Включаю в сеть, стартует вентилятор внутреннего блока, переключение скорости вентилятора на пульте не работает. остальное все в норме кондиционер работает и на тепло и на холод. Выключается, но вентилятор так и крутится. подскажите как исправить?
Включаю в сеть, стартует вентилятор внутреннего блока, переключение скорости вентилятора на пульте не работает. остальное все в норме кондиционер работает и на тепло и на холод. Выключается, но вентилятор так и крутится. подскажите как исправить?
я больше монтажник) знаю как по цветам подключать, плату менять ? или можно что-то сделать ? подскажите где и что искать ?
12111111111111111111111111.jpgcwa743557_08_58_87.jpg
Те, что красным обведены, а желтым никак не влияют или их тоже менять ?
помогите советом!
Мистика! Кондюк на холод плохо охлаждает, давление кипения 3 атм. по манометру, после нескольких минут отключается компрессор, вентилятор конденсатора, минут через 5 опять запускается и снова останавливается по какому-то датчику. Включен на 16 градусов, вентилятор на максимуме. Переключаю на обогрев, происходит обморожение оребрения конденсатора, горизонтальная полоса. Что это? Кто сталкивался?
Ivan82, отключается по трубному датчику, заправлять надо, а сначала мыть!!!
А насчет перезаправить по весам?
Социальные закладки