помогите понять что происходит со стинолом-205.. после того ,как сгорел компрессор(марка неизвестна- бирки нет), поменял на кв-140 , промыл систему от синтетики , продавил капиллярку и заправил R-12. дозу пришлось подбирать по выморозке на всасе. когда на всасе выброс прим. 1см давление 0,15 температура в нто -19грд. но на конденсаторе остывают последние 3 колена , компрессор начинает дико свистеть , при этом ток падает с 0,82а до 0,63а. после сброса газа до 0,05 ток поднимается до 0,82а ,выморозка уходит, температура в нто -26грд,свист исчезает.да и конденсатор приходит в норму - все калачи горячие , кроме последнего. неужели стинол так реагирует на перезаправку ? может кому-то тоже попадались такие случаи - поделитесь мыслями плиз , а то у меня почти за 15 лет практики такое в первый раз.
P.s.
после выключения компрессора резко остывает фос ,как будто газ жидкачём возвращается в контур нагнетания - неужели клапана на кв-140???