В холодильной камере несоответсвие температуры (по моему компрессор не останавливается) Такой контроллер вижу в первые:confused: Помогите кто чем может.
В холодильной камере несоответсвие температуры (по моему компрессор не останавливается) Такой контроллер вижу в первые:confused: Помогите кто чем может.
Вот этот посмотри
http://www.holodforum.ru/downloads.php?do=file&id=59
Не похоже - за много лет не видел ни одного дефектного, тем более по датчикам.
Проверяй соответствие температуры, замерь мощность/ток и сравни с паспортными - был случай, когда вместе с компрессором задали работу ТЭНов, мощность шкалила вдвое от паспортной.
Фреон, давления всасывания? мощность? Конденсор - чист? Сколько лет аппарату?
Компрессор будет становиться, хотя бы на оттайку, но это ждать 4-6 часов
serg234, у меня был случай, когда компрессор жрал столько (клапана), что вскорости выбивало тепловую на обмотке. Дали согласие на ремонт... через 1, 5 года! И как оказалось - все это время компрессор работал, девчата оказались не в курсах, что его можно выдернуть из розетки... после смены компрессора контроллер продолжил работу. Это говорит о его сверхнадежности.
Последний раз редактировалось Вьюга4; 12.11.2008 в 20:34.
вьюга4, на панели контроллера +3, а в камере -5. хочется узнать параметры датчиков.
посмотрю таблицу завтра, пока что посоветую нажать "р" и выставить уставку гораздо выше индицируемой. так же этой кнопкой запомнить значение для прибора. если не выключится (есть светодиод вкл. компрессора, проследи) - ищи причину.
стоп! если правильно помню - у него уставка на температуру включения, т.е. при откл. +3 и дифф 3 высветит уставку +6!!!
вероятнее всего тебе придется поменять местами датчики (только чтобы убедиться, иначе нарушится оттайка), найти родные нереально.
Социальные закладки