    По умолчанию Мощность для охлаждения потока воздуха

    Есть конкретная задача. Нужно охладить воздушный поток +30 градусов до 0. Минимальная скорость потока 200 метров куб./час.
    Как рассчитать, подобрать мощность холодильного агрегата и охладителя? Выходящую температуру 0 планирую регулировать скоростью потока с помощью Fasec 43. Не могу найти инф. по данной теме. Подскажите пож.

  2. #2
    И так сойдёт! Аватар для Олег..
    Регистрация
    08.04.2013
    Сообщений
    2,097

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Romancho's Посмотреть сообщение
    200 метров куб./час
    камеры по объему рассчитывают. А скорость!!!??? Эт че за спец устройство? У него постоянно должно быть на входе +30С а на вых. 0С?

  3. #3

    По умолчанию

    Входящая температура не постоянна может опускаться до +20, а на выходе нужно 0

  4. #4
    И так сойдёт! Аватар для Олег..
    Регистрация
    08.04.2013
    Сообщений
    2,097

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Romancho's Посмотреть сообщение
    воздушный поток +30 градусов до 0

    Цитата Сообщение от Romancho's Посмотреть сообщение
    скорость потока 200 метров куб./час.
    По этим параметрам вряд ли че ответят. (Разве что поржут) Назначение какое? Для чего?

  5. #5

    По умолчанию

    Производственный процесс. конечное назначение неизвестно.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Romancho's Посмотреть сообщение
    Есть конкретная задача. Нужно охладить воздушный поток +30 градусов до 0. Минимальная скорость потока 200 метров куб./час.
    Как рассчитать, подобрать мощность холодильного агрегата и охладителя? Выходящую температуру 0 планирую регулировать скоростью потока с помощью Fasec 43. Не могу найти инф. по данной теме. Подскажите пож.
    Дельта допустимая на выходе какая? У тебя на выходе с испарителя к примеру от 0 до +2 теипература, через 20 см +2 +4 а еще через метр +6 +8. Если неизвестно что для чего и как то нечего даже и заморачиваться, должно быть ТЗ от которого и пляшут. А фейсик у тебя температуру регулировать ну никак не сможет. Не для этихцелей прибор.
    И как долго должно работать оборудование холодильное, при температуре 0 на выходе кипение полюбому минусовое, значит холодилка на оттайку будет уходить.
    Короче, старая русская пословица: Не зная броду-не лезь в воду.

  7. #7

    По умолчанию

    Да, задача нестандартная. Охлаждённый воздух циркулирует по каналу в теплоизоляции и каким образом будет использоваться в дальнейшем мне неизвестно. нет прочих условий по влажности и т.д., оборудование должно работать по 9 часов в непрерывном режиме. Кипение безусловно минусовое, без оттайки никак. оттайку придётся делать короткими частыми циклами. А как ещё проще организовать постоянную t 0c на выходе, кроме как управлением скорости вентилятора на ипарителе с помощью eliwell fasec 43 (http://www.eliwell.it/product.aspx?id=1292), мне трудно представить.
    при макс температуре +30 скорость потока 200 м\час, при понижении входящей t, увеличивая скорость потока регулируем выходящую t. Можно вставить вдобавок регулятор давления кипения типа KVP.
    Так как входящая температура воздуха и влажность непостоянна., по другому на мой взгляд, должен быть инверторный компрессор с регулируемой производительностью и разработанный под эту цель модуль управления. Что относится к миру фантастики. Если есть другие решения, подскажите.

    Нашёл вот такой Пример расчета охлаждения в системе кондиционирования.
    Допустим, разрабатывается система кондиционирования офиса, которая должна понижать температуру теплого воздуха, поступающего снаружи в летний период. Температура входящего атмосферного потока составляет 27 градусов Цельсия, а относительная влажность - 60 процентов. Предположим, что требуется охлаждать обрабатываемый воздух на 8 градусов. При этом температура поверхности теплообменника находится ниже точки росы, а замещаемый объем воздуха составляет тысячу килограммов в час.
    Вновь обращаемся к диаграмме Моллье и выясняем, что значения энтальпии составляют 52 и 45 килоджоулей на килограмм соответственно. В результате несложных расчетов (1000х(45-52):3600) получаем, что искомая мощность на охлаждение будет составлять минус 1,94 киловатт. Отрицательное значение мощности в системах вентиляции означает, что направление передачи тепла происходит в обратном режиме, то есть от воздушной массы к поверхности теплообменника.

