Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 89

Тема: низко температурная банета

Комбинированный просмотр

  1. #1

    По умолчанию низко температурная банета

    низко температурная бонета бренфорд при замене компресора начал взрыватся пусковой конденсатор причем он нагревался не сразу а в течение полу часа работы! Было замечено что нагрев происходил тогда когда температуру кипения фриона до -20 потом кипение опустил до минус 35 все ровно взрывается. в чем проблема?

  2. #2

    По умолчанию

    Измерь для начала напряжение и ток, посмотри марку компрессора, модель бонета поточнее и поделись с нами своими наблюдениями.)

  3. #3

    По умолчанию

    ток в порядке сначало думал на напрежение замерял все в рамках есть сомнения в том что перезаправил банета низко температурная от -10 до -25 на 404 фрионе подскажите точное давления в кг

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от юра123 Посмотреть сообщение
    ток в порядке
    Это сколько и на каком компрессоре?

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от юра123 Посмотреть сообщение
    подскажите точное давления в кг
    120/80 само то будет.

  6. #6

    По умолчанию

    Юрик, колись, пусковую то ставил вместе с новым компрессором, или от старого оставил?)

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от egoiste Посмотреть сообщение
    Юрик, колись, пусковую то ставил вместе с новым компрессором, или от старого оставил?)
    если честно хотел секономить но конденсаторы поменял

  8. #8

    По умолчанию

    вечером напишу поехал записывать=)

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от юра123 Посмотреть сообщение
    вечером напишу поехал записывать=)
    Вот и хорошо, конденсатор там пощупай при работе, не только электрический, на всякий случай.)

  10. #10
    Местный Аватар для zausenets
    Регистрация
    15.04.2009
    Сообщений
    5,738

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от юра123 Посмотреть сообщение
    тогда когда температуру кипения фриона до -20 потом кипение опустил до минус 35
    Как "опускал"?
    Носить зло - все равно, что пить яд и думать, что умрет кто-то другой. )

  11. #11

    По умолчанию

    давлением

  12. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от юра123 Посмотреть сообщение
    давлением
    Давай лучше больше инфы,можно фото набрасать,глядишь спасём компрессор

  13. #13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Valek1 Посмотреть сообщение
    Давай лучше больше инфы,можно фото набрасать,глядишь спасём компрессор
    ок щас фото пришлют

  14. #14

  15. #15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от юра123 Посмотреть сообщение
    низко температурная бонета бренфорд при замене компресора начал взрыватся пусковой конденсатор причем он нагревался не сразу а в течение полу часа работы! Было замечено что нагрев происходил тогда когда температуру кипения фриона до -20 потом кипение опустил до минус 35 все ровно взрывается. в чем проблема?

    Цитата Сообщение от oleg65 Посмотреть сообщение
    Измерь для начала напряжение
    +100500
    И схему подключения конденсатора, она на бомашке вместе с компрессором продаетси. Если компрессор в ОЕМ поставке, то в инете поищи докУмент)

    Цитата Сообщение от юра123 Посмотреть сообщение
    сначало думал на напрежение замерял все в рамках есть
    Что есть рамки, в твоем понимании?

    Цитата Сообщение от zausenets Посмотреть сообщение
    Как "опускал"?
    А действительно!))))
    Цитата Сообщение от юра123 Посмотреть сообщение
    давлением

    А давление как опускал? Кипением!

  16. #16

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от юра123 Посмотреть сообщение
    низко температурная бонета бренфорд при замене компресора начал взрыватся пусковой конденсатор
    Он сопротивлялси,(Там случаем не 2 агрегата?)да соединение посмотри!мож он на рабочий непереходит,ушатаешь компрессор!

  17. #17
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от юра123 Посмотреть сообщение
    а давление на 404 0.2-0.3 это норм? на низко температурной???
    Если есть ТРВ, то нормально.

  18. #18

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вьюга4 Посмотреть сообщение
    Если есть ТРВ, то нормально.
    какое трв на банете ларь

  19. #19

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Alexholod Посмотреть сообщение
    юра123. А что ты тем на создавал одних и тех же по закрывай.

    Цитата Сообщение от Alexholod Посмотреть сообщение
    при таком давлении на 404 кипение -36*С зачем среднему холоду такие температуры?
    Цитата Сообщение от юра123 Посмотреть сообщение
    вообще вся суть ремонта была замена старого компресора на новый и вести оборудование в работу так как оно уже год на складе пылится
    Цитата Сообщение от юра123 Посмотреть сообщение
    суть поломки была в том что небыло весов вследствии чего агрегат был перезаправлен так как я пытался вывести его по температуре купиня на манометрах те не коректно так как обем заправляегмого газа очень мал получилось что перелил вследствии чего компресор стал работать в нагрузке из за чего и начели гореть конденсаторы! ответь на бонете 404 фреон 0.2 0.3 кг это норма по давлению?
    Это сообщение вообще шедевр!
    Цитата Сообщение от юра123 Посмотреть сообщение
    какое трв на банете ларь
    Анюта1510 новичок ответила 17.12.2012
    Однажды королева Запятая и король Точка поссорились.Запятая хотела назвать дочку Запятой, в честь себя,а король-Двоеточием.Королева кричит:"Да ты что, ведь дочь на меня похожа, пусть и имя ей будет моё!". А король унимает супругу по ласковому:"Ну Запятая, подумай, я буду тебя звать, а придёт дочурка!Тем более она на тебя не похожа!". Звездочет Восклицательный знак, попробовал найти компромис. И нашёл!!!Посоветовал назвать дочь: Точка с запятой! Как были рады король скоролевой! Они до конца своих дней блвгодарили мудрого звездочета.

  20. #20

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от юра123 Посмотреть сообщение
    какое трв на банете ларь
    Обычное ТРВ. Бывает даже 2 шт.)

    Вложение 34346 Вложение 34347

Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Средне-температурная сплит-система АСК СС-13
    от Alexe в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 26.09.2020, 07:53
  2. Банета Arneg
    от guags в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 07.07.2011, 17:30
  3. Банета обмораживается
    от Казах в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 27.10.2010, 09:30
  4. не морозит банета
    от Дмитрийч в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 11.03.2010, 22:00