Страница 1 из 5 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 108

Тема: gree 24 стандарт 410а. Плохо греет...

Комбинированный просмотр

  1. #1

    По умолчанию gree 24 стандарт 410а. Плохо греет...

    добрый день! кондиционер gree 24 стандарт 410 а плохо греет , за бортом -1 по цельсия , выхлоп из внутряка 31-33 по цельсию, в помещении где-то 20 (в прошлом году при том же раскладе ,даже в больший минус за бортом, выдавал в среднем 50 по цельсия ), давление 26 бар на тепло, 5 бар на холод. блоки чистые. длина магистрали 6м.
    летом помещение обкладывали кирпичом, поэтому магистраль похоронена..., предполагаю, может быть заломали магистраль по не осторожности , поэтому и упала производительность!!!??? как вариант хочу попробовать бросить новую магистраль, стоит, или причина может быть в другом!!!

  2. #2

    По умолчанию

    а может фреон ушел наполовину! Сколько лет стоит кондиционер?

  3. #3

    По умолчанию

    в прошлом году куплен и смонтирован, если бы утечка, наверное по давлению было бы видно ...

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SlayerDak Посмотреть сообщение
    наверное по давлению было бы видно
    ...так по давлению и видно, что фреона мало, при озвученных условиях (согласно таблице) должно быть не менее 30ти кг\с на нагнетании, и 8ми кг/с на всасе...

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от yrtchik Посмотреть сообщение
    ...так по давлению и видно, что фреона мало, при озвученных условиях (согласно таблице) должно быть не менее 30ти кг\с на нагнетании, и 8ми кг/с на всасе...
    Про -1 за бортом не забывайте

  6. #6
    Заблокирован
    Регистрация
    14.01.2011
    Сообщений
    1,364

    По умолчанию

    Попробуйте для эксперимента вентилятор наружки отключить.

  7. #7

    По умолчанию

    луче расскажи КАК нарушка обмерзает?....

  8. #8
    Мастер
    Регистрация
    08.03.2011
    Сообщений
    4,896

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от КорБОБО Посмотреть сообщение
    луче расскажи КАК нарушка обмерзает?....
    Нормально, как Мышка.А ваще +50 на тепло это круто. Не бывает таких параметров.

  9. #9

    По умолчанию

    в первую очередь обмерзает торцевая сторона теплообменника и середина ...

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SlayerDak Посмотреть сообщение
    в первую очередь
    это по времени через сколько?

  11. #11

    По умолчанию

    через 30 мин только инеем покрываться начинает...

  12. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SlayerDak Посмотреть сообщение
    через 30 мин только инеем покрываться начинает...
    тода добавляй фреона,410 только условно двухкомпонентный,глайд по моему меньше 1 градуса.Стравливать все не обязательно.Не лишкони тока.Обмерзание почти полное будет тебе в помощь

  13. #13

    По умолчанию

    завтра начну с дозаправи ,попробуем... , может че с капиляркой - в смысле можт че попало????

  14. #14
    Заблокирован
    Регистрация
    14.01.2011
    Сообщений
    1,364

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от КорБОБО Посмотреть сообщение
    ой ойееёй как все плохо.....
    Вы, уважаемый, для начала попробуйте, потом уже выводы делайте.
    И не пишите вот эту ерунду


    Цитата Сообщение от КорБОБО Посмотреть сообщение
    тода добавляй фреона,410 Обмерзание почти полное будет тебе в помощь

  15. #15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dgeksson Посмотреть сообщение
    Теперь не угадаешь с дозаправкой. Нужно перезаправлять по весу!
    да можно и не по весу.Весы давно ли у всех появились?....Перегрев с прицелом на -1,как уже писал
    Цитата Сообщение от КорБОБО Посмотреть сообщение
    Обмерзание почти полное будет тебе в помощь

  16. #16

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от КорБОБО Посмотреть сообщение
    Про -1 за бортом не забывайте
    ...я же сказал, согласно таблице для 410го.
    Цитата Сообщение от SlayerDak Посмотреть сообщение
    в первую очередь обмерзает торцевая сторона..
    ..это ещё одно "за"...

  17. #17

    По умолчанию

    yrtchik, если предположить что наружка не такая чистая как пишет ТС,то давление будет таким же

  18. #18

    По умолчанию

    а что по поводу загиба магистрали , может из за этого?

  19. #19

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rolss Посмотреть сообщение
    Попробуйте для эксперимента вентилятор наружки отключить.
    Будет ещё хуже, подвод тепла уменьшим. Работает вроде на обогрев.

  20. #20
    Заблокирован
    Регистрация
    14.01.2011
    Сообщений
    1,364

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от просто хол Посмотреть сообщение
    Будет ещё хуже, подвод тепла уменьшим. Работает вроде на обогрев.
    Хуже начнется минут через 20. Если сразу пойдет нормальное тепло из внутреннего, значит с фреоном и магистралью все нормально.

Страница 1 из 5 123 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Сплит LG Очень плохо греет!!
    от dillidark в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 19.03.2015, 22:40
  2. Lessar LS\LU-H07KFA2 плохо греет
    от r.klima в разделе Lessar
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 21.11.2014, 08:58
  3. Плохо греет Midea MSR12. Тепло из подсобки.
    от krax в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 13.12.2013, 20:46
  4. Mitsushito SRK24, плохо греет!
    от siski в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 04.04.2013, 09:56
  5. газ 410А
    от Galin в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 28.07.2011, 21:17

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •