ну двайте попробую ответить на возникающие вопросы.
ну двайте попробую ответить на возникающие вопросы.
сегодня отвез сплит Lg 12 Lh в сервис - центр, после диагностики мне предложили промыть контур и заменить масло, и выставили счет на Bse 32 на сколько я знаю - это синтетика, а кондюк работает на R22, значит на минералке, так какое же масло использует производитель???
Boriska, сплит система vestel meta b12. Запускали в режиме охлаждения при температуре на улице ок 12 С. Вентилятор обдува конденсатора периодически выключается (пропадает питание с внутреннего блока). Нет ли у данной модели защиты от замерзания испарителя? Колёк.
спасибо, получается, что так и есть. при нормальной температуре наружного воздуха вентилятор конденсатора не отключается. с уважением, колёк.
раскажите пожалуйста как правильно стравить фреон при перезаправке, и не потерять при этом масло, либо что бы потери масла были минимальны
lg r22
при включенном компресоре или выключенном?
на газовой или жидкостной стороне?
и просьба не отвечать вопросом на вопрос -зачем это нужно?
интересует подробный ответ
спасибо
в любом случае при выключенной машине ...
полностью избежать небольшого ухода масла не получиться, поэтому не стоит удивляться что какое-то количество его всё таки уйдёт ....
стравливать лучше после того как машина поработает на холод и давление нормалитзыется через газовую магистраль, так меньше масла выходит, да и в подовляющем большинстве кондиционеров нет штуцера на жидкостной ...
Обмерзает внутренний блок на сплите Haier HSU-18H.
После монтажа полностью обмерзает внутренний блок.
Настроек ни каких не выполнялось.
За ночь иней начинает останавливать крыльчатку вентилятора,
тем самым усугубляя ситуацию.
Что предпринять?
при монтаже была занесена влага в контур
то толибан
стравливаю фреон,ставлю на глубокий вакуум(не меняя фильтр)при этом прогреваю весь кондёр феном-особенно картер и капилярку.на вакууме держу час.при прогреве фильтра температуру фена на максимум.далее заправляю чуть фреона,греть не переставая.стравливаю.ваку умирую.заправляю по норме.работает.
эти манипуляции позволяют обойтись без замены фильтра.времени занимает часа 3.
диагноз:
1. недозаправка хладакентом;
2. низкие оборы крыльчатки;
3. загрязнённость теплообменника;
4. залом.
2 и 3 вам врядли подходят (блок новый), а вот первый вариант очень похоже, т.к. в данном брэнде неоднократно замечалось подобное явление, проверьте перегрев и переохлаждение, станет сразу понятно, также обратите внимание на вариант 4 ....
Какое дроссельное устройство на Haier-рах? РВ или ТРВ может быть?
Испаритель обмерзает полностью.
здравствуйте!
после демонтажа необходимо ли делать новую вальцовку или можно обойтись старой?
как вы поступаете в данном случае?
существуют ли методы диагностики вальцовки (в месте подключения внешнего сплита) либо это "на глаз" плюс опыт?
Привет всем!) Можно ли приобрести эл.плату на такой кондиш: Venterra - vsc-09hr:confused: Заранее спасибо!
Для начала можно расчитать теплопритоки. Есть табличка в екселе, в поля данные свои подставляй и жми enter.
сколько и какая мощность холодильного оборудования (если конденсаторы внутри полмещения), количество людей присутствующих в магазине, остеклённость, иные теплопритоки ....