Допускается ли заправка фреона R507
в холодильный контур, рассчитанный на R404 - ?
IMG_20230513_184949.jpg
IMG_20230513_184511.jpg
IMG_20230513_183927.jpg
Преимущество R507 в возможной дозаправке.
При R404A дозаправка запрещена.
Допускается ли заправка фреона R507
в холодильный контур, рассчитанный на R404 - ?
IMG_20230513_184949.jpg
IMG_20230513_184511.jpg
IMG_20230513_183927.jpg
Преимущество R507 в возможной дозаправке.
При R404A дозаправка запрещена.
Реле контроля фаз:
IMG_20230513_185452.jpg
Может выйти из строя из-за замены фреона
R404A на R507 -?
Меня позвали починить автоматику.
Ошибка по напряжению:
IMG_20230514_082409.jpg
Переброс фаз и настройка реле контроля фаз аварию не устранила.
IMG_20230514_083120.jpg
Пришлось отключить провод с контакта 16,
на его место перекинуть провод с контакта 18.
IMG_20230514_083246.jpg
В результате:
засветились оба реле, расположенные левее PK102-02,
засветился контроллер,
включился компрессор.
Компрессор вращался наоборот:
Pk не росло, Po - не уменьшалось.
Пришлось перекинуть L1, L2.
РК101-02 вышло из строя из- за перегрева.
Верно?
Да просто реле напряжения вышло из строя, обычное явление. Всегда таскаю запасное.
Самое интересное, ни как не могу понять зачем контроллер в этой схеме.
Реле напряжения При +70С летом долго не проживет.
Правый бок РК101-02 пожелтел от перегрева.
Грелка в правом нижнем углу щита управления была горячая Т=+50С,
при Тул=+18С.
Это причина выхода из строя реле контроля напряжения.
В контроллере есть таймер вкл компрессора:
IMG_20230514_100039.jpg
IMG_20230514_100152.jpg
Внешний блок:
IMG_20230513_190541.jpg
Внутренний блок:
IMG_20230513_190919.jpg
ТС, в таком случае ориентируйся по компрессору - если на нем написано 404а/507, то вариант возможен.
Но ты этого даже не заметил...
По таблице - R404A, R507A одинаковые.
IMG_20230513_211301.jpg
Но сомнения есть, поэтому спрашиваю у Специалистов,
которые каждый день с R404A /507 работают.
разницу у гугла спросишь. если по простому: то азеатропная смесь 507A состоящая из двух фреонов ведёт себя как однородный фреон и при утечках его можно тупо дозаправлять. зеатропная смесь R-404A состоящая из трёх фреонов имеющая практически те же показатели но уже имеет ньюансы при дозаправке: 1. если утечка по высокой стороне, то можно спокойно дозаправлять; 2. если утечка по низкой стороне-то при дозаправке может поменяться процентное соотношение компонентов в фреоновой смеси , что повлияет на её термодинамические свойства. раньше я понимал мастеров покупающих r-404a, т.к. он был в два раза дешевле у нас чем r-507A. сйчас я не понимаю людей использующих R-404A.
а.борисыч, спасибо, ценное наблюдение.
Справедливо ли это правило дифференцированного подхода к утечке в Х/К для R410A - ?
Я никогда не обращал внимание, где в кондиционере утечка - в испарителе или конденсаторе.
Тупо действовал по инструкции, как рекомендует SSA. Выполнял полную перезаправку и спал спокойно.
Теперь буду экономить, при возможности.
Например.
Если фыркнул сбросник 45 Бар на ресивере из-за заклинившего грибка мимо конденсатора, в ресивер, или заклинивший Fan конденсатора,
то смело доливать R410A.
На практике дозаправка системы на 410 фреоне проблем не доставляла (речь о сплитах, а не о больших и протяжённых системах). Все работало после дозаправки как надо. С другой стороны, наш интернет представляет этот фреон как азеотропный, а за бугром его называют чаще около-азеотропным, подразумевая тем самым наличие небольшого температурного глайда (как и у всех зеотропных смесей, в том числе и R404a). Daikin в мануалах рекомендует заправлять 410 жидкарем, тем самым признавая зеотропность этого фреона. Битзер же наоборот, дает глайд 0K у этого фреона, т.е. считает его азеотропной смесью.
R507 чем отличается от R507A -?
IMG_20230513_211958.jpg
Заправленно R 507= 7 кг,
ток 5.7А
Pk=15 Bar
Po= 2.5 Bar
Тул=+18С.
Пока было Ро<1.5Bar срабатывала LP 10 раз.
Контроллер не остановил цикление.
Это неправильно.
Надо ли ввести блокировку по LP -?
Этот внешний блок подает фреон на 2 витрины и холодильник.
Я не понял, как внешний блок регулирует производительность, понимает, когда надо вкл/выкл компрессор?
Это же как мульт в кондеях с тремя головами.
У голов есть связь с внешним блоком.
Тут линии связи нет.
В кондиционере я бы акцентировал внимание на отсутствии блокировки после 3 срабатываний по LP.
Авария LP появилась не менее 10 раз, пока проводилась дозаправка 7 кг на всас компрессора.
Каждый раз перезапуск компрессора происходил автоматически, без нажатия кнопки сброса аварии.
В данном случае я засомневался.
Это не кондей, а морозилка,
которая отработала в таком режиме 7 лет.
Этот опыт надо взять на вооружение.
Программист контроллера Carel в преце Vybos не установил в ПО таймер задержки по LP. Есть идея использования таймера 1 мин, но без фиксации после 3 раз, как в Uniflair.
Теперь сомнения отпали.