    В моём случае исходя из этого примера будет: по макс. нагрузке при 90% влажности масса проходящего воздуха - (234 кг. х (энтальпия 90-5=85):3600)= 5,525 киловат мощности на охлаждение. Подходит ли такой расчёт?

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Romancho's Посмотреть сообщение
    оттайку придётся делать короткими частыми циклами.
    ...нет, в таких случаях применяют два потока. Пока один оттаивает, второй работает.
    По моим подсчётам получается не менее 15квт...

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от yrtchik Посмотреть сообщение
    ...нет, в таких случаях применяют два потока. Пока один оттаивает, второй работает.
    о двух потоках я тоже думал, и это сильно усложняет оборудование.

  10. #10

    По умолчанию

    В моём случае исходя из этого примера будет: по макс. нагрузке при 90% влажности масса проходящего воздуха - (234 кг. х (энтальпия 90-5=85):3600)= 5,525 киловат мощности на охлаждение. Подходит ли такой расчёт?
    Уточните влажность входящего воздуха, потому что 90% это уже туман образно говоря, от этого зависит мощность оборудования. А для сухого воздуха по моим прикидкам надо
    (200:3600)х30=1.665 Квт.
    Ещё момент, расчётная разность температур для ВО= 7-8К, так что охлаждение как бы многоступенчатое. Это только прикидки. Подумайте.

  11. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от просто хол Посмотреть сообщение
    Ещё момент, расчётная разность температур для ВО= 7-8К, так что охлаждение как бы многоступенчатое. Это только прикидки. Подумайте.

    Да нужно либо ступенчатое охлаждение, Или в теории если взять охладитель увеличенной мощности в N раз при 7-8К со скоростью обдува 1500 куб. м.\час, и замедлить поток до наших 200 в час, то и К увеличится


    Цитата Сообщение от просто хол Посмотреть сообщение
    А для сухого воздуха по моим прикидкам надо
    (200:3600)х30=1.665 Квт.
    90% влажности беру как максимум, а так это окружающий воздух с производственного цеха. С расчётами ничего так и не понял.

  12. #12

    По умолчанию

    С расчётами ничего так и не понял.
    Расчитываем количество теплоты, которое надо отобрать от 200м.куб. воздуха. Прально?
    G=мс (Т2-Т1),где м-масса в сек., нашу массу в час делим на 3600, правда 1 куб весит 1.2кг., значит 240:3600=0.666. с-теплоёмкость Кдж/(кгхК), для воздуха это единица. В скобках дельта температур=30град.
    И получаем мощность=0.666х30=1.998 Квт.
    Если взять простую сплит-систему мощностью 7000Bte,то увидим, что расход воздуха у нее соответствует Вашему и дельта на входе-выходе не менее 10К, вот уже с 30 до 20 сбили и т.д. Кстати не самый дорогой вариант.

  13. #13

    По умолчанию

    Ты запятую не там поставил. 0,0666кг/с
    Спасибо, спешил, но окончательная цифра правильная.

  14. #14

    По умолчанию

    обращаемся к диаграмме Моллье
    Расчет i-d диаграммы
    Вложения Вложения

  15. #15
    Местный
    Регистрация
    12.04.2013
    Сообщений
    215

    По умолчанию

    Можно охлаждать ступенями. Два раздельные установки. Одна высокотемпературна, другая среднетемпературная, с испарителем от низкотемпературной, чтобы хватало на 9часов работы без оттаки. Между испарителями поставить каплеуловитель.

  16. #16

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Romancho's Посмотреть сообщение
    Да, задача нестандартная. Охлаждённый воздух циркулирует по каналу в теплоизоляции и каким образом будет использоваться в дальнейшем мне неизвестно. нет прочих условий по влажности и т.д., оборудование должно работать по 9 часов в непрерывном режиме. Кипение безусловно минусовое, без оттайки никак. оттайку придётся делать короткими частыми циклами. А как ещё проще организовать постоянную t 0c на выходе, кроме как управлением скорости вентилятора на ипарителе с помощью eliwell fasec 43 (http://www.eliwell.it/product.aspx?id=1292), мне трудно представить.

    Я бы что-нибудь на подобном контроллере мудрил, вентилятор разумеется нагнетательный(название забыл =(, на турбину похож). Подбирается вентилятор из необходимого давления нагнетания в системе вентиляции, с учетом воздушного фильтра на входе потока с улицы. На винт частотник ставится. Испаритель многосекционный(с вертикальным расположением секций), на каждую секцию соленоид и трв с моп на -15 либо электронное трв. Оттайка последовательная, секции оттаиваются в порядке очередности, но нижней секции испарителя скорее всего оттайки нужны будут более частые.
    Контроллер настраивается таким образом, что сам расчитывает температуру входящего воздуха, по датчикам определяет температуру исходящего и регулирует через частотник обороты вентилятора, а так же стремится поддерживать заданную уставкой температуру в охлаждаемой зоне. Параметры дневного и ночного режима, режимы лето/осень/зима/весна, параметры на каждый день недели и все что нужно для оптимального подгона работы оборудования приточной охлаждаемой вентиляции под ТЗ.


    Цитата Сообщение от Romancho's Посмотреть сообщение
    Так как входящая температура воздуха и влажность непостоянна., по другому на мой взгляд, должен быть инверторный компрессор с регулируемой производительностью и разработанный под эту цель модуль управления. Что относится к миру фантастики. Если есть другие решения, подскажите.
    Ну контроллер самой вентиляшки выше, а сама централька:

    Как видишь, никаких инверторных компрессоров и т.п. На поршневые компрессора можно еще разгрузчики поставить, на каждую голову компрессора, тогда регулировка производительности будет вообще мультисуперточной, с учетом, что секций испарителя от 4х до 8, а производительность каждого компрессора можно регулировать разгрузчиками с шагом 25%(если 4ре головы) и с шагом в 50% если 2.
    Но по логике можно сделать и один компрессор с разгрузкой или инверторный и несколько с стандартной производительностью, как в ВРВ блоках.
    Логика такая, что по умолчанию инверторный компрессор имеет максимальную производительность скажем 15кВт, и остальные не имеющие регулировки производительности компрессора тоже все по 15кВт. Так вот как нагрузка будет на централь больше 15кВт отключается компрессор инверторный и включается обычный. И так по нарастающей, промежуточная производительность между шагами поддерживается инверторным компрессором а шаговая производительность поддерживается компрессорами без регулировки производительности. (мудрено написал, если будет необходимость более детально поясню)
    Вобщем как то так.

    Кстати, фейсик сильно мощный вентилятор не потянет, он для слабых обычных вентиляторов, с пусковым током что то в районе 3а. На него я бы полагаться не стал.

  17. #17

    По умолчанию

    egoiste, ты стока многа на...воял, а...конкретно, сколько в киловаттах? мы всё перепутали, кило ваты, британские единицы, и холодопроизводительность.. ...(какятакоесловосмогнабра ть???)...ты в каких единицах оперируешь???...

  18. #18
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,823

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от egoiste Посмотреть сообщение
    а сама централька
    "островская" машинка то?)
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  19. #19

    По умолчанию

    Задача охладить 200 м3/ч с 30 до 0,влажность неизвестна,поэтому берем из таблицы насыщенного воздуха
    Плотность 30-1,16 кг/м3
    0- 1,24 кг/м3 1,16=1,24/2=1,2 средняя
    Энтальпия 30-99,6 кДж/кг
    0-9,8 кДж/кг
    Определяем необходимую мощность Q=m(i2-i1)/3600+20%=7.18 кВт/ч 240(99.6-9.8)/3600+20%=7.18 кВт/ч при t кипения -10/-12

  20. #20

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    "островская" машинка то?)
    Она скотина самая. Ненавижу островские централи. Самое гавеное гавно, хуже только кулибины на коленке собрать смогут.
    Косяков в самой централи столько, сколько монтажники одной из самых раздолбайских контро при монтаже вентиляшки приточной и холодилки наделать не смогли! ладно бы одна, но их мать его было много, много разных островских и на всех косяк на косяке с завода. Слюни кончились плеваться на них.
    Цитата Сообщение от yrtchik Посмотреть сообщение
    egoiste, ты стока многа на...воял, а...конкретно, сколько в киловаттах? мы всё перепутали, кило ваты, британские единицы, и холодопроизводительность.. ...(какятакоесловосмогна брать???)...ты в каких единицах оперируешь???...
    Я в кВт привык считать, но тут я точных цифр не привожу ибо ничего не расчитывал. Просто информация к размышлению, как черновик с которого можно выдрать нужную информацию и под себя подогнать.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Раздельная регулировка воздушного потока
    от lebedev в разделе Какой кондиционер выбрать
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 26.04.2017, 13:46
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 19.04.2017, 11:32
  3. перенаправление потока фриона
    от megov в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 25.07.2016, 12:37
  4. нужен блок охлаждения воздуха в систему вентиляции офиса.
    от zulut в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 01.05.2016, 15:19
  5. Клапан в системе канального охлаждения или нагревания воздуха
    от Aleks29 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 22.04.2012, 19:19

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •