    Mc Quay MCM 050 DR,Сплит система,R-22,Длинна трассы около 18метров,Давл всас 4,5 нагнетан 10-12 ...проблема вот в чем.работает какое то время после чего выкл и мигает лампочка работы "Холода",,по инстр это означает перегруз компрессора,Но компр качает хорошо и холод дает,Компрессор не греется,
    Какие мысли товарищи...

  2. #2
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Леонид Н. Посмотреть сообщение
    Длинна трассы около 18метров
    Это уже за гранью разумного. На трассе заломы и изгибы , хорошая ли теплоизоляция ? Ну не может он просто так безпричинно отключаться.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    09.02.2011
    Сообщений
    55

    По умолчанию

    На трассе плавные изгибы..Изоляция присутствует нормальная.....А трасса разрешена до 20 м ..Вот и сам думаю..что за..

  4. #4

    По умолчанию

    Трасса слишком длинная. Если не ровно уложена, много изгибов, будет выключаться. То что он не греется еще ничего не значит. Померь, сколько он току потребляет?

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    09.02.2011
    Сообщений
    55

    По умолчанию

    В помещении стоят 6 таких же кондеев такой же продолжительности трас ,они работаю..а этот мигает...Ток померю в бл время...,,что еще может быть?

  6. #6
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Фреон ушёл , но обещал вернуться . Данные по температуре давай .

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Леонид Н. Посмотреть сообщение
    Давл всас 4,5 нагнетан
    Нормальное давление.
    Цитата Сообщение от R13а Посмотреть сообщение
    Фреон ушёл , но обещал вернуться
    Ты наверно немножко гонишь))

  8. #8

    По умолчанию

    там электроники ноль. Датчик высокого, датчик низкого ну и термисторы. Проверьте для начала датчики давлений. Должны быть замкнуты. Сопротивления термисторов я уже выкладывал здесь где-то

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    09.02.2011
    Сообщений
    55

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от admadcat63 Посмотреть сообщение
    там электроники ноль. Датчик высокого, датчик низкого ну и термисторы. Проверьте для начала датчики давлений. Должны быть замкнуты. Сопротивления термисторов я уже выкладывал здесь где-то
    Таблицу Сопротивления я так и не нашел

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    09.02.2011
    Сообщений
    55

    По умолчанию

    Стоит датчик по давл нагнетания,температ нагнетания,и датчик темп на конденсаторе.А где эти сопротивления искать?

  11. #11

    По умолчанию

    В файловый архив залил. Смотри про DAIKIN. Скоре всего завтра, после проверки

  12. #12
    Мастер -ломастер Аватар для Amir
    Регистрация
    03.10.2008
    Сообщений
    1,389

    По умолчанию

    Проверь может токовая защита на плате глючит .

  13. #13
    Пользователь
    Регистрация
    09.02.2011
    Сообщений
    55

    По умолчанию

    Проверь может токовая защита на плате глючит .

    Я тоже думал..только как проверить..Думал реле перегрузки компр сдохло....

  14. #14
    Мастер -ломастер Аватар для Amir
    Регистрация
    03.10.2008
    Сообщений
    1,389

    По умолчанию

    Сними плату с любого другого и воткни попробуй.

  15. #15

    По умолчанию

    90 % глюк электронной части. Надо эску в чем..

  16. #16
    Местный
    Регистрация
    15.09.2010
    Сообщений
    325

    По умолчанию

    Леонид Н., а может у него перегрев по конденсатору? чистый?

  17. #17
    Пользователь
    Регистрация
    09.02.2011
    Сообщений
    55

    По умолчанию

    Конденсатор чистый ,мыли парогенератором..Глюк Эл части ..какой ..=)..знать бы!....Не фреон в Норме...Думал по темп нагнетания может...хотя давления то не очень большие

  18. #18

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Леонид Н. Посмотреть сообщение
    Конденсатор чистый ,мыли парогенератором
    Та, хе@ня полная ваш парогенератор в этом случае. Маквэи любят идеально чистые конденсаторы!!! Если сам не перезапускаеться - значит авария скорее всего по датчику конденсатора. Нужно идеально, разбирая наружный блок, с химией вымыть конденсатор и возможно дозаправить.

  19. #19
    Пользователь
    Регистрация
    09.02.2011
    Сообщений
    55

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dgeksson Посмотреть сообщение
    Та, хе@ня полная ваш парогенератор в этом случае. Маквэи любят идеально чистые конденсаторы!!! Если сам не перезапускаеться - значит авария скорее всего по датчику конденсатора. Нужно идеально, разбирая наружный блок, с химией вымыть конденсатор и возможно дозаправить.

    Помыл сегодня отлично,посмотрю что произойдет..Мыл с кархером...с двух сторон!!..правдо без пены=((

  20. #20
    Мастер Аватар для sonik
    Регистрация
    20.06.2009
    Сообщений
    2,571

    По умолчанию

    У тебя есть все возможности подкинуть (платы, датчики) с других кон. и т.д. Пользуйся моментом. Ошибка не ординарная. Сам ответишь на свой вопрос! И нам ответ кинешь. Надеимся!

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Технический код для Mc Quay
    от Vovan4ikus в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 31.05.2017, 15:01
  2. Сплит 9-12 бу ищу в МСк
    от ВладимирМ в разделе Поиск оборудования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 08.08.2016, 11:43
  3. Сплит TCL 24
    от vduch78 в разделе Ремонт кондиционеров
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 15.08.2012, 10:57
  4. сплит на +5?
    от holod_30 в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 22.04.2012, 22:34

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •