Добрый день,
Установлен инверторный мультизональный кондиционер General Climate G100/N1V внешний блок и 4 внутренних G28/GVN1. Все работает нормально при работе двух кондиционеров одновременно. Если включить любой один внутренний блок через минут 20 газовая трубка внешнего блока покрывается инием и на блоке вылетает ошибка Е2 - защита от обмерзания внутреннего блока. Уровень хладогента в норме, проверили. Была мысль, что не верно выставлены мощности внутренних блоков или внешнего. Но на плате внутренних блоков нет дип переключателей мощности, на внешнем тоже не обнаружилось дипов, хотя в инструкции таковые должны быть. Возможно это новые модификации и внешний блок должен по RS485 сам определять мощности и количество блоков?
Мастера подскажите, что может быть?
Заранее спасибо.