Показано с 1 по 16 из 16

Тема: компрессор Copeland.

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    03.01.2011
    Сообщений
    93

    По умолчанию компрессор Copeland.

    скажите, кто сталкивался с эксплуатацией компрессоров Copeland? ХК 0коло 40 м3 температура -20 С. не набирает температуру -15 не больше.Давление на всасе 1,5ат. нагнетание 17ат.Ранее выключался по высокому давлению почистил конденсатор увеличил уставку на реле высокого давления выключаться перестал но температуру не набирает.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от жора Посмотреть сообщение
    увеличил уставку на реле высокого давления выключаться перестал
    Этого не нужно делать. При повышеном давлении быстрее трубки кондёра продавит и будет утечка.

    Как установка работала раньше? Возможно и раньше по высокому вырубала.

    Уменя копеланд вырубается по высокому после 26-28 градусов. Конденсатор стоит слабый. Приходится использовать орошение, не отключается даже при +36.

  3. #3
    Мастер
    2 х Был на гусе
    Регистрация
    07.08.2010
    Сообщений
    2,263

    По умолчанию

    жора, Что в камере ? Есть ли дополнительные Теплопритоки ? Не изменился ли режим оттайки, и как "чувствует" себя датчик оттайки ?

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    03.01.2011
    Сообщений
    93

    По умолчанию

    в камере рыба установка только что после монтажа с осени зиму не работала возможно отключение по скачку эл. энергии? стоит реле напряжения непонятно работает или нет. А конденсатор подбирался по программе , говорят что копленды Китай плохие. сейчас без продукции камера работает нормально. и на улице холодно идет дождь.

  5. #5
    да здравствует лето
    Регистрация
    12.01.2009
    Сообщений
    1,932

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от жора Посмотреть сообщение
    сейчас без продукции камера работает нормально. и на улице холодно идет дождь.
    может просто агрегат слабый? пересчитать пробовал?

  6. #6
    Мастер
    2 х Был на гусе
    Регистрация
    07.08.2010
    Сообщений
    2,263

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от жора Посмотреть сообщение
    еще есть подозрения на ТРВ
    Что значит подозрение на ТРВ , он либо работает либо нет и от производителя практически не зависит, и Danfoss и Honeywell затыкается также как и ALCO.

    Цитата Сообщение от frezenok Посмотреть сообщение
    может просто агрегат слабый? пересчитать пробовал?
    +++++

  7. #7
    Новичок
    Регистрация
    31.05.2011
    Сообщений
    21

    По умолчанию

    народ подскажите!!! ккб пустой шильдика нет.сколько надо заправлять фрнона в компрессор COPELAND SCROLL ZR19M3E-TWD-551

  8. #8
    Мастер
    2 х Был на гусе
    Регистрация
    07.08.2010
    Сообщений
    2,263

    По умолчанию

    fyn, а ресивер имеется ?

  9. #9
    trankvila majstro Аватар для начтех
    Регистрация
    27.10.2010
    Сообщений
    2,050

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от fyn Посмотреть сообщение
    фреона в компрессор COPELAND SCROLL ZR19M3E-TWD-551
    фреон заправляется в систему, а не в компрессор...:confused:

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    03.01.2011
    Сообщений
    93

    По умолчанию

    сегодня смотрел опять компрессор переставил термобаллон он стоял после уравнительной линии и уравнительную линию сделали не вертикально вверх а с боку может быть из-за этого не набирает температуру?

  11. #11
    Пользователь
    Регистрация
    03.01.2011
    Сообщений
    93

    По умолчанию

    еще есть подозрения на ТРВ Фирмы АЛКО поставил дюзу вместо 2 -4 стала работать чуть лучше может поставить ТРВ Данфос?

  12. #12
    Пользователь
    Регистрация
    03.01.2011
    Сообщений
    93

    По умолчанию

    ресивер есть

  13. #13

    По умолчанию

    По объёму рессивера заполняй. что не понятно?

Похожие темы

  1. Поршневой компрессор Copeland D3DS5-1000-AWM/D и Copeland D3DS5-1500-AWM/D
    от Коомпресор в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 25.10.2019, 10:55
  2. Компрессор Copeland
    от Алекс58 в разделе Вопрос
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 19.06.2017, 17:11
  3. Компрессор Copeland ZB 19 KQE-TFD-558
    от kocc в разделе Вопросы новичков
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 08.02.2016, 11:00
  4. Спиральный компрессор Copeland
    от Алёна 999 в разделе Вопросы новичков
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 26.11.2012, 09:54

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •