Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 58

Тема: Маслоотделитель, шоб его...

Комбинированный просмотр

  1. #1

    По умолчанию Маслоотделитель, шоб его...

    Толькочто позвонили ребята за советом, решил подвесить вопрос здесь.
    Суть вопроса такова: имеется централь (стандартная схема с маслянным ресивером), маслоотделитель не работает (клапан походу засрался), кондер не отсечь,при вскрытии планируемые потери баллонов 20 фреона, станции эвакуации нет (даже не вариант), перекачать некуда. Теоретически можно давануть в обратку (чтоб не вскрывать систему), но как это сделать практически?

  2. #2
    Местный
    Регистрация
    18.05.2010
    Сообщений
    1,629

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от СМЕРШ Посмотреть сообщение
    Теоретически можно давануть в обратку (чтоб не вскрывать систему)
    Не понятен ход мысли.
    Вопрос: как с возвратом масла?

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от iscander Посмотреть сообщение
    Не понятен ход мысли.
    Вопрос: как с возвратом масла?
    Давануть в обратку через линию от маслоотделителя к маслянному ресиверу, по идеи клапан должен продуться, но азотом ведь не дашь!!!

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от СМЕРШ Посмотреть сообщение
    но азотом ведь не дашь!!!
    Боязно..

  5. #5
    Местный
    Регистрация
    18.05.2010
    Сообщений
    1,629

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от СМЕРШ Посмотреть сообщение
    но азотом ведь не дашь!!!
    Цитата Сообщение от Valek1 Посмотреть сообщение
    Боязно..
    Не то слово: ни в коем случае.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Valek1 Посмотреть сообщение
    Боязно..
    Да вще не вариант...

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от iscander Посмотреть сообщение
    Вопрос: как с возвратом масла?
    Масло возвращается по всасу, но не так как хотелось бы.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от iscander Посмотреть сообщение
    Вопрос: как с возвратом масла?
    Сань причём здесь возврат масла?

  9. #9
    trankvila majstro Аватар для начтех
    Регистрация
    27.10.2010
    Сообщений
    2,050

    По умолчанию

    Ищи балоны пустые штук 25. Долго но сохраниш почти все.

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от начтех Посмотреть сообщение
    Ищи балоны пустые штук 25. Долго но сохраниш почти все.
    Потери будут большие, все не достать уже думали, хочется малой кровью.

  11. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от СМЕРШ Посмотреть сообщение
    хочется малой кровью.
    Только по разности Р ,а так как я понял ..Неполучется Никол..

  12. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Valek1 Посмотреть сообщение
    Только по разности Р
    В этом то и идея, а вот как?

  13. #13
    Местный
    Регистрация
    18.05.2010
    Сообщений
    1,629

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Valek1 Посмотреть сообщение
    Сань причём здесь возврат масла?

    Цитата Сообщение от СМЕРШ Посмотреть сообщение
    (клапан походу засрался)
    Масло должно возвращаться (только в какой степени?). Так ли это и каков уровень в компрессорах?

  14. #14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от iscander Посмотреть сообщение
    Масло должно возвращаться (только в какой степени?). Так ли это и каков уровень в компрессорах?
    Встают по маслу, пока по очереди. Видел эту централь сам, в смотровом стекле на маслянной линии двежухи ноль (стоит после маслоотделителя), нижнее стекло ресивера пустое.

  15. #15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от СМЕРШ Посмотреть сообщение
    Встают по маслу, пока по очереди.
    Потому что нет возврата масла по обратки,+ нет масла в ресивере (МО) Смотри уровень по компресарам!!+ нехватка фреона ))возвращать нечем

  16. #16

    По умолчанию

    Valek1, Штатно масло должно возвращаться через МО и оно возвращалось, даже при нехватке хладагента МО должен работать.

  17. #17

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от СМЕРШ Посмотреть сообщение
    и оно возвращалось,
    Если не проебал утечку по кондёру :

  18. #18

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от СМЕРШ Посмотреть сообщение
    , даже при нехватке хладагента МО должен работать.
    А что его вернёт?скорость потока?или масса ?

  19. #19
    trankvila majstro Аватар для начтех
    Регистрация
    27.10.2010
    Сообщений
    2,050

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от СМЕРШ Посмотреть сообщение
    Потери будут большие, все не достать уже думали, хочется малой кровью.
    Что кандер ниже ресивера? Если нет - балоны(можно вакуумировать). Остальное - на всас, в испарители. Потери безусловно будут, но небольшие. Можно греть конденсатор, ресивер. Больше только станцией.

  20. #20

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от начтех Посмотреть сообщение
    Можно греть конденсатор
    Кондесатор примерно 8х2 метра 2 штуки

Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Маслоотделитель Carrier Xarios 500 65-60057-00, дешево
    от Lyon в разделе Продажа расходки
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 25.02.2016, 14:52
  2. Продам маслоотделитель Castel 5540/9 Новый
    от Гарик Вор в разделе Продажа з/ч
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 21.06.2015, 23:32
  3. Маслоотделитель ТК V500
    от Andreymoroz в разделе Рефрижераторы
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 27.04.2012, 16:04
  4. Помогите подобрать маслоотделитель.
    от Neocool в разделе Монтаж & демонтаж
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 10.04.2011, 23:02