Тема: холодильник Lg Gr-462 Fdc замерзает

Комбинированный просмотр

  1. #1

    По умолчанию холодильник Lg Gr-462 Fdc замерзает

    холодильник Lg Gr-462 Fdc замерзает через 2-3 недели после полной разморозки. вентилятор работает. в морозильной камере нормально а в холодильной через 2-3 недели тепло. и радиатор при этом полностью замерз. опять разморозка и на 2-3 недели...
    тэн звонится, термопредохранитель 72 градуса и биметалл (et-80) звонится, т.е. цепь на тэн присутствует, а вот таймер оттайки (tmde 706sc) как проверить? и как термо и биметалл должны звониться, они как и тэн полностью закорочены.

  2. #2
    Местный Аватар для zausenets
    Регистрация
    15.04.2009
    Сообщений
    5,738

    По умолчанию

    биметал должен звониться только в охлажденном состоянии от минус10с и холоднее.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от zausenets Посмотреть сообщение
    биметал должен звониться только в охлажденном состоянии от минус10с и холоднее.
    Он в прошлый раз звонился когда холодный был, а в этот раз я где-то через час его проверил - не звонится, только 72 градуса и ТЭН.

  4. #4
    Местный Аватар для zausenets
    Регистрация
    15.04.2009
    Сообщений
    5,738

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от aromiks Посмотреть сообщение
    .. где-то через час его проверил - не звонится, ...
    Через час какая на нем температура? Если ниже -12 не звонится - поменяй. Были случаи - негерметичная прозрачная колба, внутри испарина или роса или, вообще, заполнен водой на 3/4 -работать не будет.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от zausenets Посмотреть сообщение
    Через час какая на нем температура? Если ниже -12 не звонится - поменяй. Были случаи - негерметичная прозрачная колба, внутри испарина или роса или, вообще, заполнен водой на 3/4 -работать не будет.
    через час, честно говоря, не знаю какая была, может и мало ему холода было. но вроде в колбе потеков, испарин нет и герметика норма. а если что его надо цельным узлом менять с проводами и разъемами и где его взять?

    И еще если ТЭН звонится он должен нагреваться или не факт?

  6. #6

    По умолчанию

    а хорошо если он звонится, то по ходу оттайка должна все время работать

  7. #7

    По умолчанию

    aromiks, Оттайте минимум сутки и прочистите слив! Только чтобы сами видели как вода вытекает!
    Картина маслом!
    ________________________________
    http://www.holodforum.ru/showthread.php?t=10317

  8. #8

    По умолчанию

    я это делаю уже в течение года, сначала каждый месяц а теперь дошло до 2 недель. полностью досуха феном. вода течет точно как по маслу. вот не пойму я по биметалу этому и термиту 72- градусному, если они пускают все время на тэн, почему он замерз

  9. #9
    халтурщик Аватар для strit71
    Регистрация
    20.08.2009
    Сообщений
    955

    По умолчанию

    похоже дефросттаймер.

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от strit71 Посмотреть сообщение
    похоже дефросттаймер.
    а как его проверить?

  11. #11
    Местный Аватар для zausenets
    Регистрация
    15.04.2009
    Сообщений
    5,738

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от aromiks Посмотреть сообщение
    а как его проверить?
    1-3 сопротивление катушки. почисть контакты, наверняка обуглены.

  12. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от zausenets Посмотреть сообщение
    1-3 сопротивление катушки. почисть контакты, наверняка обуглены.
    только позавчера разморозил уже подожду 2 нед и попробую, потом отпишусь

  13. #13
    да здравствует лето
    Регистрация
    12.01.2009
    Сообщений
    1,932

    По умолчанию

    aromiks, если опять замерзнет то попробуй на клему компроессора посадить контакт тэна, и пощупай если греется то однозначно меняй таймер, может он заклинил или шестеренки слизались...ремонтировать таймер не советую, поставь новый и живи спокойно

  14. #14
    халтурщик Аватар для strit71
    Регистрация
    20.08.2009
    Сообщений
    955

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от zausenets Посмотреть сообщение
    1-3 сопротивление катушки. почисть контакты, наверняка обуглены.
    +1...я таймеры обычно меняю,не разу не заглядывал внутрь.наверно надо было для общего развития.займусь на досуге

  15. #15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от zausenets Посмотреть сообщение
    1-3 сопротивление катушки. почисть контакты, наверняка обуглены.
    почистил, только в этом таймере 2-3-4, а 1 - прямой на катушку. Был небольшой нагар на всех, но ведь компрессор он отключает и включает с нагаром

  16. #16

    По умолчанию Холодильник LG-452 GR-T - в чем проблема, какое устройство надо заменить?

    Проблема: температура в холодильной камере постепенно повышается до плюс 15 гр.С, а в морозильной камере снижается до минус 30 гр.С.
    Трижды были мастера из ремонтной мастерской. Первый "ремонт" свелся к принудительной оттайке испарителя методом полива его горячей водой.
    После этого холодильник проработал год. Второй "ремонт" свелся к расширению какого-то места (канала для прохода воздуха) методом ковыряния отверткой над воздушной решеткой, через которую воздух должен попасть в холодильную камеру. Через две недели снова пришлось приглашать мастера. Третий "ремонт" - это установка дополнительного электронагревателя для оттайки испарителя. Через две недели все повторилось. Тогда я взялся за выяснение причины сам. Что сделал: 1. Проверил отдельно таймер. Он работает. 2. Прозвонил все нагреватели. Обрыва нет. 3. Прозвонил устройство ЕТ-80. Прозвонка идет нормально. 4. Стал проверять, при какой температуре отключается электронагреватель оттайки. Выяснилось, что он отключается при минус 10 гр.С. Т.е., оттайка не успевает произойти и со временем испаритель обрастает "шубой", прекращается подача холодного воздуха в холодильную камеру. Весь холод остается в морозильной камере. Вопросы: Прав ли я? Поможет ли замена ЕТ-80 и где его купить по интернету? Спасибо! Жду Ваших мнений и советов.
    Виктор

  17. #17

    По умолчанию

    может дейсвительно причина в таймере а как следствие и биметалл приказал долго жить?

  18. #18
    да здравствует лето
    Регистрация
    12.01.2009
    Сообщений
    1,932

    По умолчанию

    если у тебя стоит биметалл то у тебя мозги, или я ошибаюсь?(временные реле с биметаллом впаре еще не встречал). если мозги то либо они родимые либо датчик, если у тебя все-таки часики то поменяй их и будет тебе счастье)

  19. #19

    По умолчанию

    frezenok, таймер оттайки (tmde 706sc

  20. #20
    да здравствует лето
    Регистрация
    12.01.2009
    Сообщений
    1,932

    По умолчанию

    как по мне разборка обоснована если реле на болтиках, а если оно клеенное или паянное то у меня и мысли такой не возникает...

Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Холодильник CANDY CPDC 401 VZX номер 34117101 0237 1813 замерзает холод камера
    от Васек в разделе Ремонт холодильников
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 26.03.2012, 13:48
  2. Компрессор замерзает.
    от Ronin 68 в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 19.05.2011, 00:48
  3. замерзает испаритель
    от Lamanoff в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 16.05.2011, 23:57
  4. Холодильник BOSCH 160 замерзает
    от Андрей Ан в разделе Bosch - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 17.01.2011, 10:12

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •