кто сталкивался со схемой: 2 наружных блока ККБ "Carrier" два испарителя FLO в одной приточной установке.Пробуем управлять.
кто сталкивался со схемой: 2 наружных блока ККБ "Carrier" два испарителя FLO в одной приточной установке.Пробуем управлять.
Поподробней. Мощности, расходы воздуха, сечения воздуховодов. Фото облегчит решение проблемы.
Ничего сложного. Выбираете контоллер, омен-подешевле, carel-подороже. Чтобы выход на две ступени был.
Частотник это обязятельно. А дальше - контроль температуры в помещении, контроль температуры наружного воздуха, дифманометр приточного двигателя, дифманометр заслонки(если нужно) сервопривода разного типа, контроль температуры испарителя или нагнетающего воздуха, реле задержки включения ККБ... и чего еще душа желает. НЕ КАЖДЫЙ КОНТРОЛЕР С ЭТИМ СПРАВИТЬСЯ. Но можно и проще. Это какая задача стоит и как защищать что будем, что контролировать.
Фреон невскипевший обратно в компрессор не направишь, вот и получается либо уменьшить проток воздуха, либо использовать задержку включения. Я это говорю только для случая увеличения температуры окружающего воздуха
Мне представляется картина попроще. Задача центральника не удержать температуру в помещении - это идеальный вариант, а снизить температуру приточного воздуха. В этом варианте достаточно 961 эливелла соответственно в количестве двух штук. Установить разбег по времени и температуре. Частотник необходим для установки необходимого расхода воздуха. Снижением температуры так управлять можно, но неправильно. Может недодавить до последних решеток.
Недодавит 100%. Но по-моему тут нужен дноступенчатый Eliwell EWTN 980 но тоже 2 штуки. Они будут работать как термостаты.
Социальные закладки