Может кто-нибудь из коллег сталкивался с заменой фреона R502 на аналогичный по своим параметрам. Спасибо!
Может кто-нибудь из коллег сталкивался с заменой фреона R502 на аналогичный по своим параметрам. Спасибо!
C заменой фреона мне понятно. Теперь получается то, что залитое масло в систему в 1993 году может не состыковаться с 404-м, так? И если это правда, то предстоит почти полная разборка компрессора и промывка системы? Или может быть я далеко зашёл в своих планах? Знать бы конечно какое масло там залито?
Кое-что дополню. Азеотропная смесь из 22-го и 115-го почти поровну , т.е. R502, была разработана как заменитель 22-го, разумеется с улучшенными термодинамическими параметрами. Но это улучшение выражалось в нескольких процентах. Боюсь ошибиться, но холод. коэффициент вырастал на 6...7%. Исходя из этого можете заправить систему 22-м газом без замены масла, т.к. и тот и другой хладагент совместим как с синтетикой так и с минералкой.
Либо можно поменять всю систему Испаритель ,конденсатор,компрессор и конденсатор
Я в таких случаях заправляю 22м. А масло в компрессоре с 1993 можно и поменять.
Вполне себе адекватная замена, чтоб без замены ТРВ и масла -R402A
На 22-м обязательно требуется доп.охлажение в компрессор!
залить 404 можно тока масло поменяй к примеру на сл 32 сунисо и дегедратор, желательно 2 раза масло менять. аналог 502 это 403Б или 408А 402.22 не лей так как температура нагнетания в жару высокая будет нужно систему охлаждения компрессора тогда делать
Если переводить с R502 на R404, R507 нужно ли менять трв? С заменой масла и промывкой системы понятно. Реф. Термо кинг
Социальные закладки