Сообщение от
akaky
... Оба термистора в норме, смотрел по графикам и прозванивал их в 3-х крайних и средней температурных точках. Совпадают с точностью до 1 кОм.Это не авария по обмерзанию по испарительному датчику, т.к. температура на нем в момент отключения 8-11*С, а на воздушном 19*С...температурная разница существенная и далека от аварийной в 2*С.
Давление на всасе 3,8-4 очка.
Ток компрессора 2-2,2А.
Три раза пускает компрессор с карлсоном по 40-45 сек, с паузой между пусками
и дальше полная тишина,
остаётся работать только вентилятор внутрянки,
причём нет моргания светодиода об аварии, горит непрерывно...