Наверное всё-таки рабочее напряжение до 385 в, а пробивное 621 в. Считаю, что варисторы это защита от импульсного перенапряжения, слишком мала его гасящая мощность. При продолжительном перенапряжении применяются другие устройства.
Уважаемые счастливые обладатели кондиционеров Dantex RK-24SAT инвертор, чтобы не попасть впросак, заблаговременно рекомендуется установка реле контроля напряжения и УЗО.
Установка этих приборов в эл. щит в Израиле, Строго, обязательна.
А в России - по желанию электрика, которому хорошо заплатили.
Интересная ситуация получается.
Монтажники кондеев в эл щит не залазят,
тк это не их сфера ответственности.
А электрики дают силу 230V, не волнуясь о перенапряжении, тк денег нет.
Будьте довольны, если земля есть в эл щите.
Вот и имеем, что имеем.
Пошла мода в Samsung VRV
на установку варисторов между L/N:
INR14D681S,
Uпробоя = 680V (AC).
https://datasheet4u.com/datasheet-pd...php?id=1192010
Samsung AM045FNMDEH/EU
IMG_20240430_192649.jpg
IMG_20240430_194939.jpg
IMG_20240430_195015.jpg
Чтобы добавили в инструкции по монтажу одну строку:
необходима установка реле контроля напряжения.
Для соблюдения регламентированного диапазона эксплуатации:
U=220V...240V
INR14D681S
datasheet:
Vmax= 420V (AC).
IMG_20240430_195947.jpg
При перенапряжении U>270V (AC).
Выход из строя источника питания с взрывом ШИМ (наименование специально краской замазано)
и конденсатора гарантирован.
IMG_20240430_202132.jpg
Краской замазано, чтобы до взрыва не прочитал, а после взрыва уже все разлетелось, не прочитаешь.
Еще один сюрприз:
продают плату в АСЦ, пустую.
Надо еще опцион код и адрес ввести.
Как вводить, если проводной ПДУ не светится - нетзвестно.
Прибор dt3343 зафиксировал показание:
U=400v (ас) на варисторе 14d681km
в течение 15 мин:
IMG_20240428_102215.jpg
Как в этом случае регистрировать перенапряжение в эл. сети более 253v, согласно гост29322-2014 -?
Какое защитное устройство от перенапряжения надо применить,
если в кондиционере установлен варистор 14d681km, сработающий при u=680v (ac) -?
Тыж, электронщик, неужели не сможешь внедрить реле напряжения. А, если лень, поставь автомат с отсечкой по напряжению.
В каждой инструкции прописано, что качество электропитания должно соответствовать региональному стандарту (которые везде практические идентичные). Если оно соответствует таковому - никакие иные устройства защиты кроме УЗО или автомата не требуются.
Стандарт одинаковый, почему же варисторы на разное напряжение ставят?
Законы электробезопасности не зависят от государства и политики.
Почему в Израиле реле контроля напряжения и УЗО - обязательные элементы эл. щита, а в России - нет?
В инструкции на Daikin VRV3 рекомендуется установка:
1 - автомата по току,
2 - УЗО.
Почему монтажники кондиционеров не ставят УЗО -?
Вместо конкретного ответа о применяемых мерах по защите кондиционеров от перенапряжения или наблюдений из практики по чиллерам, получено философствование обо всем и ни о чем - пустой звук для монтажников и пользователей.
Пообщайся с коллегами за рубежом. Москва - это не центр вселенной, а окраина...
Dr. Doc:
" В Германии, например, при прокладке новых сетей и модернизации старых правила обязывают устанавливать варистор на вводе здания
и отдельные "меньшей мощности" на каждом токоприемнике (розетке)".