    2014408194239.jpg2014408194256.jpgУважаемый R13a тему создавать боюсь но вот спросить очень хочется Вы уж пожалуйста не пинайте...
    Сегодня в очередной раз залез в свой холодильник (Север) 212 средне-температурный сплит. Ну и конечно с манометрическим коллектором как без него.добавил не много фреона до переохлаждения около 7к до этого было -2к. Скажите пожалуйста все ли я верно понимаю ??? А да температура наружного воздуха +5 Вентилятор конденсатора заставил крутится на полную на всосе нет ни обмерзания ни влаги хладагент R404a.

  2. #2
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от lovky Посмотреть сообщение
    Сегодня в очередной раз залез в свой холодильник (Север) 212 средне-температурный сплит.
    Сплит системы заправляют по весу , а мучить по температуре можно при условии , что кругом +20*С , чтобы не вносить поправки в расчёты. Кстати , не называйте его холодильником . Давления , которые видите относятся только к испарителю , давление нагнетания компрессора намного выше.

  3. #3
    Местный Аватар для lovky
    Регистрация
    17.11.2013
    Сообщений
    557

    По умолчанию

    Уважаемый R13a А как мне его называть ??? Сплит-система ??? я честное слово не знаю .
    И разве давление во всех точках системы нагнетания до дроссельного устройства будь то КТ или ТРВ не одинаковое ??? ну может фильтр съедает не много.
    Поправьте пожалуйста.

  4. #4
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от lovky Посмотреть сообщение
    давление во всех точках системы нагнетания до дроссельного устройства будь то КТ или ТРВ не одинаковое
    То есть ты мне говоришь , что у тебя на нагнетании от компрессора 7 Bar на R404 ? Уже смешно. А где , по твоему убеждению , у сплит систем стоит капилярка ?

  5. #5
    Местный Аватар для lovky
    Регистрация
    17.11.2013
    Сообщений
    557

    По умолчанию

    капилярка стоит около испарителя. Во внешнем блоке я ее не нашел могу залезть в испаритель и сфотографировать получается что действительно 7 бар

  6. #6
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от lovky Посмотреть сообщение
    7 бар
    это дурной сон или температура на улице -20*С . Должно быть 15 , ну хотя бы 12 , смотри линейку http://www.xiron.ru/content/view/10/27/

  7. #7
    Мастер
    Регистрация
    08.03.2011
    Сообщений
    4,896

    По умолчанию

    Коллектор по ходу фуфельный,либо резинка.Либо как обычно консерватория.Надо туда на крышу пулемётчика посадить,чтобы консервы не тырили.

  8. #8
    Местный Аватар для lovky
    Регистрация
    17.11.2013
    Сообщений
    557

    По умолчанию

    Сейчас смотрю на коллектор получается что 8 бар было а температура кипения по высокому 12 градусов (Это показывает манометр по высокому) на улице +5 на термометре +6.9 переохлаждение в районе 5 по линейке тоже с манометром совпадает .

  9. #9
    Мастер
    Регистрация
    08.03.2011
    Сообщений
    4,896

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от lovky Посмотреть сообщение
    на улице +5
    Так ты шо,на улице измеряешь?

  10. #10
    Местный Аватар для lovky
    Регистрация
    17.11.2013
    Сообщений
    557

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sne Посмотреть сообщение
    Так ты шо,на улице измеряешь?
    А где измерять блок на улице стоит температуру на улице я просто справочно написал . Посчитал что на входе в конденсатор температура +5 на выходе померить не могу

  11. #11
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    lovky, начни с ликбеза и не лезь в дебри, пока рано тебе , не поймёшь.

  12. #12
    Мастер
    Регистрация
    08.03.2011
    Сообщений
    4,896

    По умолчанию

    Ты выражайся яснее,пишешь сплит система,какая?Бытовая?Тогд� � какого хрена она у тебя на 404-ом?
    Если блок висит на улице,то для +5 давление в норме.Для 404-го.

