Тема: Длина трассы и перепад высоты.

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    02.09.2010
    Сообщений
    47

    По умолчанию Длина трассы и перепад высоты.

    Не давно смонтировали сплит LG-36 длина трассы 22 метра наружний блок выше внутренего на 6 метров. Подьем трассы в два этапа , 7 метров горизонт.Потом 2 метра подьем и затем метров 5 горизонт и 4 метра подьем. Маслоподьемные петли не ставили /указание начальства/. Сплит отработал пол дня. На следующий день не запустился.Все признаки заклинивания компрессора. Виноваты маслоподьемные петли или может заводской брак?

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kolyan 61 Посмотреть сообщение
    Виноваты маслоподьемные петли или может заводской брак?
    Вскрытие покажет)

  3. #3

    По умолчанию

    Вопрос конечно интересный... Их отсутствие...
    Как таковую полноценную маслоподъемную можно сформировать на изгибе трубогибом. Немного вниз, затем круто вверх. Это просто. И начальству нет необходимости докладывать и сам спишь спокойно. В мануале указана предельная длинна трасы и перепады? 36 LG давненько не монтировал. Фреон какой?

  4. #4

    По умолчанию

    Маслоподьемные петли в таких трассах ставили всегда.Проблем не было.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kolyan 61 Посмотреть сообщение
    сплит LG-36
    а мотор какого типа? поршневой, скролл?
    Цитата Сообщение от KoZaK Посмотреть сообщение
    Вскрытие покажет)
    согласен.
    Цитата Сообщение от kolyan 61 Посмотреть сообщение
    .Все признаки заклинивания компрессора.
    а признаки то какие?

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    02.09.2010
    Сообщений
    47

    По умолчанию

    Сплит настенник LG 36 LHP . Фрион 22. Компрессор вероятней всего ротационый.Ну а признаки заклинивания обычные: МЫЧИТ, БОЛЬШОЙ ТОК, просадка напряжения до 160 вольт, нагрев компрессора, нагрев контактов пускателя \ аж синие \ разбирали и смотрели. Замена пускавого конденсатора не помогла. Подскажите неужели отсутствие петель убило компрессор за 5 часов работы.

  7. #7

    По умолчанию

    kolyan 61, попробуй снять с клина 380В две фазы.хотя если заклинил раз, то может и повториться. надо снимать компрессор и проверить наличае масла в нем.и еще. проверьте целостность обмоток(пусковой)
    Цитата Сообщение от kolyan 61 Посмотреть сообщение
    МЫЧИТ, БОЛЬШОЙ ТОК, просадка напряжения до 160 вольт, нагрев компрессора, нагрев контактов пускателя \ аж синие \
    если пусковая сгорела(или межвитковое замыкание), то будет все тоже самое

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от freezer41 Посмотреть сообщение
    попробуй снять с клина 380В две фазы
    А может лучше через диоды?Каков порядок действий при этом способе?

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vlad64 Посмотреть сообщение
    А может лучше через диоды?
    а зачем диоды то?
    Цитата Сообщение от vlad64 Посмотреть сообщение
    Каков порядок действий при этом способе?
    да просто напросто отключаешь все потребители от питания кроме компрессора,и подаешь две фазы на секундочку, что б вал провернуть, а после сразу на 220В перекидываешь, т.е. одну из фаз на 0 и получается 220В на компрессоре. можно через тумблер, но контакты мощные нужны. я так много компрессоров расклинил в свое время. некоторые работали после долго и счастливо. а что поделаешь если выбора нет? тут 50\50.

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    02.09.2010
    Сообщений
    47

    По умолчанию

    После запуска фреон дабавляли примерно 1 кг, хотя давление не поднялось. При запуске было 3,7-3,8 после дозаправки 4 бар. Нужно было заправлять дальше?

  11. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kolyan 61 Посмотреть сообщение
    После запуска фреон дабавляли примерно 1 кг, хотя давление не поднялось. При запуске было 3,7-3,8 после дозаправки 4 бар. Нужно было заправлять дальше?
    Нужно было прочитать мануал там обычно указано после какого метража скок на каждый метр добавить. Мог лечь от перелива)

  12. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kolyan 61 Посмотреть сообщение
    3,7-3,8 после дозаправки 4 бар. Нужно было заправлять дальше?
    Вы че там на глазок доливали что ли??

  13. #13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от R13а Посмотреть сообщение
    А литр - это черезчур.
    да кабы литр)))а то ведь
    Цитата Сообщение от kolyan 61 Посмотреть сообщение
    После запуска фреон дабавляли примерно 1 кг,
    а скока литров в 1кг 22ого???

  14. #14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kolyan 61 Посмотреть сообщение
    Виноваты маслоподьемные петли или может заводской брак?
    ни то и не другое,недостаточная заправка фреоном.Масло не вернулось.

  15. #15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vlad64 Посмотреть сообщение
    ни то и не другое,недостаточная заправка фреоном.Масло не вернулось.
    А разве петля не для этого?Хотя не исключено и что не достаточная заправка.

  16. #16

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от refmeh Посмотреть сообщение
    А разве петля не для этого
    Петля помогает только при запуске,жидкий фреон возвращает масло.При работе охлаждение компрессора и возврат масла зависит только от количества газа в системе.При укладке длинных трасс следую нескольким правилам 1) Трубопроводы прокладываю ровно ,как по вертикали так и по горизонтали "змейки" не должно быть. 2)На наружном блоке добираюсь к компрессору и измеряю его температуру.3)Дозаправку произвожу в течении часа.

  17. #17

    По умолчанию

    Сколько по вашему уходит на это время и вы думаете этого достаточно для того что бы компрессор заклинил?То что жидкий фреон возвращает масло это конечно факт.

  18. #18

    По умолчанию

    Ненормально заправленный компрессор перегревается и вначале выключается по температуре в течении сорока минут.Стоит минут двадцать ,затем включается на сорок минут.И так раз пять -шесть.Дальше клин.

  19. #19

    По умолчанию

    мотор клинит по разным причинам.
    влажный ход, когда жидкарь идет в систему смазки.
    останов перегретого ротора. мусор в камере сжатия,
    задиры на поршне.
    выработка на валу, когда в момент пуска ротор прилипает к статору.

  20. #20

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kolyan 61 Посмотреть сообщение
    Виноваты маслоподьемные петли
    При такой длине трассы и перепаде высот нет петель?? Начальство ненормальное.. Пусть чинит теперь за свой счет.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. polair sm 337 sf максимальная длина трассы
    от yura8899 в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 06.04.2015, 14:58
  2. максимальная длина длина трассы
    от loss681 в разделе Монтаж
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 06.12.2011, 23:09
  3. Перепад высот у JAX
    от владимир е в разделе Монтаж
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 03.11.2011, 22:59
  4. перепад напряжения
    от klowwan в разделе Liebherr - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 24.02.2011, 12:05
  5. длина трассы
    от начтех в разделе Монтаж
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 09.11.2010, 15:30

Метки этой темы

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •