Очень нужны коды ошибок на мультизональник GENERAL Fujitsu DLR-400W/BP.
В аварии внешний и все 11 внутренних.
Очень нужны коды ошибок на мультизональник GENERAL Fujitsu DLR-400W/BP.
В аварии внешний и все 11 внутренних.
С Fujitsu сталкивался не часто. на шильдике модель AJY126LATF DLR-400W/BP
мне достаточно описание одной конкретной ошибки - LED1 постоянное мигание, LED2 8 миганий.
акуеть) видать косяк с наружкой.. неужели никаких мануалов не осталось?
обратитесь в сервисный центр фуджицу
Посмотри здесь.
Носить зло - все равно, что пить яд и думать, что умрет кто-то другой. )
Спасибо zausenets! думаю, теперь я его победЮ!
Ага, не дремлет. )
Вован.jpg
Носить зло - все равно, что пить яд и думать, что умрет кто-то другой. )
проблема в следуюшем, сейчас мне смешно, а сегодня 5 часов с такой подробной инструкцией (громадное спасибо zausenets) я разобраться не мог)))
Итак: была утечка, я нашел и устранил. При включении сразу же появляется ошибка "низкое давление" и все молчит. В системе 12.5 бар 410го. По инструкции проверил ВСЕ!!! Все в норме - ошибка не уходит))). Голова кипела.... сигареты заканчивались... от кофе тошнило.... В громадном разочаровании уехал домой. Грустно попивая пивко просматривал мануал..... Потом позвонил человеку, обслуживающему здание и через 3 минуты все заработало!!!
Если вам интересно и не лень решите задачку))))
ну начнём с того что не важно сколько БАР в системе))
в данном случае ошибка по низкому давлению!
Я только 2 года как "понаехавший"))), но уже вредный))
Выключите внутренние блоки. Одновременно нажмите кнопки и ТЫЦ и ДЫЦ удерживайте их больше 2 секунд.
при отключении автомата и включении через 3-5 минут, сразу же появляется ошибка на внешнем и через минуту на всех внутренних
После устранения ниесправности и включения питания надо на внешнем блоке установить dip переключатель sw 4-4 из положения off в on и через несколько секунд обратно. Только после этого ошибка перестанет отображаться, она будет хранится в памяти. sw 4-4 это сброс ошибки.
ошибка 32 - "ошибка внешнего блока"
Социальные закладки