254 867 209 2,03 4,91
-25 286 333 1.136 241 2,05 6,45
-20 371 431 1.471 275 2,08 8,37
-15 472 549 1.873 313 2,14 10,69
-10 590 686 2.341 354 2,2
Практически одинаковые компрессора. Ставить можно смело. Единственное не перезаправить, при высоком давлении может трубки порвать,( если уже нет дырок?) Можно попробовать вывести давление 0,2-0,3 бар на всасе и посмотреть обмерзание, а потом видно будет.
Сначала r134 потом r404
Если 134-м, то компрессор не тянул по причине мЕньшей объёмной производительности.
Если 404-м, то такие элементы установки как капиллярка и конденсатор (ты ж их не менял?) не соответствовали характеристикам хладагента.
Тут ещё вопросов много. Мыл ли систему? менял ли фильтр?, В каком состоянии капиллярка? Когда компрессор сгорает это не проходит бесследно.
Пользователь просто хол правильно ответил!Это особенно видно когда ларь работает под нагрузкой
что то мне не нравится подобный апломб.... викторинщик хренов. причём давая оценки он заправляет 134, то, что предназначено 404.. неделя отдыха. спесь не пройдёт-бан.
Главная » Холодильные компрессоры » - Поршневые герметичные » Cubigel » Cubigel ML90FB
Cubigel ML90FB
5 987
Технические параметры в PDF
Напряжение: 200-230V
Производство: Испания
КОМПРЕССОР: ML90FB
Хладагент R404A/R507A
Электропитание 220 - 240V 1~ 50 Hz
Характеристики
Объем цилиндра8.86 cm³
Вес10.2kg
Присоединение линии всасывания6.5 mm
Присоединение линии нагнетания4.9 mm
Электропотребление В/Гц/ф200-230V / 50 / 1
Пусковой ток12.2 A
Заправка масла0.40 dm3
Тип примененияНизкотемператур ный
Серия компрессораL
ХладагентR404A/R507A
Максимальный рабочий ток3 A
Холодопроизводительность [\Вт]
tc \ te -40 -35 -30 -25 -20 -15 -10
40 189 266 354 453 564 686 819
45 161 227 305 394 495 606 729
50 - 189 256 335 426 527 639
55 - - 208 276 356 447 550
60 - - - 218 287 368 460
Потребляемая мощность [кВт]
tc \ te -40 -35 -30 -25 -20 -15 -10
40 220 251 286 326 369 417 470
45 215 248 286 328 374 425 480
50 - 246 286 331 379 432 490
55 - - 286 333 384 440 500
60 - - - 336 389 448 510
Ток [A]
tc \ te -40 -35 -30 -25 -20 -15 -10
40 1.80 1.87 1.97 2.09 2.23 2.40 2.60
45 1.80 1.89 2.00 2.14 2.30 2.49 2.70
50 - 1.90 2.03 2.19 2.37 2.57 2.80
55 - - 2.07 2.24 2.43 2.65 2.90
60 - - - 2.29 2.50 2.74 3.00
Массовый расход [kg/s]
tc \ te -40 -35 -30 -25 -20 -15 -10
40 1.62 2.43 3.46 4.71 6.18 7.87 9.78
45 1.48 2.28 3.29 4.52 5.98 7.65 9.55
50 - 2.13 3.12 4.34 5.78 7.44 9.32
55 - - 2.96 4.16 5.59 7.23 9.09
60 - - - 3.98 5.39 7.02 8.87
Рабочие условия: ASHRAE
tc - Температура конденсации [ºC]
te - Температура кипения [ºC]
Embraco Aspera NE2130Z
7 121 руб.
Технические параметры в PDF
Напряжение: 200-230V
Производство: Италия
КОМПРЕССОР: NE2130Z
Хладагент R134A
Электропитание 220 - 240V 1~ 50 Hz
Характеристики
Объем цилиндра12.11 cm³
Вес10.9 kg
Присоединение линии всасывания8.2 mm
Присоединение линии нагнетания6.2 mm
Электропотребление В/Гц/ф200-230V / 50 / 1
Пусковой ток13.2 A
Заправка масла0.35 dm3
Тип примененияНизкотемператур ный
Серия компрессораNE
ХладагентR134A
Максимальный рабочий ток2.3 A
Температура конденсации 35 °C
Температура кипения Мощность охлаждения Потребляемая мощность Ток Скорость потока газа
°C (kcal/h) (W) (Btu/h) (W) (A) (kg/h)
-35 181 210 717 178 2,02 4,05
-30 233 271 926 205 2,03 5,25
-25 303 352 1.202 233 2,03 6,83
-20 389 453 1.544 264 2,05 8,79
-15 492 572 1.953 297 2,1 11,15
-10 612 712 2.428 331 2,19 13,91
Температура кипения 45 °C
Температура кипения Мощность охлаждения Потребляемая мощность Ток Скорость потока газа
°C (kcal/h) (W) (Btu/h) (W) (A) (kg/h)
-35 168 195 665 181 2,01 3,76
-30 219 254 867 209 2,03 4,91
-25 286 333 1.136 241 2,05 6,45
-20 371 431 1.471 275 2,08 8,37
-15 472 549 1.873 313 2,14 10,69
-10 590 686 2.341 354 2,24 13,41
Температура кипения 55 °C
Температура кипения Мощность охлаждения Потребляемая мощность Ток Скорость потока газа
°C (kcal/h) (W) (Btu/h) (W) (A) (kg/h)
-35 155 181 616 183 2 3,48
-30 204 238 811 213 2,03 4,59
-25 270 314 1.072 248 2,06 6,09
-20 353 411 1.401 286 2,1 7,97
-15 453 526 1.796 329 2,18 10,25
-10 569 662 2.258 376 2,29 12,94
Чертеж компрессора Embraco Aspera NE2130Z
Вопрос чего я не догнал? Cubigel ML90FB при 45гр. конденс. и -35 исп. производ. 305ватт . NE2130Z при 45град. конденс. и -30 испар. 271ватт . почему не подходит? смотрел под установленную под 134 капу. я конечно с пром очень редко встречаюсь но принцип похожий.
Последний раз редактировалось Sasha76; 17.03.2020 в 10:56.
вот мои прикидки. условия ashrae32 при -30/54.4
ne2130 z r134 12.11 см3 208 вт конденсатор 422 вт
ml90 fb r404 8.85 см3 282 вт конденсатор 575 вт
ml90 fb r134 примерно 144 вт конденсатор примерно 300 вт.
ставя просто ml90 fb r404, получаешь надоразмеренный конденсатор на 44%. со всеми вытекающими последствиями.
ставя просто ml90 fb r134, получаешь холода меньше примерно 20%, с учетом переразмеренного конденсатра.
Так, что посто заменой не пойдёт, надо делать переделки.
а если учитывать, что ларь под мороженное (надо не менее -23*с), то ларь должен работать по максимальной производительности.
ТС не уточнил, что за ларь. если это италфрост-это бюджетная серия.
душится капой точнее ее длинной так как установленная немного длиннее чем нормальная для ml90 fb r404 8.85 см3 282 вт соответственно немного падает производительность и получается меньше . температура конденсации меньше будет соответственно кондёра родного хватит. просто немного дольше будет набирать чем в идеале подбора . а то что у него не работает нормально думаю проблема в подзабитой капе . жаль это не у меня в мастерской , интересно было бы поигратся .
Социальные закладки