  13. #13
    Мастер
    Регистрация
    08.03.2011
    Сообщений
    4,896

    По умолчанию

    Что у тебя за агрегат?Можешь тупо ответить?А то запутал всё и всех!

  14. #14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от lovky Посмотреть сообщение
    Вентилятор конденсатора заставил крутится на полную
    зачем????зимний комплект у Вас установлен?

  15. #15
    Местный Аватар для lovky
    Регистрация
    17.11.2013
    Сообщений
    557

    По умолчанию

    Да зимний комплект стоит Fasec-33 и прочая с ним. заставил крутится на полную потому что хотел получить правильное переохлаждение в 4-7 К на выходе из конденсатора . Если я правильно понимаю то у меня была недозаправка системы переохлаждение было в районе -2 сейчас видно на градуснике переохлаждение в районе 5К Патрик говорит это норма.

  16. #16

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от lovky Посмотреть сообщение
    хотел получить правильное переохлаждение в 4-7 К
    Как и чем измеряешь переохлаждение?

  17. #17

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от lovky Посмотреть сообщение
    Патрик говорит это норма.
    Читать внимательно надо.
    Системы с капиляркой заправляются по норме заправки, переохлаждение мерять не надо. Переохлаждение никогда не бывает отрицательным. Включи регулятор вращения, настрой на конденсацию 40*С, и всас будет обмерзать или влажным (это тоже зависит от некоторых условиях)

  18. #18
    Местный Аватар для lovky
    Регистрация
    17.11.2013
    Сообщений
    557

    По умолчанию

    mihail97,
    А как-же такой показатель манометр показывает к примеру температуру конденсации 20 а на выходе из конденсатора 22 такое может быть ??? И по поводу веса я тоже понимаю к примеру на сплите указано что норма заправки 1 кг 404го но при установке трасса вместо 3 метров которые рассчитал производитель выросла до 20 . Нужно-ли дозапралять сплит-систему в таком случае и выросла-ли норма заправки . Труба на всосе 15мм.

  19. #19

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от lovky Посмотреть сообщение
    mihail97,
    А как-же такой показатель манометр показывает к примеру температуру конденсации 20 а на выходе из конденсатора 22 такое может быть ??? И по поводу веса я тоже понимаю к примеру на сплите указано что норма заправки 1 кг 404го но при установке трасса вместо 3 метров которые рассчитал производитель выросла до 20 . Нужно-ли дозапралять сплит-систему в таком случае и выросла-ли норма заправки . Труба на всосе 15мм.
    Кроме чтения Патрика, основы термодинамики тоже знать надо. Проверь точность своих измерений.
    У "Ариады" при трассе свыше 6м, для жидкостной трубы 3/8 добавляется 52гр фреона на 1м.

  20. #20
    Мастер Андрей
    Регистрация
    01.11.2008
    Сообщений
    4,287

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    Включи регулятор вращения, настрой на конденсацию 40*С
    Золотые слова. Жидкостная трубка должна быть тёплой 35 -40 град, а не 6,9 . Всасывание 2,5-3 бар , нагнетание около 16 бар для R404. По обмерзанию испарителя , обычно капиллярка идёт на наружный ряд испарителя который видно, он может обмерзать , а за ним нет. Если Фасек настроить правильно, то всё изменится и ещё залив получится.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Моноблоки,Сплитсистемы Север
    от Valek1 в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 15.11.2021, 12:14
  2. Север BSG320 S не работает
    от Курганов в разделе Вопрос
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 20.04.2019, 02:35
  3. Моноблок низкотемпературный Север BGM 117 S
    от karelinikola в разделе Характерные неисправности
    Ответов: 78
    Последнее сообщение: 08.01.2019, 18:11
  4. Морозильная камера Север (Сплит)
    от Tiran в разделе Характерные неисправности
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 10.11.2016, 20:15
  5. СЕВЕР новые сплитсистемы и моноблоки
    от LEO351 в разделе Характерные неисправности
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 30.11.2015, 10:02

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •